Forum eedomus https://forum.eedomus.com/ |
|
Qubino ZMNHCD1 https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=5241 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | Novastreet [ 17 Fév 2017 10:14 ] |
Sujet du message: | Qubino ZMNHCD1 |
Bonjour, J'ai tenté d'installé chez un ami le module Qubino ZMNHCD1 pour l'un de ses volets roulants. Il était tout content de recevoir sa box eedomus mais au 1er branchement d'un module... BIIIIM ![]() ![]() Ma première question pour ceux qui l'auraient déjà installé est de savoir si cela peut fonctionner avec cet interrupteur ? Il est bi-stable. Normalement oui ? ![]() https://www.legrand.fr/pro/catalogue/38109-interrupteurs-de-volets-roulants/inter-pour-volets-roulants-prog-mosaic-2-mod-blanc Quand on suit à la lettre le schéma de branchement et que l'on remet le jus, le volet monte automatiquement (ou redescend en fonction du branchement des fils I1 et I2 sur l'interrupteur). Si l'on actionne ensuite l'un des boutons pour le descendre, le moteur du volet fait un bruit étrange, mais ne bouge pas d'un poil. Nous avons quand même pu réussir à l'inclure à la box "grâce" à l'auto inclusion des 30 premières secondes juste après l'avoir branché sur le 220V. Mais ensuite là où ça bloque, c'est pour accéder aux paramètres pour la calibration du volet ! Ceux qui sont listés ici : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/118/315/fr/parametres-du-qubino-flush-shutter-v2-_-zmnhcd1.html Impossible de voir où ça se trouve... Il n'y a pas d'onglet "Paramètrage Z-wave" dans les paramètres du module. Est ce normal d'après vous ? Merci pour votre aide, ça serait super sympa à vous de nous aider ![]() |
Auteur: | rover820i [ 17 Fév 2017 10:51 ] |
Sujet du message: | Re: Qubino ZMNHCD1 |
Salut, Sur un même visuel, Legrand propose plusieurs interrupteurs pour volets roulants : - monostables - bistables - programmés avec une centrale C'est un peu relou... Ce qui faut savoir, c'est combien de fils étaient branchés à l'origine sur l'interrupteurs. Normalement 3, une phase venant du tableau (fil rouge ou noir rigide) sur la connexion rouge, et les fils de montée et descente (normalement un marron et un noir, fils souples) sur les connexions blanches. Si tu as 3 fils, tu as une chance d'avoir un bistable. Ca signifie que : - Tu as branché ta phase et ton neutre sur ton module - Tu as branché les fils souples initialement connectés sur l'interrupteur sur les bornes Q1 et Q2 du module Ca, c'est la première chose à faire, pour le moment on ne branche pas l'interrupteur et on commande le module depuis l'appli eedomus Si ça ne fonctionne pas comme ça, tu as sois un problème de branchement , soit un problème de module. Vérifie déjà tout ça, fais une photo si possible ![]() |
Auteur: | Novastreet [ 17 Fév 2017 14:39 ] |
Sujet du message: | Re: Qubino ZMNHCD1 |
Salut rover,
En effet, je te confirme qu'il y a bien 3 fils qui étaient branchés sur l'interrupteur, exactement les 3 dont tu parles. Je vais retenter ce soir le branchement comme tu le conseilles, sans brancher l'interrupteur. Pour te montrer, voici une photo de l'un des branchements testés hier : Quant à l'onglet dont je parlais, je n'avais tout simplement pas activé le mode Expert, vu que c'est une nouvelle box... ![]() Je testerais l'auto calibrage avec le paramètre 78. Si après tout ça, ça déconne encore, on sera fixé, le problème proviendra logiquement du module...? |
Auteur: | rover820i [ 17 Fév 2017 16:52 ] |
Sujet du message: | Re: Qubino ZMNHCD1 |
De prime abord ça a l'air bien branché... Attention à la couleur des fils... Ils fonctionnent tous pareil mais il est utile de respecter la norme le jour où quelqu'un d'autre intervient sur l'installation (je m'arrache les cheveux chez moi à cause de ça ![]() Le calibrage est juste une option te permettant de calculer la durée d'enroulement et de déroulement pour le positionnement du volet en %. Ca ne doit pas influencer le fonctionnement manuel du volet (via l'interrupteur ou via les options OUVERT/FERMÉ de l'application) |
Auteur: | Novastreet [ 17 Fév 2017 19:17 ] |
Sujet du message: | Re: Qubino ZMNHCD1 |
Je viens de tester en rebranchant le tout comme tu disais, sans l'interrupteur. ![]() Et là, via l'interface l'action "fermer" fait patiner le moteur. Et l'action "ouvrir" stoppe le volet et le bruit en même temps. J'ai quand meme testé l'auto calibrage en mettant le paramètre 78 à 0, du coup il baisse le volet de 2 cm puis remonte de 2cm. Je vais essayer de brancher un autre module Qubino pour voir... Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk |
Auteur: | Novastreet [ 17 Fév 2017 20:03 ] |
Sujet du message: | Re: Qubino ZMNHCD1 |
Solution trouvée ! Le changement du module à fonctionné. Merci pour ton aide rover [WINKING FACE] Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk |
Page 1 sur 1 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/ |