En fait dans le montage que j'avais fait, quand l ethermostat était à ON, je ne pouvais pas éteindre la chaudiere.
Par contre s'il était à OFF, je pouvais l'allumer.
Ceci est du au fait que j'avais branché le thermostat sur l'entrée 1 et la sortie sur la sortie 1.
Donc apparement, l'entrée physique à plus de poids que l'ordre donnée au module.
--> Pour controuner le pb, il suffit de brancher le thermostat sur l'entrée 2 et de créer un erègle qui indique que si l'entrée 2 est à ON et que tu ne force pas ton chauffage, alors sortie 1 = ON.
Ensuite j'avais un autre problème, quand le thermostat se met sur ON, le module Fibaro détecte bien la montée en voltage, donc la sortie 1 se mettait bien à ON.
MAIS lorsque le thermostat s'arrête, le module ne détecte pas la descente, donc la sortie reste à ON
--> pour conturner le pb, j'ai fait une règle qui tente de mettre à OFF la sortie toutes les 10 minutes:
- si l'entrée est forcée par le thermostat, la sortie reste sur ON (priorité à l'entrée due au module)
- sinon la sortie est passée à OFF