Messagepar LeVince » 15 Jan 2013 10:20

Bonjour à tous,

Nouveau et HEUREUX possesseur d'une eedomus, j'ai installé mes premiers modules hier sans problème.

J'ai notamment installé un capteur Everspring ST814 et je souhaiterai avoir quelques informations complémentaires sur les paramétrages du "Wake Up" et du "Auto report time" (param n°6).

Je ne comprend pas bien la différence entre les 2 ?

Merci d'avance pour votre aide.
LeVince
 
Messages : 11
Inscription : 15 Jan 2013

Re: Capteur ST814 paramétrage

Messagepar Erikal » 18 Jan 2013 12:22

Bonjour,

Est il possible de modifier le temps de remonter des infos de ce capteur.
Je ne reçois les valeurs que toutes les 30 minutes, de ce fait il m'est difficile
de concevoir une régulation de chauffage avec ce délais !
Une remontée des infos toutes les 10 minutes maxi serait plus confortable.
Y a t il des paramètres à modifier ?

Merci.
Erikal
 
Messages : 43
Inscription : 16 Jan 2013

Re: Capteur ST814 paramétrage

Messagepar support_eedomus » 18 Jan 2013 15:59

Bonjour,

le "wake_up" et le "auto report time" auront le même effet (avec la box eedomus en tout cas) car lors de son réveil, la box eedomus lui demande la température mesurée.

Si vous souhaitez augmenter la cadence de mesure, vous pouvez donc diminuer ce "wake up" comme indiqué ici:
http://doc.eedomus.com/view ... rage_radio

Il faut cependant garder en tête que le réveil à un impact direct sur la durée de vie des piles.

Cordialement
Image L'équipe eedomus
http://www.eedomus.com
support_eedomus
 
Messages : 561
Inscription : 09 Jan 2012
Localisation : France

Re: Capteur ST814 paramétrage

Messagepar Erikal » 18 Jan 2013 16:29

Merci

Cela fonctionne très bien ! :D
Erikal
 
Messages : 43
Inscription : 16 Jan 2013

Re: [Résolu] Capteur ST814 paramétrage

Messagepar F-D » 20 Jan 2013 20:45

Sinon avec les paramètres 7 et 8, tu peux théoriquement lui demander de te prévenir en lien avec une variation de T° et hygrométrie plutôt que le temps.
Mais je dois dire que j'ai des résultats plutôt aléatoires avec ces capteurs, les résultats en fréquence de remontée ne sont pas forcement logique rapporté à la configuration théorique...
F-D
 
Messages : 56
Inscription : 09 Avr 2012
Localisation : 62

Re: [Résolu] Capteur ST814 paramétrage

Messagepar Thioneb » 28 Mai 2013 14:15

Merci beaucoup pour cette info, j'avais le même souci. Avec la fonction WakeUp, c'est réglé !