par opa95 » 08 Mars 2022 11:01
Bonjour Loic
loicdeschamps a écrit:ca semble venir de netatmo de mon coté
Je n'utilise pas le Netatmo, que j'ai aussi (station), car les températures sont actualisées toutes les 15 minutes alors que les températures varient de 0.1°C toutes les 2 minutes lors de la remontée en puissance (passage de éco à confort, en fin de nuit). L'Oregon, avec une mesure toutes les minutes, suit bien l'évolution. La régulation Zone de chauffage relève la température toutes les 10 minutes, sauf lors d'un changement de consigne (immédiat), donc, en pratique, la régulation se fera sur 2 périodes de régulation (20 minutes au lieu de 10) : ce ne doit pas être un problème si on est en phase de stabilisation, mais c'est pas génial dans les périodes de remontée en puissance.