Everspring AD146 Probleme interrupteur

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

Everspring AD146 Probleme interrupteur

Messagepar Yann31 » 17 Nov 2024 13:08

Bonjour

A tous, je suis pas une flèche en électricité, mais là je pense que mon branchement est correct.
Pourtant, après avoir branché ce module, mon interrupteur ne fonctionne plus!

J'ai bien pu inclure le module a ma box. Je peux commander l'allumage de mon éclairage, via la box. Mais impossible d''allumer ou d'éteindre la lumière via l'interrupteur!!!

Avez vous une idée de ce coince?
PS: j'ai changé le paramètre 5 avec la valeur 1 (on/off)
Dernière édition par Yann31 le 17 Nov 2024 13:37, édité 1 fois.
Yann31
 
Messages : 8
Inscription : 17 Nov 2024

Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur

Messagepar Yann31 » 17 Nov 2024 13:31

Voici une photo du branchement.
Il s'agit d'un interrupteur simple (pas un va et vient). la phase est repiqué d'un autre interrupteur (un va et vient celui la!)

Merci pour votre aide.
Pièces jointes
IMG_1149.jpg
Branchement
IMG_1149.jpg (917.99 Kio) Consulté 21247 fois
Yann31
 
Messages : 8
Inscription : 17 Nov 2024

Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur

Messagepar opa95 » 17 Nov 2024 14:23

Bonjour Yann
Yann31 a écrit:Bonjour

A tous, je suis pas une flèche en électricité, mais là je pense que mon branchement est correct.
Pourtant, après avoir branché ce module, mon interrupteur ne fonctionne plus!

J'ai bien pu inclure le module a ma box. Je peux commander l'allumage de mon éclairage, via la box. Mais impossible d''allumer ou d'éteindre la lumière via l'interrupteur!!!

Avez vous une idée de ce coince?
PS: j'ai changé le paramètre 5 avec la valeur 1 (on/off)

As-tu essaye de modifier le paramètre 4 : "interrupteur à bascule"? :)
eedomus+, Zibase V1, RFP1000, RFXcom, RadioDriver CPL 630 X2D, capteurs puissance OWL, thermometres Oregon, téléinfo (USB Linky), detecteurs ouverture X2D, pilotage chauffage X2D, Ecoflow River PRO, PAC Shogun (Atlantic-Cozytouch)
opa95
 
Messages : 985
Inscription : 04 Fév 2019
Localisation : Val d'Oise

Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur

Messagepar Yann31 » 17 Nov 2024 15:14

Oui j'ai essayé aussi, ça n'a rien changé !
je l'ai donc remis a 0 (SPDT)
Yann31
 
Messages : 8
Inscription : 17 Nov 2024

Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur

Messagepar krystyan » 17 Nov 2024 20:23

Bonjour
Cela s'allume t-il en appuyant sur le petit bouton situé sur l'Everspring ?
krystyan
 
Messages : 480
Inscription : 28 Nov 2012

Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur

Messagepar Yann31 » 18 Nov 2024 08:00

Bonjour Krystyan

Oui en appuyant sur le petit bouton du module, je peux allumer ou éteindre la lumière.
Ce qui n’est pas pratique en mode encastré!

T’as une idée ?
Yann31
 
Messages : 8
Inscription : 17 Nov 2024

Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur

Messagepar opa95 » 18 Nov 2024 10:10

Bonjour Yann
Yann31 a écrit:Bonjour Krystyan
Oui en appuyant sur le petit bouton du module, je peux allumer ou éteindre la lumière.
Ce qui n’est pas pratique en mode encastré!
T’as une idée ?

As-tu essayé "bêtement" en retirant les fils de l'interrupteur pour faire un court-circuit direct avec un fil entre 3V et S1?
Si ça fonctionne, c'est qu'il y a un problème avec l'interrupteur ou les fils.
Pour trouver une panne ou un bug, il faut tout remettre en cause, même ce qui parait improbable (expérience de 42 années d'encadrement de travaux pratiques en électronique et informatique!). :)
eedomus+, Zibase V1, RFP1000, RFXcom, RadioDriver CPL 630 X2D, capteurs puissance OWL, thermometres Oregon, téléinfo (USB Linky), detecteurs ouverture X2D, pilotage chauffage X2D, Ecoflow River PRO, PAC Shogun (Atlantic-Cozytouch)
opa95
 
Messages : 985
Inscription : 04 Fév 2019
Localisation : Val d'Oise

Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur

Messagepar Yann31 » 18 Nov 2024 11:00

Bonjour Opa95

Oui j’ai tenté ça aussi. Et ça marche pas non plus.
Donc pour moi le branchement électrique du module est bon, puisque je peux commander la lumière via l’application. (Et le petit bouton du module)
L’interrupteur en lui même marche bien également (j’ai tout démonté et rebranché en direct, sans le module)

Je pense donc que le module n’envoie pas et ne reçoit d’ordre de l’interrupteur.

Est-ce due à un paramètre ?
Yann31
 
Messages : 8
Inscription : 17 Nov 2024

Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur

Messagepar opa95 » 18 Nov 2024 11:43

Salut
Yann31 a écrit:Bonjour Opa95
Oui j’ai tenté ça aussi. Et ça marche pas non plus.
Donc pour moi le branchement électrique du module est bon, puisque je peux commander la lumière via l’application. (Et le petit bouton du module)
L’interrupteur en lui même marche bien également (j’ai tout démonté et rebranché en direct, sans le module)
Je pense donc que le module n’envoie pas et ne reçoit d’ordre de l’interrupteur.
Est-ce due à un paramètre ?

Ne possédant pas ce module, il m'est difficile de t'aider beaucoup à distance : Le capot est-il démontable pour pouvoir observer l'intérieur?
Il n'y a pas trop de paramètres disponibles que l'on puisse modifier. Peut-être le module a une défectuosité, il faudrait en avoir un autre à disposition pour tester ou bien la connexion avec les 2 fils (ce sont bien des fils rigides?).
Le produit n'est plus commercialisé, y-a-t-il une bonne raison? Voir peut-être avec l'importateur.
Il n'y a pas l'air d'y avoir des soucis concernant la commande manuelle sur les forums, ou bien personne ne l'utilise
:(
eedomus+, Zibase V1, RFP1000, RFXcom, RadioDriver CPL 630 X2D, capteurs puissance OWL, thermometres Oregon, téléinfo (USB Linky), detecteurs ouverture X2D, pilotage chauffage X2D, Ecoflow River PRO, PAC Shogun (Atlantic-Cozytouch)
opa95
 
Messages : 985
Inscription : 04 Fév 2019
Localisation : Val d'Oise

Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur

Messagepar Yann31 » 18 Nov 2024 15:20

J’ai un autre module identique (que j’utilise sur une prise, donc sans interrupteur), avec lequel j’ai fait le test et j’ai le même problème.
Donc soit les deux sont défectueux, ce qui serait étrange!
Soit mon branchement et la cause, mais la aussi je ne comprend pas.

Par contre les fils qui sortent du module (3v et S1) et sont branchés sur l’interrupteur (L et S1) sont des fils souples. Je ne comprendrai pas que ce soit la cause!!! Est-ce possible ? Pourquoi ?
Yann31
 
Messages : 8
Inscription : 17 Nov 2024

Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur

Messagepar opa95 » 18 Nov 2024 15:37

Salut
Yann31 a écrit:J’ai un autre module identique (que j’utilise sur une prise, donc sans interrupteur), avec lequel j’ai fait le test et j’ai le même problème.
Donc soit les deux sont défectueux, ce qui serait étrange!
Soit mon branchement et la cause, mais la aussi je ne comprend pas.

Par contre les fils qui sortent du module (3v et S1) et sont branchés sur l’interrupteur (L et S1) sont des fils souples. Je ne comprendrai pas que ce soit la cause!!! Est-ce possible ? Pourquoi ?

Les contacteurs de la prise sont des contacteurs "automatique" faits pour entrer le fil en force et non pas des systèmes à vis pour lesquels on dévisse, puis on introduit le fil (rigide ou souple), puis on resserre la vis pour faire le contact.
Pour le système dit "automatique" il faut que l'extrémité du fil force le passage, même si on peut aider en appuyant sur le levier en plastique : la longueur à dénuder est en général indiquée sur le prise (12 mm de mémoire). On met donc en général un fil monobrin (et non pas un multibrins souple) de diamètre suffisant : s'il est trop fin il pourrait ressortir et s'il est trop gros il ne rentrera pas. Si je dois mettre un fil souple (ce que j'évite) je durcis l'extrémité avec de la soudure, mais de toute façon ça a tendance à se plier à l'endroit où la soudure s'arrête. :)
eedomus+, Zibase V1, RFP1000, RFXcom, RadioDriver CPL 630 X2D, capteurs puissance OWL, thermometres Oregon, téléinfo (USB Linky), detecteurs ouverture X2D, pilotage chauffage X2D, Ecoflow River PRO, PAC Shogun (Atlantic-Cozytouch)
opa95
 
Messages : 985
Inscription : 04 Fév 2019
Localisation : Val d'Oise

Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur

Messagepar Yann31 » 19 Nov 2024 10:15

Ok je vais essayer ça, mais lorsque j’ai testé en direct: en retirant les fils (3v et s1) de l’interrupteur et en les reliant entre eux pour fermer le circuit, ça aurait dû allumer la lumière! Non?
Yann31
 
Messages : 8
Inscription : 17 Nov 2024

Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur

Messagepar opa95 » 19 Nov 2024 11:17

Bonjour Yann
Yann31 a écrit:Ok je vais essayer ça, mais lorsque j’ai testé en direct: en retirant les fils (3v et s1) de l’interrupteur et en les reliant entre eux pour fermer le circuit, ça aurait dû allumer la lumière! Non?

Oui
Tu peux encore essayer en faisant directement un contact sur le vis 3v et S1 du module.
A part cela, les fils d'alimentation du module (L et N) sont beaucoup trop dénudés : c'est dangereux et il vaudrait mieux les rentrer plus ou les raccourcir de 5 :) mm.
eedomus+, Zibase V1, RFP1000, RFXcom, RadioDriver CPL 630 X2D, capteurs puissance OWL, thermometres Oregon, téléinfo (USB Linky), detecteurs ouverture X2D, pilotage chauffage X2D, Ecoflow River PRO, PAC Shogun (Atlantic-Cozytouch)
opa95
 
Messages : 985
Inscription : 04 Fév 2019
Localisation : Val d'Oise

Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur

Messagepar Yann31 » 21 Nov 2024 13:56

Bon ça y est j’ai trouvé le temps d’essayer.
Sans surprise, ça n’a rien changé.

Je vais me trouver un autre module ( autre marque/modèle) pour voir!
Yann31
 
Messages : 8
Inscription : 17 Nov 2024

Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur

Messagepar krystyan » 22 Nov 2024 18:23

La phase doit être raccordée sur L directement pour que le module puisse générer du 3 v
krystyan
 
Messages : 480
Inscription : 28 Nov 2012

Re: Everspring AD146 Probleme interrupteur

Messagepar krystyan » 23 Nov 2024 09:50

Je voulais juste indiquer que sur la photo la phase semble arriver sur la borne LS du module et non la borne L