Bonjour,
Je viens de faire l'acquisition d'un pack chauffage électrique avec une Box eedomus+ et 3 modules Qubino fil pilote (achat espace-domotique.fr).
Mais comme bcp semble-t-il, j'ai bcp de soucis :
- 2 des 3 modules de font aucune inclusion (et j'ai essayé sans succès une exclusion préalable à 3cm de la box avec on/off secteur entre chaque manip)...
- le seul module inculpable est reconnu comme un
Flush Dimmer ZMNHDD1 (vu dans la partie Param. Expert de la config du module) et non comme un ZMNH
JD1… En conséquence il n'est pas vu comme un device de pilotage de chauffage et donc je ne peux configurer de zone de chauffage... qui est l'objet même de mon achat
Une idée ?
Enfin, pour faire le test, j'ai qd même configurer les 6 états de 0 à 100 comme indiqué dans la doc du module. Testé sur un radiateur 6 états, j'ai d'abord dû m'y reprendre à 2 fois pour trouver le neutre (qui est sur le fil marron, ma maison est un peu ancienne
Avec le "bon" neutre, le radiateur ne décolle pas du mode Confort : les voltages en sortie sur fil pilote sont incohérents (19V en confort150V en éco puis 12V en Arrêt) !! J'ai du courant de fuite (env. 10V)...
Une (autre) idée ?
Bref je galère, impossible de faire fonctionner correctement tout ça. Evidemment les appels tél chez espace-domotique.fr n'aboutissent pas (toutes nos lignes sont occupées...)
Merci pour l'aide