Auteur: | dommarion [ 11 Juil 2021 12:49 ] |
Sujet du message: | Re: Gestion de baie et fenêtre 2 vantaux avec 2 capteurs |
Pense bien à mettre le capteur de droite en VAR1 et le capteur de gauche en VAR2 pour l'animation.
Je peux adapter le script avec le cas impulsion (mon cas) et le cas créneau (ton cas) du coup dans le Json on choisit : impulsion ou créneau et cela sélectionne dans le script: // Cas temps ouverture égal la tempo if ($compteur[$baie]==$maxi) {$etat_baie=150;} ou // Cas temps ouverture supérieur ou égal la tempo if ($compteur[$baie]>=$maxi) {$etat_baie=150;} Qu'en penses-tu ? Bon dimanche dommarion |
Auteur: | dommarion [ 11 Juil 2021 13:46 ] |
Sujet du message: | Re: Gestion de baie et fenêtre 2 vantaux avec 2 capteurs |
Voilà la V1.3 est publiée avec soit "pulse" soit "interval" pour gérer la remise en route du chauffage ou climatisation... Bon dimanche dommarion |
Auteur: | Harzhal [ 11 Juil 2021 14:26 ] |
Sujet du message: | Re: Gestion de baie et fenêtre 2 vantaux avec 2 capteurs |
Tu es vraiment un passionné dommarion et je ne veux pas abuser de ta bonne volonté... Juste 2 petits trucs : C'est très bien de conserver l'affichage de la valeur de coupure du chauffage tant que au moins un vantail est ouvert même si en été comme actuellement (et même pourri ) ça n'a pas d'intérêt. l'idéal serait d'avoir une valeur "Désactivé". Pour ce qui des problèmes de transcription unicode, à chaque MAJ, je suis obligé de reprendre tous les "Fermé" et de les remplacer par "Fermé". IL aurait peur-être mieux valu utiliser "Open" et "Close". C'est quand même malheureux de devoir recourir à l'anglais mais... |
Auteur: | dommarion [ 11 Juil 2021 15:21 ] |
Sujet du message: | Re: Gestion de baie et fenêtre 2 vantaux avec 2 capteurs |
En fait ce n'est pas un statut activé/désactivé, c'est un des état de la baie/porte/fenêtre. Donc je ne peux pas l'isoler. Est-ce clair ? sinon regarde dans les valeurs, tu comprendras.
Oui je peux, mais la création par eedomus du device avec Fibaro est faite comme cela avec Ouvert et Fermé. Je pense qu'il vaut mieux résoudre le problème unicode. Bon dimanche dommarion |
Auteur: | Harzhal [ 11 Juil 2021 15:50 ] |
Sujet du message: | Re: Gestion de baie et fenêtre 2 vantaux avec 2 capteurs |
Ok, c’est vu dommarion et bon dimanche |
Auteur: | dommarion [ 11 Juil 2021 16:42 ] |
Sujet du message: | Re: Gestion de baie et fenêtre 2 vantaux avec 2 capteurs |
As-tu installé la nouvelle version 1.3 ? Maintenant une règle pour stopper ton chauffage et une règle pour le remettre en service et voilà |
Auteur: | Harzhal [ 11 Juil 2021 19:52 ] |
Sujet du message: | Re: Gestion de baie et fenêtre 2 vantaux avec 2 capteurs |
Je suis à jour ! |
Auteur: | dommarion [ 11 Juil 2021 20:38 ] |
Sujet du message: | Re: Gestion de baie et fenêtre 2 vantaux avec 2 capteurs |
Bon match !!! |
Auteur: | Harzhal [ 12 Juil 2021 15:00 ] |
Sujet du message: | Re: Gestion de baie et fenêtre 2 vantaux avec 2 capteurs |
Bonjour dommarion, Voici la version adaptée pour une pièce contenant 2 vélux : J'ai fait des tests après avoir modifié mes règles et en allumant le chauffage et ça fonctionne très bien... Petite question : Comment passer de "Pulse" à "Interval" après avoir installé le plugin et si tu pouvais expliquer plus clairement la différence... |
Auteur: | dommarion [ 12 Juil 2021 21:06 ] |
Sujet du message: | Re: Gestion de baie et fenêtre 2 vantaux avec 2 capteurs |
Félicitations et graphisme très sympa! Content que cela fonctionne bien pour toi. J'espère qu'il y aura d'autres utilisateurs...
C'est très simple tu changes dans la requête: http://localhost/script/?exec=baie_2van ... &capteur1=[LAST_VALUE PERIPH_ID=[VAR1]]&capteur2=[LAST_VALUE PERIPH_ID=[VAR2]]&maxi=[VAR3]&type_signal=pulse par http://localhost/script/?exec=baie_2van ... &capteur1=[LAST_VALUE PERIPH_ID=[VAR1]]&capteur2=[LAST_VALUE PERIPH_ID=[VAR2]]&maxi=[VAR3]&type_signal=interval Voilà et le tour est joué. Mais attention si tu as des règles de remise en route du chauffage, alors il va remettre le chauffage après 1 minute... Bonne soirée dommarion |
Auteur: | Harzhal [ 17 Oct 2021 18:32 ] |
Sujet du message: | Re: Gestion de baie et fenêtre 2 vantaux avec 2 capteurs |
Bonjour dommarion. Aujourd’hui démarrage de mon chauffage et donc mise en service en réel du plugin et tout fonctionne impeccable. Juste une petite suggestion comme je l’avais signalé précédemment. Une version avec la possibilité de mettre 3 capteurs au lieu de 2 pour les baies vitrées plus grandes et ça serait super Si jamais tu as le temps un de ces jours… |
Auteur: | dommarion [ 18 Oct 2021 09:00 ] |
Sujet du message: | Re: Gestion de baie et fenêtre 2 vantaux avec 2 capteurs |
Merci Harzhal, cela fait plaisir que ce Plugin fonctionne bien.
Pour ce qui concerne les baies avec 3 capteurs, je t'avais proposé en son temps d'utiliser 2 devices et de mettre en commun le capteur "central", c'est la solution la plus simple. J'avais regardé les équations logiques pour faire ta demande et cela complexifie pour peu de choses. Essaie ma suggestion et dis-moi. Bonne journée dommarion |
Auteur: | Harzhal [ 18 Oct 2021 10:42 ] |
Sujet du message: | Re: Gestion de baie et fenêtre 2 vantaux avec 2 capteurs |
Mais c'est ce que j'ai fait mon cher dommarion (voir image ci-dessous) et ça fonctionne bien Bon si ça demande trop de boulot, laisse tomber c'est très bien comme ça et encore un fois merci à toi. |
Auteur: | dommarion [ 13 Fév 2024 21:12 ] |
Sujet du message: | Re: Gestion de baie et fenêtre 2 vantaux avec 2 capteurs |
Bonsoir, J'ai légèrement adapté le Plugin Baie 2 vantaux afin de traiter les cas "pas de donnée" et le cas où Fermé est écrit avec des caractères spéciaux... Bonne soirée dommarion |
Auteur: | dommarion [ 13 Fév 2024 21:19 ] |
Sujet du message: | Re: Gestion de baie et fenêtre 2 vantaux avec 2 capteurs |
Dans le cas de 3 capteurs pour une baie vitrée à 3 vantaux donne 8 solutions hypothétiques: Capteurs 1 2 3 0 0 0 Tout fermé 0 0 1 Vantail droit ouvert 0 1 0 Vantail milieu ouvert 0 1 1 Vantaux droit et milieu ouverts 1 0 0 Vantail gauche ouvert 1 0 1 Vantaux droit et gauche ouverts 1 1 0 Vantaux milieu et gauche ouverts 1 1 1 Tout ouvert Si toutes ces possibilités existent réellement, il faut créer l'imagerie correspondante. Voilà bonne soirée dommarion |
Auteur: | Harzhal [ 14 Fév 2024 10:43 ] |
Sujet du message: | Re: Gestion de baie et fenêtre 2 vantaux avec 2 capteurs |
Bonjour dommarion. En final, la nouvelle version ne permet toujours pas d'inclure 3 codes API donc pour mon cas je reste avec mes deux anciens plugins : 1 droite/centre et 1 gauche/centre... |
Auteur: | rover820i [ 14 Fév 2024 11:33 ] |
Sujet du message: | Re: Gestion de baie et fenêtre 2 vantaux avec 2 capteurs |
Salut, De toutes façons une baie à 3 vantaux aura forcément le côté gauche ou le côté droit ouvert, pour pouvoir ouvrir le vantail du milieu. Quel intérêt de savoir si ce vantail est ouvert ? |
Auteur: | Harzhal [ 14 Fév 2024 11:46 ] |
Sujet du message: | Re: Gestion de baie et fenêtre 2 vantaux avec 2 capteurs |
Salut rover820i. Et non car en fait ma baie a 4 vantaux équipés de 3 capteurs parce que les deux vantaux du milieu s’ouvre en s’écartant donc je n’y ai mis qu’un seul capteur (voir photos infra). On peut donc ouvrir à droite ou à gauche sans incidence sur les deux vantaux du milieu. Est-ce plus clair ? |
Auteur: | rover820i [ 14 Fév 2024 15:34 ] |
Sujet du message: | Re: Gestion de baie et fenêtre 2 vantaux avec 2 capteurs |
Ah oui dans ce cas en effet ! |
Auteur: | dommarion [ 16 Fév 2024 07:46 ] |
Sujet du message: | Re: Gestion de baie et fenêtre 2 vantaux avec 2 capteurs |
Bonjour Harzal, Si tu veux bien écrire la logique comme je l’ai proposé, le codage du scripte sera facile et ne t’inquiète pas pour la localisation des codes API des capteurs on trouvera une solution. Merci Dommarion |