Forum eedomus
https://forum.eedomus.com/

Pb FGBS22 avec sonde DS18B20
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=8746
Page 1 sur 2  Suivant »
Auteur:  Macfly33 [ 28 Juil 2019 15:13 ]
Sujet du message:  Pb FGBS22 avec sonde DS18B20

Bonjour à tous,

J'aimerai avoir votre aide pour le branchement ou la configuration d'un module Fibaro FGBS222 et d'une sonde DS18B20.

Malgré différents branchement je n'arrive pas à avoir une remontée de température sous Eedomus.

J'ai pris soin entre chaque manipulation d'exclure puis de réinclure le module Fibaro.

Voila les deux types de branchement que j'ai essayé (vu que certain site ne donnait pas forcement la même correspondance de couleur). Les premiers tests étaient fait avec les fils soudés, vu le nombre de test j'ai arrêté de les souder)

J'ai fait les deux tests suivants avec deux sondes différentes (j'en ai acheté une seconde avec seulement 1m de câble car je pensais que la sonde pouvait être HS)

Test 1 : Marron sur rouge, Blanc sur Jaune et Bleu sur noir

Image

Test 2 : Marron sur rouge, Blanc sur Noir et Bleu sur Jaune

Image

Dans les deux cas j'obtiens uniquement la température interne du module mais aucune remontée de température de la sonde (que ce soit l'une ou l'autre des sondes testées)

Image

Auriez vous une idée d'où vient le problème stp ?
Auteur:  grosbidons [ 28 Juil 2019 18:59 ]
Sujet du message:  Re: Pb FGBS22 avec sonde DS18B20

Salut macfly,
J'ai une box v1 et exactement le même souci.
Je suis certain que cela est d'actualité que depuis la dernière mise à jour.
Un ticket à été ouvert sans aucune réponse.
A suivre
Auteur:  Macfly33 [ 28 Juil 2019 20:15 ]
Sujet du message:  Re: Pb FGBS22 avec sonde DS18B20

Merci pour ta réponse,

Ça peut effectivement être une piste car je commence à désespérer et à manquer d'idée. Je me disais que le module Fibaro était peut être HS (malgré le fait que j'arrive à l'inclure/exclure, à avoir la température du module). Tu as également un "-" et pas de détection ? tu as le module depuis longtemps ?

Je n'ai pas trouvé d'information sur ce problème sur le net, je pensais que cette configuration était tout de même assez répandu.

PS : j'ai retenté des inclusions/exclusion en espérant un miracle : rien, j'ai même envoyé un message à mon revendeur pour faire marcher le SAV pour éventuellement un échange de modul ...
Auteur:  YEB [ 28 Juil 2019 21:08 ]
Sujet du message:  Re: Pb FGBS22 avec sonde DS18B20

Hello

Voilà le câblage qui fonctionne pour moi avec des sondes DS18B20 et un FGBS-222 (chez toi le Test 1)

Module / Sonde
Marron / Rouge
Blanc / Jaune
Bleu / Noir

par contre attention y'a un soucis avec le FGBS-222 et l'Eedomus.. les valeurs des sondes analogiques ne remontent que par polling.. donc toutes les 30mn.

voir https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=8598

A plus
Auteur:  Macfly33 [ 29 Juil 2019 06:06 ]
Sujet du message:  Re: Pb FGBS22 avec sonde DS18B20

Bonjour et merci pour ces informations.
Mon câblage était donc correct lors de mes essais en configuration « Test1 ».

Est ce que la sonde est détectée et apparaît directement dans l’interface lors de l’inclusion (pas de passage comme sur ma capture d’écran avec un " - " en face de la ligne sonde 1) ? Ou même la première valeur met 30 min avant de remonter ?
Auteur:  YEB [ 29 Juil 2019 08:19 ]
Sujet du message:  Re: Pb FGBS22 avec sonde DS18B20

Chez moi la valeur de la sonde 1 est apparue de-suite.. la valeur à été mise à jour 30mn plus tard.
Auteur:  Macfly33 [ 29 Juil 2019 09:35 ]
Sujet du message:  Re: Pb FGBS22 avec sonde DS18B20

Merci de cette info.
Donc comme moi je n'ai absolument rien à part ce "-", ca voudrait dire :

- Soit que le module Fibaro est HS
- Soit que je suis tombé sur deux sondes HS
- Soit que la dernière MAJ de la box eedomus, dont parlait @grosbidon, fait que la sonde n'est plus détecté ...

Je suis mal barré pour m'en sortir j'ai l'impression.
Auteur:  grosbidons [ 29 Juil 2019 11:16 ]
Sujet du message:  Re: Pb FGBS22 avec sonde DS18B20

Salut ,
Oui je n'ai que des -
Comme toi.
Moi exactement , j'ai son predecesseur un fgbs001 sur ma piscine qui fonctionnait parfaitement et qui du jour au lendemain est passé à 0degrés puis maintenant 5 puis des fois un -.
Après chgt de la sonde ,inclusion exclusion etc etc sans succès j'ai acheté un smart implant(donc depuis environ 3 sem) et là ,le drame même combat.
Juste la température interne remontée et c'est tout.
Est ce que tu as une eedomus v1 et non pas une +?.
Je pense que Yeb a une eedomus +,je me trompe?
Moi perso je n'y comprends plus rien,ma solution de replis pour retrouver la temp de la piscine à été de passer par un de mes module qubino!!
Donc pour resumé et pour repondre à tes questions:
Deux modules fibaro hs de suite je n'y crois pas.
J'ai 4 sondes ,pas une ne marche.
La mise a jour,ca j'y crois beaucoup!! Mais la team vraisemblablement pas.
A part faire un autre ticket avec maintenant toi et moi qui portera ses fruits ou pas ,je ne sais pas.
Je ne sais pas ce que tu en penses?
Auteur:  YEB [ 29 Juil 2019 11:59 ]
Sujet du message:  Re: Pb FGBS22 avec sonde DS18B20

hello

Oui j'ai une box eedomus+ avec le logiciel "a jour" (c'est ce qui est noté dans l'interface).. je n'ai que des modules zwave Fibaro dessus et beaucoup de capteur https que je vais chercher sur un serveur web en local (les valeurs de ma pompe à chaleur)

J'ai un FGBS-001 qui fonctionne très bien avec 2 sondes analogiques.
edit : de temps en temps, j'ai une valeur erronée qui remonte .. genre 8598°..
Pour la petite histoire : j'ai acheté un FGBS-222 en urgence début juillet car juste avant de partir en vacances j'ai eu des misères avec le FGBS-001 !! les températures étaient figées, impossible de comprendre pourquoi !! j'ai changé l'alimentation, testé d'autres sondes DS18B20.. et après analyses en profondeur : les soudures du circuit imprimé que j'ai fabriquée pour mettre tout cela au propre avaient cédées .. ouf.
De retour de vacances, j'ai branché le FGBS-222 pour faire un test et placer une sonde supplémentaire dans une pièce ou je n'avais rien.. et voilà : pas de mise à jour automatique de la température, hormis le polling toutes les 30mn..

Il n'y à plus qu'a attendre :
- La mise à jour Eedomus.
- Ou passer sur une autre marque de module.
- Ou acheter un Fibaro Home center.
- etc..

:)
Auteur:  Macfly33 [ 29 Juil 2019 14:39 ]
Sujet du message:  Re: Pb FGBS22 avec sonde DS18B20

@grosbidon : J'ai une eedomus+ et elle est indiquée "a jour".

J'ai effectivement l'impression que ce module FGBS222 n'est peut être pas bien pris en charge par eedomus. Je vais voir si je peux me faire reprendre ce module Fibaro et regarder le qubino

Je vais regarder pour faire un ticket support eedomus, si ça peut changer quelque chose.

@Yeb : merci également pour ton retour, j'ai pourtant la même box (eedomus+), même module (FGBS222), même sonde (ds18b20) que toi mais impossible de mon coté d'avoir ne serais-ce qu'une détection de la sonde.
Auteur:  YEB [ 29 Juil 2019 14:49 ]
Sujet du message:  Re: Pb FGBS22 avec sonde DS18B20

edit 2 : je vais re-tester avec une inclusion sécurisée et une sonde DHT22 ce soir

Voilà donc le résultat :
FGBS22 inclus en mode sécurisé : Check
Sonde DHT22 reconnue : Check
Relevée des températures de la sonde DHT22 avec polling modifié à 2mn : Check
Remontée automatique des changements de température de la sonde DHT22 : Fail

Donc au niveau des mesures de température c'est pareil, par contre .. un bug de plus :

Relevée des mesures d'hygrométrie de la sonde DHT22 avec polling modifié à 2minutes : Fail
Remontée automatique des changements de d'hygrométrie de la sonde DHT22 : Fail
Les mesures remontent par polling toutes les 30mn (mais elles sont là..) même si je modifie les paramêtres du polling du canal.

Voilou..
Auteur:  Macfly33 [ 29 Juil 2019 15:07 ]
Sujet du message:  Re: Pb FGBS22 avec sonde DS18B20

@YEB : J'utilise une alimentation 24v et l'interface m'indique :

Tension entrée 1 : 20.6v
Tension entrée 2 : 20.5v
Auteur:  grosbidons [ 29 Juil 2019 20:01 ]
Sujet du message:  Re: Pb FGBS22 avec sonde DS18B20

@ yeb et mac
Moi alim industrielle sur rail din 24,8 v sans souci!!!
J'y avais pensé mais raté.
Qbino chez moi ca marche pour l'instant.
Mais ce serait tellement bien que 50 euros de fibaro (smart implant) marche aussi,non??
Auteur:  Macfly33 [ 30 Juil 2019 08:08 ]
Sujet du message:  Re: Pb FGBS222 avec sonde DS18B20

@grosbidons : Oui effectivement concernant le Smart Implant je suis assez déçu d'avoir investi 50 euros dans un module gérant normalement 6 sondes mais qui au final n'en détecte même pas une :(

Si mon revendeur ne veut pas me le reprendre et si ma seule solution est d'attendre une éventuelle mise à jour de l'eedomus, ça me laisse un gout amer. Mais honnêtement je n'arrive pas à me résoudre à cette solution, j'imagine que le trouple "Eedomus/FBGS222/ds18b20" n'est pas si rare que ça et qu'un tel problème de compatibilité serait remonté sur les différents forums de domotique.

Je voudrais faire d'autre tests pour éliminer l’hypothèse "L'eedomus+ gère mal de FBGS-222" : mais avec quoi d'autre utiliser (facilement) ce module ?
Auteur:  YEB [ 31 Juil 2019 21:14 ]
Sujet du message:  Re: Pb FGBS22 avec sonde DS18B20

edit 2 : je vais re-tester avec une inclusion sécurisée et une sonde DHT22 ce soir

Voilà donc le résultat :
FGBS22 inclus en mode sécurisé : Check
Sonde DHT22 reconnue : Check
Relevée des températures de la sonde DHT22 avec polling modifié à 2mn : Check
Remontée automatique des changements de température de la sonde DHT22 : Fail

Donc au niveau des mesures de température c'est pareil, par contre .. un bug de plus :

Relevée des mesures d'hygrométrie de la sonde DHT22 avec polling modifié à 2minutes : Fail
Remontée automatique des changements de d'hygrométrie de la sonde DHT22 : Fail
Les mesures remontent par polling toutes les 30mn (mais elles sont là..) même si je modifie les paramêtres de polling du canal.

Voilou..
Auteur:  Denislarac [ 01 Août 2019 12:15 ]
Sujet du message:  Re: Pb FGBS22 avec sonde DS18B20

Bonjour à tous,

même problème de température chez moi.

j'ai commandé le FGBS22 plutot que le FGBS001 pour pouvoir piloter les sorties indépendamment des entrées.

sur les températures, je n'ai pas le retour de la sonde DS18B20. je l'avais obtenu une fois au début mais j'ai du réinclure le module et depuis nada... depuis j'ai laissé tombé.

un fonctionnement qui me parait étrange par contre et qu'à chaque fois que j'ai modifié mon actionneur il a fallu plusieurs jours pour qu'il prenne les MàJ...

je pense que le FGBS22 n'est pas encore mature avec l'eedomus
Auteur:  Macfly33 [ 01 Août 2019 18:25 ]
Sujet du message:  Re: Pb FGBS22 avec sonde DS18B20

Pour ma part je laisse tomber. J'ai refais de multiples tests sans avancer d'un poil et je n'ai pas envie de perdre plus de minutes (heures) de ma vie à me battre avec un module ! J'ai demandé le remboursement et hop il repart d'où il vient ! Ce qui est navrant c'est que je suis convaincu que le problème ne vient pas du Fibaro mais de l'eedomus qui ne le gère pas correctement.

Je vais me retourner vers le qubino mais y a t'il des modèles qui gèrent plus d'une sonde ?
Auteur:  ArnaudP [ 13 Août 2019 01:50 ]
Sujet du message:  Re: Pb FGBS22 avec sonde DS18B20

Bonjour,

Je vous confirme que le FGBS222 n'est pas complètement pris en charge par l'eedomus+.
J'ai fais plusieurs essais qui ont également été validé par domad** sur l'eedomus + ainsi que la box fibaro.

Avec un meme FGBS222, les tests on été 100% fonctionnel avec la box fibaro mais peu concluant avec l'eedomus..

Un ticket a été ouvert sans retour à date pour ma part
Domad** a également appuyé ma demande et le retour a été que l'integration est partielle et que le développement de la compatibilité n'est pas une priorité pour eedomus à date ...

Domad** m'a meme proposé la reprise et remboursement des 2 FGBS222 que j'avait acheté chez eux ...

Attention concernant les sondes DS18B20, si vous en avez plusieurs assurez vous qu'elles soit toutes fonctionnelles, car sur les 5 que j'avais en parallèle sur le FGBS222 une d'entre elle était défaillante générant la non detection de l'ensemble et de NA en lieu et place des valeurs .

Il est important lors des tests, d'exclure le module, de couper l'alimentation , de faire le branchement et d'inclure à nouveau le FGBS222.
En effet j'ai remarqué que sans la coupure de tension la réinclusion avec les sondes n'etait pas prise en compte ..

Il est a noté que seul le pooling de 30 minutes fonctionne, pas possible de paramétrer une remonté de temperature sur changement de celle ci (la modification des paramètres en question ne sont pas pris en compte sur eedomus+ mais fonctionne sur la box FIBARO)
Voila pour mon experience sur eedomus+ avec le FGBS222.

Bon courrage et n'hesitez pas à ouvrir un ticket sur eedomus concernant le FGBS222, si ca se trouve peut être qu'a plusieurs ils acceleront le developpement ..
Auteur:  YEB [ 01 Sep 2019 19:23 ]
Sujet du message:  Re: Pb FGBS22 avec sonde DS18B20

Up !

Bonjour Messieurs du support .. si jamais vous passez dans le coin..

Merci
Auteur:  grosbidons [ 02 Sep 2019 10:11 ]
Sujet du message:  Re: Pb FGBS22 avec sonde DS18B20

+1
Page 1 sur 2 Le fuseau horaire est UTC+1 heure