| Auteur: | mabil [ 17 Mars 2019 15:15 ] |
| Sujet du message: | Problèmes suite passage sur modules ZMNHUD1 |
Bonjour à tous, je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Je viens de me lancer dans l'ajustement de mes installations de commande de radiateur... Et presque plus rien ne fonctionne Je vous explique. Avant, j'avais 3 radiateurs tous connectés avec un module Qubino Zwave ZMNHJD1 qui était logé dans les prises derrières les radiateurs. Cela fonctionnait correctement. J'ai voulu déporter les modules dans mon compteur électrique, j'ai donc fait l'acquisition de 3 modules ZMNHUD1. Avant de connecter j'ai bien sur retiré les modules des prises, bien mis le fil pilote qui arrive de mon compteur en connexion avec le radiateur. J'ai donc connecté les 3 modules ZMNHUD1 aux trois radiateurs cités ci-dessus, les pilotes étant reliés à la sortie Q. Les 3 modules ont bien été détecté et inclus par la box mais aucun ne réagit aux instructions. Les 3 radiateurs sont bien en mode auto. J'ai aussi testé les modules avec un autre radiateur et cette fois, quelque soit le module ZMNHUD1 cela fonctionne. L'une des pistes serait de dire que les câbles pilotes sont sectionnés mais j'ai fait des relevés de tension et j'ai bien du courant qui passe. J'ai procédé à l'exclusion et inclusion de tous mes périphériques Zwave mais rien à faire je n'y arrive pas. Auriez-vous des conseils à me donner ? Je vous en remercie d'avance. |
|
| Auteur: | mabil [ 20 Mars 2019 14:00 ] |
| Sujet du message: | Re: Problèmes suite passage sur modules ZMNHUD1 |
Petit up personne pour m'aider ? Me donner un conseil ? Creuser ? Help please |
|
| Auteur: | rover820i [ 20 Mars 2019 16:12 ] |
| Sujet du message: | Re: Problèmes suite passage sur modules ZMNHUD1 |
Salut, J'aurais aussi suivi la piste du fil pilote sectionné quelque part... As-tu aussi testé la continuité entre ton fil pilote et le neutre, et entre le fil pilote et la terre ? |
|
| Auteur: | mabil [ 24 Mars 2019 19:24 ] |
| Sujet du message: | Re: Problèmes suite passage sur modules ZMNHUD1 |
D'où d'abord merci pour le retour. Pour le fil sectionné ça me surprend beaucoup, car pour chaque radiateur les 4 fils sont dans une gaîne unique. Ça me surprendrait que pour chacune de ces 4 gaines le fil pilote soit à chaque fois sectionné et que pour un radiateur il ne le soit pas. De plus j'avais fait des tests avec un multimètre et j'avais bien une intensité en sortie. Qu'entends-tu par tester la continuité ? D'ailleurs en parlant de la terre, elle n'intervient nul part dans mes branchements. Je ne pense pas que ça soit un problème. Est-ce possible que ça vienne d'un paramétrage ? Concernant le message de thrymartin je ne sais pas s'il a un lieu avec le mien, je vois pas le rapport avec le RJ45. |
|
| Auteur: | rover820i [ 26 Avr 2019 09:52 ] |
| Sujet du message: | Re: Problèmes suite passage sur modules ZMNHUD1 |
Salut, Je ne referais pas la définition du test de continuité car elle est donnée ci-dessus. Cependant, je parle de la terre car il est nécessaire que tu testes quand même la continuité entre ton fil pilote et ton fil de terre, pour vérifier qu'ils ne soient pas raccordés ensemble... Ca se fait avec un multimètre en position ohm, et du même côté (côté chauffage de préférence). On n'a pas toujours le fil de terre dans la boite d'encastrement du chauffage, certains électriciens jugeant que, la plupart des radiateurs ayant une double isolation (donc pas de connexion à la terre), il est inutile de passer ce fil (ce qui est idiot). Mais s'il y est, fais le test. Teste aussi la continuité sur le neutre et sur la phase, par le fil pilote. |
|
| Auteur: | stef31 [ 26 Avr 2019 16:30 ] |
| Sujet du message: | Re: Problèmes suite passage sur modules ZMNHUD1 |
Les testeurs de continuité sans avoir à tirer un fil pour fermer une boucle, cela s'utilise beaucoup en téléphonie quand on veut retrouver des fils dans un bâtiment d'une pièce à une autre. On appelle cela des traceurs et cela fonctionne un peu sur le même principe que les testeur de câble RJ45 avec une pile pour injecter un signal dans le câble d'un côté et le détecteur de l'autre côté. Le testeur de câble RJ45 sera un peu moins adapté pour ce type de diagnostic. |
|
| Auteur: | rover820i [ 26 Avr 2019 20:41 ] |
| Sujet du message: | Re: Problèmes suite passage sur modules ZMNHUD1 |
Attention, je ne disais pas de mettre un classe 2 à la terre. Je disais juste que certains se permettent de ne pas tirer le fil sous prétexte qu'il n'y a quasiment que des classe 2 et qu'on n'utilisera jamais le fil de terre |
|
| Auteur: | mabil [ 12 Mai 2019 20:11 ] |
| Sujet du message: | Re: Problèmes suite passage sur modules ZMNHUD1 |
Bonjour à tous, merci pour vos retour. Je reviens avec la solution et j'ai un peu honte... Sur les 3 radiateurs qui ne fonctionnaient pas les câbles L et N étaient inversés au niveau du radiateur. Rien de plus... Tout fonctionne désormais. Merci pour votre aide. |
|