Bonsoir,

J'ai récemment acquis le produit de la marque FORTREZZ
Détecteur d'inondation et température avec alarme sonore
http://www.domadoo.fr/produit,2839,1,FO ... -blanc.htm

Malheureusement ( et je m'en doutais), ce produit n'a pas l'air d’être encore supporté par notre box.

Il est détecte comme périphérique tiers et me propose " détection de mouvement" :D
Auteur:  domaboul [ 10 Fév 2013 12:11 ]
Sujet du message:  Re: [FORTREZZ // TEST] Détecteur d'inondation et température

Contact le support. J en ai 3 qui fonctionnent parfaitement chez moi.(j ai les modeles avec alarme lumineuse)

Sans titre-1.jpg
Sans titre-1.jpg (32.02 Kio) Consulté 7422 fois
Auteur:  Jmorize [ 10 Fév 2013 18:05 ]
Sujet du message:  [FORTREZZ // TEST] Détecteur d'inondation et température

Merci de ton retour. Je l admet je n ai pas tente plusieurs fois de l associer car je pensais vraiment l avoir acheté trop vite.

Je ressaye demain et je contacterais le support si besoin.
Auteur:  Jmorize [ 11 Fév 2013 07:50 ]
Sujet du message:  Re: [FORTREZZ // TEST] Détecteur d'inondation et température

Je vais contacter le support, car dans mon cas impossible de le faire reconnaitre correctement.

fortrezz.png
fortrezz.png (32.83 Kio) Consulté 7491 fois
Auteur:  Jmorize [ 12 Fév 2013 13:30 ]
Sujet du message:  Re: [FORTREZZ // TEST] Détecteur d'inondation et température

Le support vient de rajouter ce module, du moins pour la prise en compte du détecteur d'inondation.
Le canal lié à la prise de tempérture n'est pas encore remonté sur la box.

Quid de son installation :
Je suis assez surpris sur la méthode utilisé pour détecter les éventuels "Inondation".

Le boitier FORTREZZ doit donc "touché" l'eau pour la remonté ZWAVE.
Etrange nan?
Auteur:  domaboul [ 19 Fév 2013 11:29 ]
Sujet du message:  Re: [FORTREZZ // TEST] Détecteur d'inondation et température

attention, la temp n'est pas censée remonter sur la box.

le capteur de temp est en fait un capteur de temp min. il envoi juste une alerte si tu dépasse un seuil. il ne donne pas la temp en temps réel (regarde la doc) : "et enverra une alarme en cas de fuite d'eau ou si la température tombe en dessous d'un certain niveau configurable"

par contre, si tu met une alerte sur non communication, met la a 48h, car ils ne communiques qu'1 foix par jour avec la box :

Sans titre-2.jpg
Sans titre-2.jpg (56.13 Kio) Consulté 7427 fois
Auteur:  Jmorize [ 19 Fév 2013 21:25 ]
Sujet du message:  [FORTREZZ // TEST] Détecteur d'inondation et température

Merci pour cette précision.

La température de seuil est elle paramètrable?
Et pour le principe de détection as tu compris mon interrogation ? Le boîtier doit être au contact de l'eau ? C'est bien ça ? Étrange :/

Merci
Auteur:  Jmorize [ 22 Fév 2013 09:40 ]
Sujet du message:  Re: [FORTREZZ // TEST] Détecteur d'inondation et température

Bonjour à tous,

Le support EEDOMUS a corrigé le problème de detection périphérique ce matin.
J'ai donc un canal détection, et un canal température.

Bonne journée,

Jérémy
Auteur:  domaboul [ 24 Fév 2013 23:26 ]
Sujet du message:  Re: [FORTREZZ // TEST] Détecteur d'inondation et température

Jmorize a écrit:Merci pour cette précision.

La température de seuil est elle paramétrable?
Et pour le principe de détection as tu compris mon interrogation ? Le boîtier doit être au contact de l'eau ? C'est bien ça ? Étrange :/

Merci

Oui tu peux paramétrer le seuil. Dans les paramétrages radio (configuration set) Regarde sur la doc.

Pour la détection de l'eau, pose le boitier au sol. Quand les 2 contacts sont dans l' eau, l alarme sonne.
Auteur:  Jmorize [ 03 Mars 2013 12:16 ]
Sujet du message:  Re: [Résolu] Fortrezz wwwa01 / Détecteur d'inondation et T°C

Ok merci