réouverture intempestive volet roulant

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

réouverture intempestive volet roulant

Messagepar Pat83136 » 28 Fév 2018 22:53

Bonjour,
Suite a des micros coupures secteur certains modules FGRM222 se déclenche et provoque la réouverture des volets roulant.
Je constate également que sur la console du PC ils sont indiqués comme fermé,
Que puis je faire et cela ne se produit que sur certain volets pas tous.
C'est gênant car en mon absence si les volets reste ouvert.......
merci
Pat83136
 
Messages : 17
Inscription : 07 Nov 2017
Localisation : var

Re: réouverture intempestive volet roulant

Messagepar xeos » 28 Fév 2018 23:16

Salut,

Tu as plusieurs possibilités soit : un mauvais paramètrage ( voir une alarme d'un autre module), une association direct ou un mauvais montage.

Tu peux vérifier les paramètres sur cette page : http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... m_222.html

J'ai rarement vu un module qui fait quelque chose tout seul.

Bonne soirée :mrgreen:
Je suis Fou et insatiable
xeos
 
Messages : 836
Inscription : 02 Sep 2017
Localisation : Alsace

Re: réouverture intempestive volet roulant

Messagepar stef31 » 01 Mars 2018 07:19

Bonjour,

Il y a au moins deux choses que tu peux vérifier :
Si tu utilises des interrupteurs bi-stables, il faudrait s'assurer que tout les interrupteurs soient sur la position STOP.
Si tu as des pollings de configurer pour interroger ces FGR, il vaut mieux les supprimer.

Le fait que tu n'ais pas la remontée d'info de la bonne position sur la box est peut être aussi lié que la box était en phase de redémarrage quand tes modules se sont actionnés suite au coupure.
En théorie, le protocole Z-WAVE a besoin d'un acquit lors de ses échanges mais il peut y avoir quelques loupés dans la pratique.
EEDOMUS V2 - RFX avec RTS
En attente de l'EEDOMUS V4
stef31
 
Messages : 2947
Inscription : 20 Août 2013
Localisation : 31

Re: réouverture intempestive volet roulant

Messagepar rover820i » 02 Mars 2018 14:02

Salut,

C'est un bug interne du module ; lorsque les interrupteurs bistables sont en position montée, en cas de micro-coupure (et uniquement micro-coupure), les volets s'ouvrent.
rover820i
 
Messages : 3363
Inscription : 23 Juil 2016

Re: réouverture intempestive volet roulant

Messagepar Pat83136 » 18 Déc 2023 19:10

Merci pour toutes ces infos je vais vérifier ce que vous m'avez expliqué. Merci encore pour vos aides
Pat83136
 
Messages : 17
Inscription : 07 Nov 2017
Localisation : var