Bonjour à tous, Après avoir cherché, testé durant de longues soirées d'hiver, j'ai enfin trouvé la solution. Explication de mon problème : Matériel : FGD-212, installation lumière sur fils tendus avec transformateur ferromagnétique 12V et un aeon labs multisensor 6. Un sénario : allumage sur détection de mouvement. Le problème : fonctionne de manière aléatoire ... je vois au niveau de l'interface de la eedomus que l'ordre est arrivé au variateur. Mais le variateur repasse directement à OFF. J'ai donc trouvé que le problème venait du paramètre 15 du Fibaro FGD-212. Par défaut, ce dernier se trouve fixé à 30. ( il s'agit du pourcentage de la variation de puissance, par rapport à la consommation d'énergie standard, mesurée pendant la procédure d'étalonnage (à interpréter comme erreur de charge / ampoule brûlée)) Mais suivant l'enclenchement du scénario par rapport à la sinusoïde de base à 50Hz, le fibaro identifiait ce pique de courant comme étant anormal et mettait le module en mode "sécurité". J'ai donc désactivé cette fonction et depuis " Oh miracle" tout fonctionne. En espérant que mon partage puisse profiter à d'autres |