Aeon Multi-Sensor, problème paramètre 3

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

Aeon Multi-Sensor, problème paramètre 3

Messagepar sjhp » 16 Mars 2012 00:31

Encore un petit soucis avec un Aeon 4in1 cette fois.
Je n'arrive pas à descendre la durée d'activation en dessous de 5 minutes, en donnant au paramètre 3 la valeur de 1.
Quand je le mets à 2, j'ai une durée de 10 minutes et de 15 minutes avec 3.
D'après le constructeur, avec le paramètre à 1, on devrait avoir une activation pendant 1 seconde.
J'utilise la détection de présence avec une règle, ce qui fait qu'une fois le détecteur activé, il le reste et ne prolonge pas la durée définie dans la règle qui est à 2 minutes.
L'affichage de température, d'humidité et de luminosité fonctionne bien.

Sinon, je m'éclate bien avec cette box, elle permet de faire énormément de chose et comme je dis plus bas...
sjhp
 
Messages : 68
Inscription : 01 Mars 2012
Localisation : Suisse

Re: Aeon Multi-Sensor, problème paramètre 3

Messagepar sjhp » 16 Mars 2012 19:31

Suite à mes essais, j'arrive maintenant à diminuer le temps du détecteur activé à environ 75 secondes en mettant la valeur du paramètre 3 à 0.1 ou 0.01

Bon début de weekend à tous
sjhp
 
Messages : 68
Inscription : 01 Mars 2012
Localisation : Suisse


Retour vers Périphériques Z-Wave