SMART IMPLANT bug état des 2 entrée suites au polling

et assistants vocaux

SMART IMPLANT bug état des 2 entrée suites au polling

Messagepar ARTNOW » 28 Avr 2019 18:27

Bonsoir , je viens de recevoir 2 smart implant , j'ai un bug identique sur les deux (Donc pas un soucis matériel à priori) .
j'ai câblé suivant le schéma suivant :


et j'ai un problème sur l'entrée 2 qui refuse de changer d'état , elle reste toujours à "ouvert" , j'ai réglé les paramètres 20 et 21 à 1 pour les deux , j'ai fais plein d'essais avec d'autres valeurs , mais rien à faire , toujours ouvert pour IN2 .........

Une idée ????????
Merci !! ;)
Pièces jointes
smart.JPG
smart.JPG (16.29 Kio) Consulté 10756 fois
Dernière édition par ARTNOW le 29 Avr 2019 20:29, édité 2 fois.
EEDOMUS + -RFP1000-IPX 800 V4-IPX 800 V5 - FIBARO -GOOGLE(Home-Nest & mini)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
Domotisation de :1xPiscine/9xClimatisations réversibles/2xVolets somfy/1xAlarme/1xChauffe-Eau thermodynamique/3xPortes Garage et 1xportail
ARTNOW
 
Messages : 1280
Inscription : 22 Avr 2018
Localisation : LOIRE ATLANTIQUE

Re: SMART IMPLANT bug état entrée 2

Messagepar merguez07 » 28 Avr 2019 19:33

Salut Artnow,
tu commandes avec quoi tes entrées IN1 et IN2 ?
tuto 1 -->Programmation des scripts Eedomus
tuto 2 -->SmartDevice
tuto 3 -->Le déclenchement de règles
scripts -->Météo du jour | GH Thermostat | TotalWatt | Detecfire | smartbattery
Skype Eedomus -->lien vers le skype Eedomus
merguez07
 
Messages : 2346
Inscription : 15 Sep 2017
Localisation : Le Teil en Ardèche

Re: SMART IMPLANT bug état entrée 2

Messagepar ARTNOW » 28 Avr 2019 19:42

merguez07 a écrit:Salut Artnow,
tu commandes avec quoi tes entrées IN1 et IN2 ?

Salut Merguez , pour le moment pour le test j'ai un interrupteur à levier comme sur cette photo , j'ai connecté la masse GND au centre et IN1 et IN2 aux extrémités !
Pièces jointes
inter.jpg
inter.jpg (2.22 Kio) Consulté 10748 fois
EEDOMUS + -RFP1000-IPX 800 V4-IPX 800 V5 - FIBARO -GOOGLE(Home-Nest & mini)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
Domotisation de :1xPiscine/9xClimatisations réversibles/2xVolets somfy/1xAlarme/1xChauffe-Eau thermodynamique/3xPortes Garage et 1xportail
ARTNOW
 
Messages : 1280
Inscription : 22 Avr 2018
Localisation : LOIRE ATLANTIQUE

Re: SMART IMPLANT bug état entrée 2

Messagepar ARTNOW » 28 Avr 2019 20:56

En plus rien ne vas plus , mon bouton change d'état par polling tout seul , je ne comprend pas pourquoi ......
Pièces jointes
Capture polling.JPG
Capture polling.JPG (83.63 Kio) Consulté 10742 fois
EEDOMUS + -RFP1000-IPX 800 V4-IPX 800 V5 - FIBARO -GOOGLE(Home-Nest & mini)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
Domotisation de :1xPiscine/9xClimatisations réversibles/2xVolets somfy/1xAlarme/1xChauffe-Eau thermodynamique/3xPortes Garage et 1xportail
ARTNOW
 
Messages : 1280
Inscription : 22 Avr 2018
Localisation : LOIRE ATLANTIQUE

Re: SMART IMPLANT bug état entrée 2

Messagepar ARTNOW » 28 Avr 2019 22:36

Bon bah a priori j'ai régler le problème en supprimant le smart implant (dés-inclus) , puis ré-inclusion et la miracle je crois que cela fonctionne , je teste et je vous reconfirme ......
EEDOMUS + -RFP1000-IPX 800 V4-IPX 800 V5 - FIBARO -GOOGLE(Home-Nest & mini)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
Domotisation de :1xPiscine/9xClimatisations réversibles/2xVolets somfy/1xAlarme/1xChauffe-Eau thermodynamique/3xPortes Garage et 1xportail
ARTNOW
 
Messages : 1280
Inscription : 22 Avr 2018
Localisation : LOIRE ATLANTIQUE

Re: SMART IMPLANT bug état entrée 2

Messagepar ARTNOW » 28 Avr 2019 23:18

Il me reste le problème de polling qui m'affiche un retour à zéro de mon interrupteur , probablement un paramètre à régler mais lequel ??
EEDOMUS + -RFP1000-IPX 800 V4-IPX 800 V5 - FIBARO -GOOGLE(Home-Nest & mini)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
Domotisation de :1xPiscine/9xClimatisations réversibles/2xVolets somfy/1xAlarme/1xChauffe-Eau thermodynamique/3xPortes Garage et 1xportail
ARTNOW
 
Messages : 1280
Inscription : 22 Avr 2018
Localisation : LOIRE ATLANTIQUE

Re: SMART IMPLANT bug état entrée 2

Messagepar merguez07 » 29 Avr 2019 06:46

j'ai tendance à penser que tout se joue au niveau des paramètres 20 (pour l'entrée/sortie1) et 21 (pour l'entrée/sortie 2)

Ton interrupteur étant bistable je pense qu'il faut régler tes paramètres à 3.

Capture.PNG
Capture.PNG (43.59 Kio) Consulté 10731 fois
tuto 1 -->Programmation des scripts Eedomus
tuto 2 -->SmartDevice
tuto 3 -->Le déclenchement de règles
scripts -->Météo du jour | GH Thermostat | TotalWatt | Detecfire | smartbattery
Skype Eedomus -->lien vers le skype Eedomus
merguez07
 
Messages : 2346
Inscription : 15 Sep 2017
Localisation : Le Teil en Ardèche

Re: SMART IMPLANT bug état entrée 2

Messagepar RAR69 » 29 Avr 2019 15:33

ARTNOW a écrit:Bonsoir , je viens de recevoir 2 smart implant , j'ai un bug identique sur les deux (Donc pas un soucis matériel à priori) .
j'ai câblé suivant le schéma suivant :


et j'ai un problème sur l'entrée 2 qui refuse de changer d'état , elle reste toujours à "ouvert" , j'ai réglé les paramètres 20 et 21 à 1 pour les deux , j'ai fais plein d'essais avec d'autres valeurs , mais rien à faire , toujours ouvert pour IN2 .........

Une idée ????????
Merci !! ;)

Bonjour ARTNOW,
Je possède deux "smart implant" et te confirme que j'ai exactement le même comportement que tes deux modules. L'entrée IN2 n'est pas prise en compte correctement dans l'Eedomus.
J'ai câblé deux contacts filaires (un sur chaque entrée) à émission : Au repos "0" (valeur "0" dans l'Eedomus) et "1" au travail (valeur "100" dans l'eedomus).
En paramétrant le Param N°20 & 21 à "1" pour entrée binaire, l'entrée IN1 évolue correctement et l'entrée IN2 ne voit strictement rien (Aucune valeur n'est dans ce cas remontée).
Auparavant il faut néanmoins mettre les Param 40 & 41 à la valeur 8 pour suivre l'évolution de l'entrée, ceux-ci étant à la valeur "2" d'origine et non "0" comme indiqué, sinon il faut deux impulsions pour que l'entrée évolue !!!
Maintenant le GAG : On force l'entrée IN2 en monostable (Paramp IN2 = 2) et là la valeur 102 est envoyé sur l'entrée IN1 !!! Sachant que les valeurs sont bloquées à ce jour à 0, 50 et 100.
J'ai réussi avec d'autres paramétrages et/ou combinaison d'entrée à obtenir la valeur 101, 201 et 202 sur le même périphérique !!!
FGSB222.PNG
FGSB222.PNG (44.29 Kio) Consulté 10715 fois

Si tu trouves le moyen de paramétrer correctement tes modules, je suis preneur... :lol:
Roland
J'en ai rêvé, Thibautg16, Havok, P@t, merguez07, Xeos, influman et MaDomotic les ont fait !!!
RAR69
 
Messages : 539
Inscription : 30 Août 2018
Localisation : Rhône

Re: SMART IMPLANT bug état entrée 2

Messagepar rover820i » 29 Avr 2019 16:46

Ouvrez un ticket pour informer la team...
rover820i
 
Messages : 3361
Inscription : 23 Juil 2016

Re: SMART IMPLANT bug état entrée 2

Messagepar ARTNOW » 29 Avr 2019 18:26

rover820i a écrit:Ouvrez un ticket pour informer la team...


Salut rover820i , je vais le faire de ce pas , j'attendais de finaliser mes essais , j'ai même fais la vérification avec deux interrupteurs céliane Legrand , et une alimentation 12v transfo secteur , et c'est pareil , quelque soit les paramètres réglés .

Je comptais m'en servir comme déclencheur de scènes alarme et alarme panic , donc il me faut de la stabilité , ce n'est pas le cas pour le moment !!!!!! :(
EEDOMUS + -RFP1000-IPX 800 V4-IPX 800 V5 - FIBARO -GOOGLE(Home-Nest & mini)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
Domotisation de :1xPiscine/9xClimatisations réversibles/2xVolets somfy/1xAlarme/1xChauffe-Eau thermodynamique/3xPortes Garage et 1xportail
ARTNOW
 
Messages : 1280
Inscription : 22 Avr 2018
Localisation : LOIRE ATLANTIQUE

Re: SMART IMPLANT bug état entrée 2

Messagepar ARTNOW » 29 Avr 2019 20:21

Ticket envoyé , je vous tiens au courant.
EEDOMUS + -RFP1000-IPX 800 V4-IPX 800 V5 - FIBARO -GOOGLE(Home-Nest & mini)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
Domotisation de :1xPiscine/9xClimatisations réversibles/2xVolets somfy/1xAlarme/1xChauffe-Eau thermodynamique/3xPortes Garage et 1xportail
ARTNOW
 
Messages : 1280
Inscription : 22 Avr 2018
Localisation : LOIRE ATLANTIQUE

Re: SMART IMPLANT bug état entrée 2

Messagepar ARTNOW » 29 Avr 2019 20:33

Salut RAR69 merci pour ton retour, j'espère que la Team EEDOMUS , va trouver la solution !! :)
EEDOMUS + -RFP1000-IPX 800 V4-IPX 800 V5 - FIBARO -GOOGLE(Home-Nest & mini)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
Domotisation de :1xPiscine/9xClimatisations réversibles/2xVolets somfy/1xAlarme/1xChauffe-Eau thermodynamique/3xPortes Garage et 1xportail
ARTNOW
 
Messages : 1280
Inscription : 22 Avr 2018
Localisation : LOIRE ATLANTIQUE

Re: SMART IMPLANT bug état des 2 entrée suites au polling

Messagepar ARTNOW » 30 Avr 2019 11:41

Bonjour , en attendant une réponse de la TEAM EEDOMUS , j'ai trouver une solution 100% fonctionnelle , il faut tout simplement désactiver le polling , et les interrupteurs sur INT1 & INT2 ne changent plus d'états sans raison , de plus , ils n'y a pas de soucis , le rafraîchissement des états des entrées restent très réactifs . :D
Pièces jointes
Capture.JPG
Capture.JPG (58.89 Kio) Consulté 10670 fois
EEDOMUS + -RFP1000-IPX 800 V4-IPX 800 V5 - FIBARO -GOOGLE(Home-Nest & mini)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
Domotisation de :1xPiscine/9xClimatisations réversibles/2xVolets somfy/1xAlarme/1xChauffe-Eau thermodynamique/3xPortes Garage et 1xportail
ARTNOW
 
Messages : 1280
Inscription : 22 Avr 2018
Localisation : LOIRE ATLANTIQUE

Re: SMART IMPLANT bug état des 2 entrée suites au polling

Messagepar spud » 12 Mai 2019 20:36

Petite question avez vous réussi à séparer les entrées des sorties car j'ai essayé de modifier le paramètre :COMMAND_CLASS_PROTECTION PROTECTION_SET Protection locale=[2 - No operation possible] Protection radio=[0 - Unprotected]
Exécuté TRANSMIT_COMPLETE_OK

Et le firmware indiqué sur l'emballage indique le V5.1.

Mais lorsque je raccorde l'entrée in 1 la sortie se ferme aussi.

D'avance merci
spud
 
Messages : 114
Inscription : 05 Juil 2016

Re: SMART IMPLANT bug état des 2 entrée suites au polling

Messagepar ARTNOW » 12 Mai 2019 23:08

salut , je ne peux pas te dire car je n'utilise pas les sorties dans mon cas , seulement les deux entrées.......
EEDOMUS + -RFP1000-IPX 800 V4-IPX 800 V5 - FIBARO -GOOGLE(Home-Nest & mini)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
Domotisation de :1xPiscine/9xClimatisations réversibles/2xVolets somfy/1xAlarme/1xChauffe-Eau thermodynamique/3xPortes Garage et 1xportail
ARTNOW
 
Messages : 1280
Inscription : 22 Avr 2018
Localisation : LOIRE ATLANTIQUE

Re: SMART IMPLANT bug état des 2 entrée suites au polling

Messagepar ARTNOW » 12 Mai 2019 23:12

il faut que tu questionnes la TEAM EEDOMUS , moi ils me répondent pas , pourtant je paye un abonnement premium ...... :roll:
EEDOMUS + -RFP1000-IPX 800 V4-IPX 800 V5 - FIBARO -GOOGLE(Home-Nest & mini)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
Domotisation de :1xPiscine/9xClimatisations réversibles/2xVolets somfy/1xAlarme/1xChauffe-Eau thermodynamique/3xPortes Garage et 1xportail
ARTNOW
 
Messages : 1280
Inscription : 22 Avr 2018
Localisation : LOIRE ATLANTIQUE

Re: SMART IMPLANT bug état des 2 entrée suites au polling

Messagepar clarinette49 » 04 Nov 2019 18:49

Où en êtes vous avec vos problèmes sur ce matériel ?
Ca m'interresse pour instrumenter ma chaudière :
1 entrée TOR pour le défaut général et des entrées de température pour le départ et retour chaudière.
Mais il faudrait que ça soit fiable.
clarinette49
 
Messages : 748
Inscription : 21 Mai 2019
Localisation : Angers

Re: SMART IMPLANT bug état des 2 entrée suites au polling

Messagepar ARTNOW » 04 Nov 2019 19:17

clarinette49 a écrit:Où en êtes vous avec vos problèmes sur ce matériel ?
Ca m'interresse pour instrumenter ma chaudière :
1 entrée TOR pour le défaut général et des entrées de température pour le départ et retour chaudière.
Mais il faudrait que ça soit fiable.



Salut Clarinette , je pourrais pas te dire car j'ai ranger le smart implant au placard pour l'instant , je m'en servais sur un système d'alarme donc j'ai préféré ne pas pas prendre de risque vu les déboires des premiers essais , et vu que la Team , ne répond pas à mes sollicitations , bah Tant pis , je fait autrement .
Désolé :roll:
EEDOMUS + -RFP1000-IPX 800 V4-IPX 800 V5 - FIBARO -GOOGLE(Home-Nest & mini)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
Domotisation de :1xPiscine/9xClimatisations réversibles/2xVolets somfy/1xAlarme/1xChauffe-Eau thermodynamique/3xPortes Garage et 1xportail
ARTNOW
 
Messages : 1280
Inscription : 22 Avr 2018
Localisation : LOIRE ATLANTIQUE

Re: SMART IMPLANT bug état des 2 entrée suites au polling

Messagepar krystyan » 06 Déc 2019 13:53

voir réponse de la team sur ce post :https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=8231
krystyan
 
Messages : 442
Inscription : 28 Nov 2012

Re: SMART IMPLANT bug état des 2 entrée suites au polling

Messagepar wistealth » 06 Déc 2019 23:16

il me semble qu'il y a un config particulière si l'inclusion est en mode sécurisé :
"déclenchement des scènes /contact sec"

contact sec uniquement (pas de scènes)
(entrée 1 uniquement si inclusion sécurisée
entrées 1 et 2 en inclusion non sécurisée)


"Séparation desentrées/sorties *"

Via envoi de la classe de commande
"COMMANDE_CLASS_PROTECTION"
(pour la sortie 1 uniquement si inclusion sécurisée)


essaye sans le mode sécurisé :?:
En manque d'inspiration domotique :(
lumières, volets, prises, coupure d'eau, musique, tv, chauffage, climatisation, portails, gâche électrique, imprimante Artillery X1, capteurs ect.... me reste pas grand chose.
wistealth
 
Messages : 152
Inscription : 28 Juin 2018


Retour vers Périphériques réseau