Bonjour,
Les numéros des paramètres du FGS223 changent par rapport au FGS221.
Voulant commander 2 télérupteurs, j'ai mis l'usage à "Usage contact bref" et le paramètre 20 à 0.
En essayant, les 2 relais restent maintenus. Pourquoi ?
J'ai ensuite changer les paramètres du relais 1 :
- paramètre 10 à 4
- paramètre 12 à 2
- paramètre 20 à 0
Là, les relais s'ouvrent après 2 secondes, mais je n'ai pas le retour d'info sur le relais n°2.
J'ai lu qu'il fallait contourner le problème par un polling. C'est quoi ? Comment fait_on ?
En mettant les paramètres pour le relais n°2, soit :
- paramètre 15 à 4
- paramètre 17 à 2
- paramètre 20 à 0
Le changement s'effectue aussi pour le relais 1.
Vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre !
Une bonne âme peut-elle répondre à mes questions et m'indiquer la marche à suivre ?