par stef31 » 22 Sep 2020 06:04
Bonjour,
Dans ton cas, je ne pense pas que le bypass résoudra ce problème.
C'est le très faible courant qui traverse le module dimmer qui fait scintiller les ampoules leds lorsqu'il n'y a pas de neutre. En fait le dimmer ne s'affranchit jamais du neutre, il utilise le neutre qui se trouve au niveau du circuit d'éclairage et pour fonctionner même quand la lumière est éteinte, il faut qu'il y ait un très faible courant qui continue de circuler dans le circuit d'éclairage si l'on veut pouvoir continuer à piloter le module dimmer. Avec le neutre de raccorder au dimmer, ce courant devient quasiment insignifiant et le scintillement n'est plus présent.
Dans le cas présent, le scintillement peut provenir d'un lot d'ampoule différente (par exemple : ampoule dimmable associée à une ampoule non dimmable) ou ce que je pense, le fait que le circuit d'éclairage n'est pas série.
D'où as tu récupéré le neutre? Ne serait ce pas en provenance de la première ampoule led?
EEDOMUS V2 - RFX avec RTS