Bah, après avoir lu et relu ce que tu décris, j’ai du mal à distinguer s’il s’agit d’un comportement anormal du module ou bien d’une interprétation incorrecte.
Sur le fond, et tel que je le constate chez moi :
- Entrée programmée en contrôle de contact
o Le périphérique « Etat d’entrée » remonte l’état du contact ( au temps de latence près et éventuellement en fonction des tempos renseignées aux paramètres 150 à 153)
o Le périphérique « Tension d’entrée » remonte une tension « quelconque » (c’est ce que j’appelle accessible mais inexploitable plus haut) ; chez moi c’est env. 20.4 V ; y compris quand le contact est fermé
- Entrée programmée en contrôle de tension
o Le périphérique « Etat d’entrée » remonte un contact ouvert en continu
o Le périphérique « Tension d’entrée » remonte la tension d’entrée en fonction des valeurs renseignées aux paramètres 63 et 64
Sur la forme :
- Ton écran » Pompe à eau - puit » présente 18 périphériques ; dont à priori (selon moi ….) au moins une douzaine n’est pas opérationnelle et donc inutile. Je te suggère un coup de ménage en masquant ce qui n’a pas d’intérêt
- Pour ce qui reste de pertinent, si l’icone ne te convient pas, rien ne t’empêche de les inverser dans l’onglet « Valeurs » et/ou d’en changer pour respecter ta logique