Faux positif avec Smoke Sensor

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

Faux positif avec Smoke Sensor

Messagepar Scolette » 22 Août 2020 08:31

Bonjour à toutes et à tous.
Je viens de terminer l'installation de mes 5 sondes FGSD002 Fibaro
Cette nuit, un des capteurs de t° est montée à 239°c quelques instants et n'a pas sonné. Je pense que l'alarme ne se déclenche que sur détection de fumée. Il s'agit bien sur d'une erreur.
Comment éviter les erreurs de mesures car je compte mettre en place une Aeotec Siren 6 sur t°> 54°c ?

Merci de vos retours.
Scolette
 
Messages : 55
Inscription : 07 Jan 2018

Re: Faux positif avec Smoke Sensor

Messagepar benj70b » 22 Août 2020 21:52

salut

Dans les paramètres expert, tu as des seuils min et max configurables pour ignorer ce type de pb.
Eedomus + | Domoticz | Mosquitto | Node Red | deCONZ | EspEasy | Conbee II | Rfxcom | Esp32 | Esp8266 | Alexa | Harmony

[Store] : deCONZ - Actionneurs & Capteurs / Domoticz Events / MiLight v4 & v6 / Sonoff Mini / Etats de batteries
benj70b
 
Messages : 280
Inscription : 20 Jan 2014
Localisation : 89

Re: Faux positif avec Smoke Sensor

Messagepar Scolette » 17 Sep 2020 17:30

Bonjour,
Je reviens sur ce problèmes de pic de température.
J'ai configuré un rejet des températures > 57°c et ce soir j'ai encore eu une alerte pour une température de 57.8°c.
L'item "Rejeter les valeurs supérieures à " n'est pas à long terme une solution, elle ne règle ni la cause ni la conséquence.
Quelles solutions voyez vous ? Une réinitialisation ? et surtout pourquoi ces pics de température régulières .

Merci pour vos retours.
Scolette
 
Messages : 55
Inscription : 07 Jan 2018