existe t il des capteurs -simples- de température z-wave

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

Re: existe t il des capteurs -simples- de température z-wave

Messagepar ARTNOW » 28 Fév 2020 06:10

Salut THYMARTIN , tout va bien pas de soucis , on est d'accord .

Pour ma vmc sdb il se trouve que cela marche bien , j'ai fait une règle : si dans la demi heure humidité supérieure à 70% , macro marche extracteur 30 min.

Dans le kit LACROSS que j'ai acheté il y avais se capteur température humidité , et je suis déjà équipé de 8x FIBARO , (l'oeil qui fait T° , mouvement ,choc et lux) donc ne sachant pas quoi en faire , je l'ai utilisé dans ma salle de bain par défaut .

do you anderstand :D :D :D :D :D :D
bonne journée ;)
EEDOMUS + -RFP1000-IPX 800 V4-IPX 800 V5 - FIBARO -GOOGLE(Home-Nest & mini)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
Domotisation de :1xPiscine/9xClimatisations réversibles/2xVolets somfy/1xAlarme/1xChauffe-Eau thermodynamique/3xPortes Garage et 1xportail
ARTNOW
 
Messages : 1280
Inscription : 22 Avr 2018
Localisation : LOIRE ATLANTIQUE

Re: existe t il des capteurs -simples- de température z-wave

Messagepar rover820i » 11 Mars 2020 20:01

Pour info, car les sondes indiquées comme étant compatible avec eedomus en 433mhz n'existent plus, j'ai testé une Lacrosse TX16 qui fonctionne parfaitement.

Dispo ici : https://www.amazon.fr/Wireless-Outdoor- ... 0058N3VOG/
rover820i
 
Messages : 3363
Inscription : 23 Juil 2016

Re: existe t il des capteurs -simples- de température z-wave

Messagepar thrymartin » 11 Mars 2020 21:54

433 10mw
868 500mw

je reste avec mes lacrosse compatibles Mobile Alerts / Conrad, donc 868, portée 100m en extérieur, pour une gamme météo, c'est mieux : un anémomètre se met au bout d'un mat, un capteur de température sous abris loin de l'habitation... (le mien est sous un car-port a 30 m de la maison)

Les problèmes de serveurs, après fonctionnement sans faille depuis des années, étaient dus à la refonte totale des sites Mobile Alerts et semblent réglés (depuis le 25 février 2020): pas un seul couac pour la récupération des données.

Quand j'avais lancé la discussion je ne connaissais pas le moyen de récupérer les infos Mobile Alerts, pourtant j'étais équipé de Lacrosses compatibles (MA10421), mais sans la passerelle, puis j'ai vu la méthode (xml=>xpath), qui a été publiée en 2017, de récupération des données sur le forum Jeedom, j'ai donc acheté la passerelle (MA10001), 50E avec une sonde puis merguez07 m'a aidé pour le script que j'ai fait un peu évoluer (voir le plugin dans le store) et voila, pour moi la question est réglée (résolue):
Il existe
* pour l'intérieur des capteurs simple z-wave : une sonde au bout d'un fil à brancher sur un module compatible, n'importe quel thermostat, et quelques modules plus ou moins spécialisés
* pour l'intérieur mais surtout pour l'extérieur(+congélateurs) et les données météos, Lacrosse de la gamme Mobile Alerts


Notes : sur la fiabilité du système : Jeedom a posté en sept. 2017, la discussion ne signale pas de problème de réception de données, j'ai fini par utiliser ce système (web->xml->xpath dans un http-capteur via script) vers fin août 2019, sans un seul problème non plus. Les perturbations qui ont enflammé les esprits sont arrivés lors d'une refonte de leur site, vers le 10 février, et après un quiproquo pendant une journée, j'ai eu ce second message de la part de Mobile Alerts (Conrad Connect) : "Ce problème est provisoire suite à une mise à jour. Tout devrait être rétablit sous peu." et après quelques difficultés d'accès au serveur, qui ne concernaient que quelques jours pour quelques heures en toute fin de journée (problème de time limit : les données étaient accessibles, mais pas pour l'eedomus qui abandonnait la partie après 40 secondes). depuis vers le 20 février tout est rentré dans l'ordre.
J'ai donné des conseils, qui valent pour tous les appels à n'importe quel serveur, d'utiliser impérativement un cache ! (le script proposé fonctionne avec cache) pour ne pas multiplier les appels par le nombre de données alors qu'un seul les récupère toutes et de ne pas exagérer sur les fréquences de pooling, je pense que c'est simplement du bon sens, et 15' ne me semble pas extraordinaire à utiliser pour les plus attachés au "temps réel" (de base, je conseille 30') puisque de toute façon, le pooling interne du système est de 7 mn.
J'ai bien compris que certains regrettaient l'acquisition impossible en direct, mais l'eedomus aussi fonctionne avec Cloud, alors c'est sur que nous dépendons de la société qui maintient un service, mais pensez à cela plutôt : la passerelle, livrée avec un capteur vaut 50€ et on trouve des capteurs compatibles (technoline - les références sont les mêmes) a moins de 20€ ! pensez vous réellement prendre un risque inconsidéré ? pour ma part, je ne me pose plus la question d'autant que d'ici la fin du monde, on aura peut être fouiné sur l'acquisition directe mais à ce moment, peut-être que le z-wave aura disparu parce qu'obsolète... comme le 33 tour et les magnétoscopes. Ne cherchez donc pas non plus la maintenance éternelle : tous vos système finiront par être obsolètes... Terminator aussi et... vous aussi ;-)
thrymartin
 
Messages : 920
Inscription : 03 Mars 2019
Localisation : La Réunion

Re: existe t il des capteurs -simples- de température z-wave

Messagepar thrymartin » 15 Mars 2020 06:22

thrymartin a écrit:Les problèmes de serveurs, après fonctionnement sans faille depuis des années, étaient dus à la refonte totale des sites Mobile Alerts et semblent réglés (depuis le 25 février 2020): pas un seul couac pour la récupération des données.


A noter que Lacrosse (Geispolsheim, Bas-Rhin, limitrophe Strasbourg) n'est pas le seul à proposer ces produits :
en Allemagne, peut être l'origine des produits ? (l'horloge des stations se synchronise avec l'horloge atomique de Francfort, alors qu'il existe un relais sur la porteuse de France Inter... mais bon, cette dernière solution n'arrangerait pas nos amis européens), nous avons :
Conrad Connect (Hirschau, DE) qui propose sous la marque TechnoLine les mêmes produits avec les mêmes références, et toujours notés 'Mobile Alerts' avec donc les mêmes applications smartphone.
TFA Dostmann (Wertheim-Reicholzheim - DE) propose lui ces produits dans la gamme WEATHERHUB SmartHome avec les applications smartphone du même nom, mais qui se présentent comme l'appli Mobile Alerts et dont la présentation indique : "gérez vos Mobile Alerts capteurs" et qui possède une interface Web avec graphe, mais à accès par compte (non libre comme celle de Mobile Alerts).

A noter que le partenariat semble serré puisque TFA Dostmann, spécialiste en station météo, est le fabriquant de la coque (abri pluie) pour thermomètre/hygromètre extérieur Lacrosse et TechnoLine de référence MA10250, coque que l'on peut se procurer indépendamment et qui est donc parfaitement adaptée (et pour cause) aux capteurs de ces marques.

Ca fait beaucoup pour suspecter un arrêt des produits et même un arrêt de l'interface Web...
thrymartin
 
Messages : 920
Inscription : 03 Mars 2019
Localisation : La Réunion

Re: existe t il des capteurs -simples- de température z-wave

Messagepar pascalduvar » 02 Avr 2021 13:34

rover820i a écrit:Pour info, car les sondes indiquées comme étant compatible avec eedomus en 433mhz n'existent plus, j'ai testé une Lacrosse TX16 qui fonctionne parfaitement.

Dispo ici : https://www.amazon.fr/Wireless-Outdoor- ... 0058N3VOG/


Bonjour Rover, j'ai acheté cette sonde mais je n'ai pas de notification sur l'interface eedomus, faut-il faire quelque chose de particulier ?
Pascal
Pascal - Eedomus - RFXCom - Clim - volet roulant (via boitier wifi infrarouge)
pascalduvar
 
Messages : 2
Inscription : 02 Avr 2021

Re: existe t il des capteurs -simples- de température z-wave

Messagepar thrymartin » 02 Avr 2021 15:54

Aucun matériel Lacrosse ne communique directement avec l'Eedomus

pour ceux de la gamme Mobile Alerts, (en 868 et donc avec 500mw & 100m de portée garantie, contre 10 mw contre le 433 et l'antenne qui va avec si on veut de la portée ce qui fait cher au bout du rouleau) il faut la passerelle Mobile Alerts, pas bien chère (un peu moins de 50 et elle vendue avec un capteur de température). Ensuite ça passe par un plugin (voir ma signature)

pour les périphériques 433, il faut un RFPlayer ... qui renaît de ses cendres (technologie reprise après l'arrêt du produit) : je n'en sais pas plus, ni ou c'est en vente, sous quel nom ni à combien et ça ne gère pas les Lacrosse en 868 et je crois savoir (en fait je n'en sais rien) que ça ne gère pas non plus les Lacrosse en 433
Ou un RFXCom, censé avoir Lacrosse dans ses paramétrages, mais si on en trouve, je ne sais pas non plus si ça reconnait tous les Lacrosse en 433 et encore moins si les rares modèles "e" en vente à prix d'or (160) le font toujours, et encore encore moins pour les nouveaux modeles "xl" qui ne sont pas encore dispo.

Mais ça va se bousculer au portillon pour te parler de cette technologie obsolète
(j'adoooooore le flood :mrgreen: )
thrymartin
 
Messages : 920
Inscription : 03 Mars 2019
Localisation : La Réunion

Re: existe t il des capteurs -simples- de température z-wave

Messagepar pascalduvar » 02 Avr 2021 16:52

je suis étonné de cette réponse... j'ai installé un capteur de consommation OWL en 433 Mhz qui marche très bien, pour info j'ai un RFXcom installé, c'est un petit boitier connecté en usb sur la box et qui a une petite antenne.
Pourtant je ne vois pas de notification quand je mets les piles dans le boitier :roll:
Et rover820i dit que ca marche très bien :oops:
Pascal - Eedomus - RFXCom - Clim - volet roulant (via boitier wifi infrarouge)
pascalduvar
 
Messages : 2
Inscription : 02 Avr 2021

Re: existe t il des capteurs -simples- de température z-wave

Messagepar thrymartin » 03 Avr 2021 07:08

Oups, je me suis trompé, il s'agit bien du rfxcom pour Lacrosse, je corrige le message.
thrymartin
 
Messages : 920
Inscription : 03 Mars 2019
Localisation : La Réunion

Re: existe t il des capteurs -simples- de température z-wave

Messagepar ARTNOW » 03 Avr 2021 11:17

thrymartin a écrit:Aucun matériel Lacrosse ne communique directement avec l'Eedomus

pour ceux de la gamme Mobile Alerts, (en 868 et donc avec 500mw & 100m de portée garantie, contre 10 mw contre le 433 et l'antenne qui va avec si on veut de la portée ce qui fait cher au bout du rouleau) il faut la passerelle Mobile Alerts, pas bien chère (un peu moins de 50 et elle vendue avec un capteur de température). Ensuite ça passe par un plugin (voir ma signature)

pour les périphériques 433, il faut un RFPlayer ... qui renaît de ses cendres (technologie reprise après l'arrêt du produit) : je n'en sais pas plus, ni ou c'est en vente, sous quel nom ni à combien et ça ne gère pas les Lacrosse en 868 et je crois savoir (en fait je n'en sais rien) que ça ne gère pas non plus les Lacrosse en 433
Ou un RFXCom, censé avoir Lacrosse dans ses paramétrages, mais si on en trouve, je ne sais pas non plus si ça reconnait tous les Lacrosse en 433 et encore moins si les rares modèles "e" en vente à prix d'or (160) le font toujours, et encore encore moins pour les nouveaux modeles "xl" qui ne sont pas encore dispo.

Mais ça va se bousculer au portillon pour te parler de cette technologie obsolète
(j'adoooooore le flood :mrgreen: )




Hello pour le RFPLAYER c'est ici :
https://www.gce-electronics.com/fr/produits-radio/1777-rf-player-3770008041004.html
EEDOMUS + -RFP1000-IPX 800 V4-IPX 800 V5 - FIBARO -GOOGLE(Home-Nest & mini)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
Domotisation de :1xPiscine/9xClimatisations réversibles/2xVolets somfy/1xAlarme/1xChauffe-Eau thermodynamique/3xPortes Garage et 1xportail
ARTNOW
 
Messages : 1280
Inscription : 22 Avr 2018
Localisation : LOIRE ATLANTIQUE

Re: existe t il des capteurs -simples- de température z-wave

Messagepar dom67 » 23 Jan 2022 11:58

Bonjour,

Je rebondis sur ce sujet, qui fait écho à mon problème actuel.

En deux mots, j'ai fait l'acquisition d'une box eedomus pour piloter mon chauffage électrique, avec
- des sondes DIN fil pilote Qubino ZMNHUD1
- des Thermomètre / Hygromètre ZigBee (voir lien ci-dessous)
- une zigate pour piloter les capteurs
L'idée étant de disposer d'un thermostat virtuel lisant les températures des sondes.

Malheureusement, la mise à jour de la T° ne permet pas cela : par exemple la T° de la chambre à coucher à été relevée il y a ... 8h.

D'où ma question : selon vos expériences, quelle solution matérielle est fiable ?
Je lis ici RFPLayer + sondes RF ? Mais lesquelles ?


Merci d'avances pour vos avis éclairés.

Sondes
[url]https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/meteo-environnement/sondes-thermometres-pour-stations-meteo-connectees-domotiques/1344-thermometre-hygrometre-zigbee-compatible-tuya-homey-et-zigate.html?search_query=temperature+hygrometre&results=60
[/url]
dom67
 
Messages : 2
Inscription : 21 Jan 2022

Re: existe t il des capteurs -simples- de température z-wave

Messagepar yann69 » 23 Jan 2022 12:16

dom67 a écrit:Bonjour,

Je rebondis sur ce sujet, qui fait écho à mon problème actuel.

En deux mots, j'ai fait l'acquisition d'une box eedomus pour piloter mon chauffage électrique, avec
- des sondes DIN fil pilote Qubino ZMNHUD1
- des Thermomètre / Hygromètre ZigBee (voir lien ci-dessous)
- une zigate pour piloter les capteurs
L'idée étant de disposer d'un thermostat virtuel lisant les températures des sondes.

Malheureusement, la mise à jour de la T° ne permet pas cela : par exemple la T° de la chambre à coucher à été relevée il y a ... 8h.

D'où ma question : selon vos expériences, quelle solution matérielle est fiable ?
Je lis ici RFPLayer + sondes RF ? Mais lesquelles ?


Merci d'avances pour vos avis éclairés.

Sondes
[url]https://www.domotique-store.fr/domotique/usages/meteo-environnement/sondes-thermometres-pour-stations-meteo-connectees-domotiques/1344-thermometre-hygrometre-zigbee-compatible-tuya-homey-et-zigate.html?search_query=temperature+hygrometre&results=60
[/url]


Branche une sonde directement sur ton qubino comme ça pas de problème de pile en plus
yann69
 
Messages : 137
Inscription : 05 Jan 2017

Re: existe t il des capteurs -simples- de température z-wave

Messagepar thrymartin » 23 Jan 2022 14:08

Je plussoie cette réponse : à partir du moment ou on a un module pour contrôler le chauffage, il suffit de lui adjoindre une sonde pour avoir la température :
Attention, il faut refaire l'association apres branchement de la sonde pour qu'elle soit prise en compte.
OU adjoindre un thermostat, qui aura l'avantage de pouvoir en direct changer la consigne (et dont le thermometre interne peut se positionner ou on veut: à la place ou on positionnera ledit thermostat)

par compte, je ne le répeterai jamais assez : je ne comprend pas le choix du fil pilote, cette vieille technologie franco française est obsolete !
en theorie, avec ça, tu te fous de la température puisque elle est réglée une fois pour toute sur le radiateur en mode confort et en mode éco, + le hors gel : ça fait maigre !

un radiateur se pilote en tout ou rien, avec un module de puissance (zmnhad1 si on reste sur qubino) et soit on lui adjoint un thermostat (désolé mais y a que le srt321 qui fasse tout, même s'il est pas beau) qui va piloter finement en direct le radiateur, remontera la température et permet le changement de la consigne (de 5° à 30°) en direct.
Soit on passe par un thermostat virtuel, uniquement pilotable par l'eedomus (donc aussi avec son smartphone, c'est pas la mort non plus) et dans ce cas, on branche une sonde sur le module de puissance, ya pas de soucis de proximité si on met le capteur de la sonde au raz du bas du radiateur : en fonctionnement la convection aspire l'air froid et c'est cette température qui sera relevée, le radiateur ne va pas chauffer la sonde : pour cela il faudrait mal la positionner, par exemple ... dessus.
thrymartin
 
Messages : 920
Inscription : 03 Mars 2019
Localisation : La Réunion

Re: existe t il des capteurs -simples- de température z-wave

Messagepar dom67 » 24 Jan 2022 10:21

Bonjour à tous

Ah la la, les forums. A chaque fois que je les sollicite, je me sens comme si j'allais au supermarché pour acheter du pain, pour en ressortir avec un tracteur, une pelle, des graines, un arrosoir, ... pour que je puisse moi même cultiver mon blé, avec une encyclopédie et une engueulade en prime :)

Mais j'avoue que ma question n'était peut-être pas assez claire ou contextuelle. Je la reformule.

Pouvez-vous me conseiller des sondes de températures compatibles eedomus, qui permettent un relevé régulier de température (je ne parle pas de temps réel) pour permettre de piloter mes chauffages via un thermostat virtuel ?


Je précise également mon besoin, qui est simple : actuellement mes 11 radiateurs sont pilotés par une centrale "manuelle" 4 zones. Souvent absent du domicile, cette centrale me permet de forcer le chauffage "réduit" lorsque je m'absente, et de remettre le chauffage "confort" lorsque je rentre. Mais, une fois rentré ça caille. De plus, je ne pense pas toujours à piloter le chauffage en partant.

L'idée est de pouvoir piloter ça avec mon smartphone. Script "Je rentre" et hop, le chauffage se met en route le temps du trajet. C'est légitime comme besoin, non ?

La solution eedomus + 4 capteurs de température (une par zone) + 4 modules fil pilote me permettent en théorie de répondre à ce besoin. A moindre coût.

J'ouvre néanmoins une parenthèse par rapport à vos réponses, que je ne comprends que partiellement :
- "Branche une sonde directement sur ton qubino" : les qubinos sont sur le rail DIN de mon tableau électrique au, sous-sol, les sondes devant relever la température étant aux niveau 0 & +1
- la technologie franco française du fil pilote obsolète a évolué, vous saviez ? Il y a 6 ordres maintenant :). Mais 3 me suffisent.
- un module de puissance zmnhad1 par radiateur : je veux bien que vous le financiez (il m'en faudrait 11, merci)
- "il suffit de lui adjoindre une sonde pour avoir la température". Ben voilà, c'est exactement ce que je voudrais. Une sonde, qui fonctionne ;)

Merci d'avance pour vos retours d'expérience.
dom67
 
Messages : 2
Inscription : 21 Jan 2022

Re: existe t il des capteurs -simples- de température z-wave

Messagepar thrymartin » 25 Jan 2022 08:16

à part transférer tes modules des rails vers la prise ou est branché le radiateur, tu n'auras pas de solution peu onéreuse (peut être en wifi ?)
> une sonde coûte quelques euros, un thermometre, en zwave, la peau des fesses, mais peut être y a t il des solutions wifi ? la je laisse les afficionados te répondre.
ou le 433 ? en intérieur, ce n'est jamais loin et la portée ne devrait pas être un problème.

je persiste sur l'obsolète du fil pilote ! avec un thermostat, on règle la température au degré près, pas 3 réglages ou 6 et je confirme que c'est franco français et développé au ba ba antediluvien de la gestion pilotée dite "program" mais maintenant que tu es équipé, je comprend que ça deviendrais très onéreux de faire marche arrière.
Par contre je ne comprend pas : tu veux piloter en fil pilote ET par thermostat virtuel ? de quoi ? faire un on/off sur le mode eco ou confort et arrêt ? bref, la gestion classique via module ?
si oui, tu vois bien que c'est idiot ce fil pilote :-) quand on a une gestion au degré près, on n'a pas besoin de 3 ou 4 modes.
si non, si c'est juste pour avoir une idée de la température réelle, il ya une solution peu onéreuse mais qui n'est plus pour l'instant intégrable à l'eedomus, c'est Mobile Alerts, via smartphone, tu auras ta température toutes les 7 minutes et en attendant que j'arrive à pallier le mauvais coup porté par Lacrosse, mon petit doigt me dit que la colère des utilisateurs va mettre de l'occasion sur le marché :-)
Mais comme tu parles de thermostat virtuel, je ne pense pas que ce soit ça
thrymartin
 
Messages : 920
Inscription : 03 Mars 2019
Localisation : La Réunion

Re: existe t il des capteurs -simples- de température z-wave

Messagepar papow » 25 Déc 2022 02:38

Bonjour à tous
Je vous expose mon souci
J'ai installé un qubino ZMNHAD1 en coupure d'un contacteur qui coupe mon alimentation électrique lorsque je suis absent (sauf box et essentiel ).
Ce module est piloté par mon alarme par impulsion sur I1
Tout fonctionne très bien
J'ai voulu adjoindre une sonde de température sur le qubino,donc je l'ai desinclu puis réinclus avec la sonde.
J'ai bien la remontée de température mais au bout de 10 à 30 minutes le relais ZMNHAD1 me coupe l'électricité.( aucune règle est écrite sur la sonde)
Quelqu'un a t'il une idée? , a t'il un paramètre que j'ai oublié pour dissocier la sonde d'une action sur le relais ?
Merci par avance
papow
 
Messages : 4
Inscription : 01 Nov 2021

Re: existe t il des capteurs -simples- de température z-wave

Messagepar jluc2808 » 25 Déc 2022 08:30

peut-être en désactivant le pooling
jluc2808
 
Messages : 489
Inscription : 30 Jan 2021

Re: existe t il des capteurs -simples- de température z-wave

Messagepar fullpower » 25 Déc 2022 08:46

Bonjour,
Dans la eedomus, sur ton périphérique il faudrait voir ce qui déclenche l'ordre de coupure (la source : physique, macro, etc.).
Programmation ARDUINO, NodeMCU, ESP8266 Eedomus + / Raspberry Pi 3 B + & Raspberry Pi 3 en programmation (Magic mirror)
Elegoo Mars - Artillery Sidewinder V2 - modélisation 3D sur Sketchup, Rhino 3d, Fusion 360, etc.
fullpower
 
Messages : 1158
Inscription : 11 Déc 2015
Localisation : Elsass

Re: existe t il des capteurs -simples- de température z-wave

Messagepar papow » 25 Déc 2022 22:41

J'ai mis le pooling sur 1 h les coupures sont aléatoires de 5 mn à 30mn
papow
 
Messages : 4
Inscription : 01 Nov 2021

Re: existe t il des capteurs -simples- de température z-wave

Messagepar papow » 25 Déc 2022 22:48

fullpower a écrit:Bonjour,
Dans la eedomus, sur ton périphérique il faudrait voir ce qui déclenche l'ordre de coupure (la source : physique, macro, etc.).

Aucune règle ni macro ne déclenche le relais
En enlevant la sonde de température problème résolu,mais je n'ai plus de remontée de température
papow
 
Messages : 4
Inscription : 01 Nov 2021

Re: existe t il des capteurs -simples- de température z-wave

Messagepar thrymartin » 05 Jan 2023 09:31

il y a forcement quelque chose d'écrit dans l'historique comme source de la coupure.
de toute façon, quand ça arrive c'est le poling et c'est une malfonction : j'en ai 2 comme ça
on DESACTIVE le poling et non changer sa valeur, ça n'empêche absolument pas le périphérique de communiquer à intervalle régulier (vérifier dans "configuration"), la seule chose que ça fait, c'est de mettre "NA" dans "qualité reseau" :
On se demande donc a quoi ça sert et beaucoup le désactivent partout par principe (puisque de toute façon, il y'en a un de poling même désactivé .. ??? et que c'est la programmation eedomus qui met "NA" considérant qu'il n'y en a pas si c'est désactivé, mais dans "Configuration", aussi bien on peut voir NA, aussi bien on peut voir aussi que la dernière com c'est moins de 30' généralement
Cette valeur de 30' est interne et provoque aussi des bugs (par exemple dans les capteurs, tant qu'une valeur ne change pas, inutile de mettre moins que 30 puisque ça fera 30 quand même).
De même y a aucun délai vraiment respecté, disons que c'est "en général", mais tu mets 30, et de temps à autre ça saute, donc ça fera 1h, et de temps en temps, surprise, on voit quelques minutes, parfois secondes (?)
Ya parfois des bugs de périphérique aussi sur les valeurs de consommation allez boom, on désactive le poling aussi pour que ça rentre dans l'ordre
On a aussi des plantages COMPLET ou PARTIELS de periphériques, et la solution, comme pour les box, c'est de couper le secteur et de le remettre ... parfois il faut le faire plusieurs fois et mystérieusement, le periphérique q'on croyait HS se remet à fonctionner des semaines sans plus causer de soucis.
Tant qu'on y est sur les bugs : des piles faibles (pour les capteurs a pile bien sur) peuvent provoquer des dysfonctionnement, je sais bien que ça troue le ... bref, quand on voit 65% de piles, mais souvent pour certains capteurs, les ennuis commencent...

Sur les sondes de température (sur qubino, je ne parle pas des periphériques de température) : le seul bug que j'ai eu, sur une sonde, c'est des valeurs absurdes (genre 105°C) et ça arrivait en bougeant le fil ... (?) dans tous les cas, ne pas oublier qu'il faut désassocier, réassocier pour la prise ou la non prise en compte du capteur de temp quand il est branché sur un qubino

Je resume ma littérature : remet ta sonde et desactive le poling et dis nous. observe aussi dans "configuration" que la com de controle arrive bien à intervalle plus ou moins régulier (un poling automatique en quelque sorte, alors que le poling est désactivé ... )