Forum eedomus
https://forum.eedomus.com/

FGK101 Problème suite échange de pile
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=6791
Page 1 sur 1
Auteur:  OUARZA [ 24 Fév 2018 20:49 ]
Sujet du message:  FGK101 Problème suite échange de pile

Bonjour,
J'ai changé la pile de mon capteur FGK101. J'ai suivi les recommandations et j'ai donc changé la pile, porte ouverte.
Depuis, le capteur s'est synchronisé une fois et depuis, il ne communique plus.
J'ai tenté de le réinitialiser, mais toujours pareil.
Avez-vous une idée ?

Merci
Auteur:  rover820i [ 27 Fév 2018 17:22 ]
Sujet du message:  Re: FGK101 Problème suite échange de pile

Salut,

La lumière bleue s'allume quand il change d'état ?
Auteur:  OUARZA [ 27 Fév 2018 18:22 ]
Sujet du message:  Re: FGK101 Problème suite échange de pile

Hello,
Oui, 2 clignotements.
J'avais l'habitude que cela clignote qu'une fois.
Mat
Auteur:  rover820i [ 27 Fév 2018 21:25 ]
Sujet du message:  Re: FGK101 Problème suite échange de pile

Ça m'est arrivé un cas comme ça. J'ai exclu le fgk, puis deuxième exclusion, puis nouvelle inclusion. As tu une sonde de température Dallas dessus ?
Auteur:  OUARZA [ 28 Fév 2018 16:34 ]
Sujet du message:  Re: FGK101 Problème suite échange de pile

Oui, c'est le cas.
Auteur:  rover820i [ 28 Fév 2018 19:38 ]
Sujet du message:  Re: FGK101 Problème suite échange de pile

Vire la sonde. J'ai fini par faire ça sur un fgk qui déconnait avec. La sonde était défectueuse.
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure