Forum eedomus
https://forum.eedomus.com/

interrupteur mural NODON
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=5579
Page 1 sur 1
Auteur:  robino79 [ 02 Juin 2017 16:47 ]
Sujet du message:  interrupteur mural NODON

Après une extinction de ma box eedomus, mon interrupteur mural NODON ne fonctionne plus.
J’ai donc fait une exclusion pour reprendre à la base. Exclusion réussie, mais le bouton apparait toujours dans la liste de mes modules sur ma box. :?:
Auteur:  rover820i [ 02 Juin 2017 16:57 ]
Sujet du message:  Re: interrupteur mural NODON

Salut,

Recommence l'exclusion, sinon supprime le périphérique manuellement (liste des périphériques, tu l'ouvres, puis supprimer). Pense à vérifier que le noeud soit aussi supprimé dans la matrice.
Auteur:  robino79 [ 03 Juin 2017 10:36 ]
Sujet du message:  Re: interrupteur mural NODON

Merci pour la solution. J'ai du aussi effacer mes anciennes règles pour les ouvertures et les fermetures des volets pour les réécrire. :D
Auteur:  rover820i [ 03 Juin 2017 10:54 ]
Sujet du message:  Re: interrupteur mural NODON

robino79 a écrit:Merci pour la solution. J'ai du aussi effacer mes anciennes règles pour les ouvertures et les fermetures des volets pour les réécrire. :D

Pas besoin d'effacer les règles : il suffit de supprimer l'allusion au périphérique dans chaque règle avant d'exclure le périphérique. Puis après réinclusion, tu modifies à nouveau tes règles pour le rajouter ;)
Auteur:  robino79 [ 03 Juin 2017 11:12 ]
Sujet du message:  Re: interrupteur mural NODON

ok, merci pour l'information. :thumbup:
Auteur:  jo64 [ 06 Août 2017 11:37 ]
Sujet du message:  Re: interrupteur mural NODON

Bonjour
j'ai un probleme assez similaire, ne fonctionnant plus, j'ai fait une exclusion et suppression de l'interrupteur.
Mais lorsque je veux refaire une inclusion, le message suivant apparait apres avoir detecté le peripherique :
L'opération a été annulée par la box eedomus.
Aucun périphérique n'a été détecté durant le temps imparti.

S'il s'agit d'une inclusion, votre périphérique a-t-il bien été exclu au préalable ?

Pouvez vous m'aider ?
Auteur:  jacques [ 06 Août 2017 14:11 ]
Sujet du message:  Re: interrupteur mural NODON

bonjour,

Il faut remettre l'interrupteur à proximité de la box et insister jusqu'à l'exclusion du produit.
Ensuite procéder à l'inclusion ...
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure