RJ12 en entrée numérique

Vos montages persos avec les connecteurs RJ12 de la box eedomus

RJ12 en entrée numérique

Messagepar vva » 20 Fév 2015 14:45

Bonjour à tous,

Certains d'entre vous utilisent-ils les ports Rj12 de la box en mode Entrées numériques (Détection de contact) ?

Si oui :
- Comment avec vous interfacé la box avec vos modules (ex: simple contact à aimant) ?
http://www.imotion.fr/Electronique/Securite/Contacteur-magnetique/1496-CONTACT-REED-ILS-AVEC-AIMANT-scr302.html

- Peut-on mettre ces contacteurs d'ouverture en parallèle sur une même entrée ?

L'objectif est de relier à ma box un certain nombre d'ouvrant via les rj12.

Merci de votre aide
vva
 
Messages : 378
Inscription : 12 Juin 2013

Re: RJ12 en entrée numérique

Messagepar Nico33 » 20 Fév 2015 17:43

Je ne les utilise pas mais tu dois envoyer la masse venant du port masse de la prise RJ12 (fil A6) vers ton capteur. Le retour se branche sur le fil A3 par ex (positionné en entrée analogique dans le soft).
Tu as le schéma dans la doc eedomus :
[url]http://doc.eedomus.com/view/Entrées/Sorties[/url]
Nico33
 
Messages : 1013
Inscription : 14 Juin 2013

Re: RJ12 en entrée numérique

Messagepar vva » 20 Fév 2015 19:25

J'ai effectivement trouvé la doc mais ma question portait plutôt sur l'existance ou pas d'une carte "bornier" afin de faciliter la connexion entre la box et les contacteurs.
vva
 
Messages : 378
Inscription : 12 Juin 2013

Re: RJ12 en entrée numérique

Messagepar Nico33 » 22 Fév 2015 15:44

Pas à ma connaissance. A toi de le fabriquer. :)
Nico33
 
Messages : 1013
Inscription : 14 Juin 2013

Re: RJ12 en entrée numérique

Messagepar jcmontigny » 30 Juil 2018 07:12

Tout est très bien expliqué dans la doc, notamment dans la partie entrée numérique, exemple de câblage

https://doc.eedomus.com/view/Entr%C3%A9 ... contact.29