Bonjour,
bmx34 a écrit:Je pensais mettre N et L sur les sorties 16 et 17
Ce ne sont pas des sorties mais tu peux brancher en parallèle sur l'arrivée 230Vca le FIBARO.
bmx34 a écrit:Pour le contact sec qui est 5 et 6 je pense mettre Q1 et Q2
Quel intérêt de brancher les deux sorties pour faire la même chose? Je ne brancherais que Q1 sur 5 ou 6.
bmx34 a écrit:Est ce correct ?
Et où est ce que tu branches IN?
Sur le schéma, ils ont un peu simplifié. Ils ont mis deux fils qui arrivent sur les mêmes borniers (par exemple 5 ou 6), ce qui n'est pas fonctionnel.
Il doit y avoir un commun, ce pourrait être le bornier 7 mais ce n'est pas très clair. A vérifier avant de câbler.