Inversion des valeurs des capteurs

et assistants vocaux

Inversion des valeurs des capteurs

Messagepar pitord » 23 Mars 2019 21:38

Bonjour,
J'ai des capteurs Chacon Dio 54781 pour contrôler l'ouverture de mes fenêtres et de mes portes. J'utilise la programmation surveillance intrusion.
Depuis quelques jours, j'ai la valeur de mes capteurs Chacon Dio qui s'est inversée. Quand la fenêtre est fermée, il m'indique ouverte et quand elle est ouverte, il m'indique fermée.
Je ne comprend pas pourquoi ce changement car je n'ai effectué aucune modification de mon système.
Cela pose un gros problème car mes capteurs n'activent plus l'alarme en cas d'intrusion.
J'ai essayé d'exclure et de ré inclure les capteurs mais ils restent avec des valeurs inversées.
J'ai également supprimé la programmation surveillance intrusion et je l'ai recrée mais pas de changement.
Avez vous une idée du problème ?
Merci d'avance
pitord
 
Messages : 32
Inscription : 08 Jan 2018

Re: Inversion des valeurs des capteurs

Messagepar KikiFUNstyle » 06 Avr 2019 18:13

Bonjour,
J'ai le même soucis de mon coté :evil:
Je pensais que c'était dû à la mise à jour mais non elle date du 26 mars (donc après ton soucis)

Du coté du RFPlayer lorsque le détecteur est fermé j'ai :
Code : Tout sélectionner
ZIA44 FRAME: frameType: 0, cluster: 0, dataFlag: 0,
rfLevel: -74dBm, floorNoise: -100dBm, rfQuality: 6
protocol: 4 (CHACON), infoType: 1, frequency: 433920Khz
subType: 0, id: 1893868681 (OFF)

ZIA44 FRAME: frameType: 0, cluster: 0, dataFlag: 0,
rfLevel: -41dBm, floorNoise: -99dBm, rfQuality: 10
protocol: 4 (CHACON), infoType: 1, frequency: 433920Khz
subType: 0, id: 1893868681 (OFF)

ZIA44 FRAME: frameType: 0, cluster: 0, dataFlag: 0,
rfLevel: -76dBm, floorNoise: -99dBm, rfQuality: 5
protocol: 4 (CHACON), infoType: 1, frequency: 433920Khz
subType: 0, id: 1893868681 (OFF)

ZIA44 FRAME: frameType: 0, cluster: 0, dataFlag: 0,
rfLevel: -30dBm, floorNoise: -97dBm, rfQuality: 10
protocol: 4 (CHACON), infoType: 1, frequency: 433920Khz
subType: 0, id: 1893868681 (OFF)


et lorsque le capteur est ouvert :
Code : Tout sélectionner
ZIA44 FRAME: frameType: 0, cluster: 0, dataFlag: 0,
rfLevel: -73dBm, floorNoise: -98dBm, rfQuality: 6
protocol: 4 (CHACON), infoType: 1, frequency: 433920Khz
subType: 1, id: 1893868681 (ON)

ZIA44 FRAME: frameType: 0, cluster: 0, dataFlag: 0,
rfLevel: -38dBm, floorNoise: -98dBm, rfQuality: 10
protocol: 4 (CHACON), infoType: 1, frequency: 433920Khz
subType: 1, id: 1893868681 (ON)

ZIA44 FRAME: frameType: 0, cluster: 0, dataFlag: 0,
rfLevel: -33dBm, floorNoise: -98dBm, rfQuality: 10
protocol: 4 (CHACON), infoType: 1, frequency: 433920Khz
subType: 1, id: 1893868681 (ON)


Donc pas de soucis coté RFPlayer (firmware 1.38)
Idem avec un Chacon 54781 tout neuf ...

Si quelqu'un peut nous donner une piste ca serai super :thumbup:
ZWave / RFXCom / broadlink RM /Google Mini / Yeelight / Xiaomi Vacuum V1 / Shelly <3 / Node-RED <3 <3
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
 
Messages : 908
Inscription : 24 Avr 2014
Localisation : Toulouse

Re: Inversion des valeurs des capteurs

Messagepar Steph80 » 10 Avr 2019 17:36

Bonsoir,

Même configuration et même soucis sur 4 détecteurs d'ouverture chacon depuis le 23 mars....Etant un utilisateur récent , j'ai juste inversé les valeurs des capteurs pour avoir un état correct.
Steph80
 
Messages : 1
Inscription : 10 Avr 2019

Re: Inversion des valeurs des capteurs

Messagepar RAR69 » 10 Avr 2019 18:43

Steph80 a écrit:Bonsoir,

Même configuration et même soucis sur 4 détecteurs d'ouverture chacon depuis le 23 mars....Etant un utilisateur récent , j'ai juste inversé les valeurs des capteurs pour avoir un état correct.

Même problème et même solution :
Inverser les icônes et les descriptions ... et cela revient dans l'ordre sans toucher au reste...
A quand la nouvelle inversion ?
Roland
J'en ai rêvé, Thibautg16, Havok, P@t, merguez07, Xeos, influman et MaDomotic les ont fait !!!
RAR69
 
Messages : 539
Inscription : 30 Août 2018
Localisation : Rhône

Re: Inversion des valeurs des capteurs

Messagepar KikiFUNstyle » 12 Avr 2019 14:02

L'inversion des valeurs pour moi n'est pas une solution :cry:
L'utilisation du plugin Etat des ouvertures utilise l'état 0 pour fermé et 100 pour ouvert ... autant dire que c'est le bazar :twisted:

J'espère qu'ils vont résoudre ce pb ...
ZWave / RFXCom / broadlink RM /Google Mini / Yeelight / Xiaomi Vacuum V1 / Shelly <3 / Node-RED <3 <3
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
 
Messages : 908
Inscription : 24 Avr 2014
Localisation : Toulouse

Re: Inversion des valeurs des capteurs

Messagepar francoisdeville » 08 Août 2019 07:53

Bonjour,
Même problème de mon côté, et même solution de contournement.
Savez-vous si Eedomus a pris le sujet?
Pas de fix sur la MAJ de Juin, et pas de réponse de la part du support de mon côté (étant passé sur Eedomus depuis Février (venant de Zibase) je pensais pouvoir avoir mon crédit de support mais mes mails restent lettre morte...)
francoisdeville
 
Messages : 10
Inscription : 07 Août 2019

Re: Inversion des valeurs des capteurs

Messagepar KikiFUNstyle » 03 Sep 2019 08:29

Chez moi c'est revenu !
ZWave / RFXCom / broadlink RM /Google Mini / Yeelight / Xiaomi Vacuum V1 / Shelly <3 / Node-RED <3 <3
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
 
Messages : 908
Inscription : 24 Avr 2014
Localisation : Toulouse

Re: Inversion des valeurs des capteurs

Messagepar francoisdeville » 09 Sep 2019 22:12

Pareil ! C'est redevenu normal, avec les bonnes valeurs !
francoisdeville
 
Messages : 10
Inscription : 07 Août 2019

Re: Inversion des valeurs des capteurs

Messagepar francoisdeville » 02 Nov 2019 12:41

Bonjour,
Je ne sais pas pour vous, mais j'a à nouveau les valeurs inversées !!
Je ne pourrais pas dire quand ni comment cela est arrivé car j'étais absent plusieurs semaines et ma famille n''utilisaient pas les règles assocées...
C'est quand même très agassant impossible d'avoir des alertes crédibles et stables avec cela.
Quelqu'un saurait-il m'aider ?
Merci
francoisdeville
 
Messages : 10
Inscription : 07 Août 2019

Re: Inversion des valeurs des capteurs

Messagepar KikiFUNstyle » 02 Nov 2019 14:51

Non pas de soucis de mon coté ...
ZWave / RFXCom / broadlink RM /Google Mini / Yeelight / Xiaomi Vacuum V1 / Shelly <3 / Node-RED <3 <3
[Store] Shelly
KikiFUNstyle
 
Messages : 908
Inscription : 24 Avr 2014
Localisation : Toulouse

Re: Inversion des valeurs des capteurs

Messagepar francoisdeville » 10 Nov 2019 09:38

Si quelqu'un a une solution ou si Eedomus veut bien prendre en compte ce point !
Car c'est tujours pareil chez moi les info sont inversée poir les détecteurs ...
francoisdeville
 
Messages : 10
Inscription : 07 Août 2019


Retour vers Périphériques réseau

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invité(s)