Affichage état portail - FGS-222

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

Affichage état portail - FGS-222

Messagepar REG_FRA » 02 Août 2019 16:44

Bonjour

J'ai domotisé mon portail (Came Ferni 24V) avec un module Fibaro FGS-222, comme sur le schéma ci après :
Image

J'ai positionné les paramètres :
- 3 avec une valeur de 0 (« Arrêt manuel possible en mode arrêt automatique»)
- 4 avec une valeur de 10 (Délai avant le relâchement automatique du relais 1)
- 5 avec une valeur de 10 (Délai avant le relâchement automatique du relais 2)
- 13 avec une valeur de 0 (Comportement avec commutateur bi-stable)
- 14 avec une valeur de 1 (Type de bouton connecté)

Lors de l'utilisation tout fonctionne correctement physiquement (physiquement quand j'appuie sur l'ouverture du portail, le portail s'ouvre (idem pour le mode piéton).
Le seul point qui ne va pas, est que sur la box ou sur mon gsm le logo de mon portail n'est pas cohérent. Je m'explique :
- quand j'appuie sur le bouton ouvrir, le logo passe en portail ouvert (indication en cours, puis indication depuis...) mais au bout de quelques secondes, l'affichage du portail passe en fermé (alors que le portail est ouvert...).
IMG_6734.jpg
IMG_6734.jpg (214.18 Kio) Consulté 3693 fois


Quand j'appuie sur fermer, le portail se ferme mais l'image, elle reste la bonne....

Mon FGS-222 est configuré en usage : Ouverture (contact bref)

Quelqu'un sait-il, s'il est possible de faire que le logo ne change pas ? (faut-il configurer un paramètre différemment ?).
Merci de votre aide.
REG_FRA
 
Messages : 6
Inscription : 21 Avr 2019

Re: Affichage état portail - FGS-222

Messagepar xeos » 02 Août 2019 22:37

Salut,

Sans état physique
- Tu crée un état avec des actions associées.
Il est normal que le portail passe a l'état fermé, quand le relais se coupe il envoi son état à la box.
il faut donc passer par un état.

Avec état physique
- Tu peux ajouter un capteur d'ouverture sur le portail et passer par un SmartDevice.
Je suis Fou et insatiable
xeos
 
Messages : 836
Inscription : 02 Sep 2017
Localisation : Alsace

Re: Affichage état portail - FGS-222

Messagepar REG_FRA » 03 Août 2019 08:06

Bonjour Xeos

Merci pour ton aide.
Je dispose d’un module Fibaro FGBS-001 que je vais essayer de connecter aujourd’hui par contre je pense que pour piloter les états de mon portail je vais devoir en acquérir un second (car chaque bras possède des fins de course dissociées).
Peux-tu m’en dire un peu plus sur les états ? Est-ce l’info que je vais récupérer du FGBS-001 ?Comment les gérer, comment les renvoyer pour qu’ils affichent la bonne info ?
Merci encore de ton aide.
REG_FRA
 
Messages : 6
Inscription : 21 Avr 2019

Re: Affichage état portail - FGS-222

Messagepar xeos » 03 Août 2019 08:43

Bonjour REG_FRA

Pour un état :
Tu crée un état avec en action associée :

valeur brute 0 -> Fermé -> action associée fermeture du Fibaro
valeur brute 50 -> Piéton -> action associée Piéton du Fibaro
Valeur brute 100 -> ouverture -> action associée ouverture du Fibaro


Pour avoir un retour d'état avec ton FGBS tu peux utiliser le IN1 pour un bras et le IN2 pour l'autre mais c'est pas vraiment pratique si tu as pas prévu le câblage. Si c'est juste pour avoir un état ouvert/fermé je te conseil de passer par un capteur d'ouverture.

Un fois le FGBS ou le détecteur d'ouverture utilisable je pense que le mieux si tu sais pas utiliser l'API est de passer par un SmartDevice qui relie le FGS222 et le FGBS ou autre.
Je suis Fou et insatiable
xeos
 
Messages : 836
Inscription : 02 Sep 2017
Localisation : Alsace

Re: Affichage état portail - FGS-222

Messagepar Kitor » 05 Août 2019 06:44

Salut pour domotiser mon portail, j'ai utiliser ce tuto et tout fonctionne à merveille.
Bon, j'ai bien sur un deimos.
Si sa peux te donner des pistes
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/7 ... -bt-h-qsc/
Kitor
 
Messages : 933
Inscription : 18 Nov 2014

Re: Affichage état portail - FGS-222

Messagepar REG_FRA » 05 Août 2019 06:46

Bonjour Xeos

Bon après mettre battu avec mon portail près d’une journée, je vais faire l’acquisition d’un transfo 220-24v Dcd pour alimenter mon FGBS-001 car je galère...
Normalement je devrais pouvoir récupérer facilement (elles sont présentes) les 2 fins de courses en ouverture des 2 vantaux.
Je te tiens au courant dès réception du transfo
Merci de ton aide
REG_FRA
 
Messages : 6
Inscription : 21 Avr 2019

Re: Affichage état portail - FGS-222

Messagepar REG_FRA » 08 Août 2019 22:07

Bonsoir
Après avoir recu mon transfo 230-12v dc, j'ai connecté le FGBS-001, qui s'avère fonctionnel (inclusion ok dans mon système), par contre toujours la prise de tête pour récupérer l'info de fin de course...
Apparemment cette info existe sur mon portail mais je n'arrive pas à la trouver... (j'ai testé FA1 et C mais cela ne donne rien...).
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Mon portail est un Came Ferni (battant 2 moteurs) avec une carte ZL19N.
Voici le branchement (extrait de la notice) :
ferni.JPG
ferni.JPG (60.1 Kio) Consulté 3534 fois


Voici un lien vers la notice complète...
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj-gcbZlvTjAhUt5eAKHRJ_AhsQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.automatisme-online.fr%2Fmedia%2Fpdf%2Fnotice%2FZL19N-NA_ARMOIRE_DE_COMMANDE_CAME_notice.pdf&usg=AOvVaw2f2c8QBpgkHHgH45hD5Ypa
je sèche, merci de votre aide..
REG_FRA
 
Messages : 6
Inscription : 21 Avr 2019

Re: Affichage état portail - FGS-222

Messagepar xeos » 11 Août 2019 08:53

Perso j'aurai branché

10 et 11 sur l'alimentation du FGBS (verification au multimètre du + et - )

Puis le IN1 sur le FC1 et le IN2 sur le FC2 (vérifie si tu as aussi du 24V dessus et ou a quel moment tu en as )

Je pense que ton transfo 12V n'est pas adapté pour cette usage.
Je suis Fou et insatiable
xeos
 
Messages : 836
Inscription : 02 Sep 2017
Localisation : Alsace


Retour vers Périphériques Z-Wave

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 32 invité(s)