Fab_Rice a écrit:Ok,
Dois je en déduire qu'en VAR1 on met des instantanés et en VAR2 des cumuls ?
(il manque un peu de doc ce plugin, surtout quand il est déjà installé, non ?)
La doc est en cours, quand j'écris un programme je fais la doc en même temps, ce qui permet de se poser les bonnes questions et d'y répondre.
Si tu disposes d'un totalisateur (type compteur enedis en Wh ou kWh ou kVAh) tu mets son id en VAR2.
Si tu disposes d'une mesure instantanée (type puissance en W ou VA) tu mets son id en VAR1.
Si tu définis les deux, c'est VAR2 qui est pris en compte.
Les dépenses estimées sur l'année ne sont pas précises, car (en gros) c'est une extrapolation des mesures de la veille ou du mois dernier, ce qui ne marche que pour des consommations régulières (pas très bien pour un chauffage).
Si tu veux un prix correct, il faut que les tarifs soient à jour dans Tarifs.
Théoriquement tu peux accéder aux valeurs des 5 dernières années.
La version V2.23 (ou V2.24) devrait permettre de changer d'abonnement (Base <--> HP/HC) sans pertes de données.

eedomus+, Zibase V1, RFP1000, RFXcom, RadioDriver CPL 630 X2D, capteurs puissance OWL, thermometres Oregon, téléinfo (USB Linky), detecteurs ouverture X2D, pilotage chauffage X2D, Ecoflow River PRO, PAC Shogun (Atlantic-Cozytouch)