Dimmer 2 qui sort 125v même off

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

Dimmer 2 qui sort 125v même off

Messagepar Jyves » 05 Oct 2021 16:15

Bonjour à tous !
Je m'arrache les cheveux depuis début d'après-midi.
J'ai déjà installé 3 Dimmer 2 de chez Fibaro pour les lampes exterieurs avec un témoin lumineux sur chaque interrupteur. Jusque là, tout va bien.
J'installe un 4ème pour une lampe exterieur également avec un témoin lumineux aussi sur l'interrupteur. Et là je constate que même si la lumière est sur off, le témoin lumineux s'allume quand même (moins fort, mais allumé quand même). Au volt mètre, entre la sortie et le neutre, j'ai 125v. J'ai pensé que le dimmer avait un dysfonctionnement, alors j'en déballe un autre... Idem...
J'ai désactivé la fonction dimmer, idem.
J'ai essayé avec un dimmer qui est déjà installé, idem. Donc ca ne vient pas d'eux mais de l'installation. Pourtant, mon cablage est correct.
Une idée parce que là je sèche...?
Merci d'avance !!
Jyves
 
Messages : 54
Inscription : 28 Mai 2020

Re: Dimmer 2 qui sort 125v même off

Messagepar opa95 » 05 Oct 2021 16:38

Bonjour
as-tu lu la doc "https://manuals.fibaro.com/fr/dimmer-2/" et le point #9 des Faq?
eedomus+, Zibase V1, RFP1000, RFXcom, RadioDriver CPL 630 X2D, capteurs puissance OWL, thermometres Oregon, téléinfo (USB Linky), detecteurs ouverture X2D, pilotage chauffage X2D, Ecoflow River PRO, PAC Shogun (Atlantic-Cozytouch)
opa95
 
Messages : 985
Inscription : 04 Fév 2019
Localisation : Val d'Oise

Re: Dimmer 2 qui sort 125v même off

Messagepar Jyves » 05 Oct 2021 16:42

J'ai le neutre qui est déjà branché (si c'est bien à ca que tu fais référence).
Jyves
 
Messages : 54
Inscription : 28 Mai 2020

Re: Dimmer 2 qui sort 125v même off

Messagepar opa95 » 05 Oct 2021 17:09

Je n'ai pas d'expérience pour ces modules, mais il faut parfois rajouter un bypass :
"Fibaro FGB-002 - Bypass pour variateur Fibaro FGD-212 "Dimmer 2" (chez domotiquestore par ex.)
pour les ampoules de faible puissance ou de cosphi faible.
eedomus+, Zibase V1, RFP1000, RFXcom, RadioDriver CPL 630 X2D, capteurs puissance OWL, thermometres Oregon, téléinfo (USB Linky), detecteurs ouverture X2D, pilotage chauffage X2D, Ecoflow River PRO, PAC Shogun (Atlantic-Cozytouch)
opa95
 
Messages : 985
Inscription : 04 Fév 2019
Localisation : Val d'Oise

Re: Dimmer 2 qui sort 125v même off

Messagepar Jyves » 05 Oct 2021 17:22

Si tu as le neutre de branché sur le module, ce n'est pas nécessaire (comme pour les 3 autres que j'ai déjà installé).
Je ne comprend vraiment pas ce qui cloche. J'utilise les mêmes interrupteurs, mêmes ampoules, mêmes modules, mêmes branchement... help !
Jyves
 
Messages : 54
Inscription : 28 Mai 2020

Re: Dimmer 2 qui sort 125v même off

Messagepar Jyves » 05 Oct 2021 20:22

Le comportement est le même que si le neutre n’était pas branché, et pourtant, il l’est. Si je mets un by-pass, ça fonctionne. Mais je devrais pourtant pouvoir m’en passer. Quelqu’un a une explication svp ?
Jyves
 
Messages : 54
Inscription : 28 Mai 2020

Re: Dimmer 2 qui sort 125v même off

Messagepar Jyves » 05 Oct 2021 21:06

J’ai déjà essayé la desinclusion et reinclusion. Remis les paramètres d’usine aussi, mais rien n’y fait.
Si j’ai pas le choix de mettre un by-pass, j’en mettrais un, mais c’est dommage. Surtout que c’est la même ampoule utilisée que sur les autres. Vraiment étrange.
Jyves
 
Messages : 54
Inscription : 28 Mai 2020

Re: Dimmer 2 qui sort 125v même off

Messagepar Jyves » 06 Oct 2021 22:38

Bonsoir à tous !
J'ai résolu mon problème: c'était effectivement un soucis de trop basse consommation. J'ai mis un bypass, et maintenant aucun soucis.
Je pensais que si le module était alimenté avec le neutre, ce n'était pas nécessaire de mettre le bypass.
Merci pour votre aide !