Auteur: | godestalbin [ 29 Sep 2014 10:26 ] |
Sujet du message: | Ouverture partielle volet avec FGRM-222 |
Bonjour, J'ai équipé mes volets avec des FGRM-222. A l'origine il y avait un interrupteur (de marque Somfy) avec 3 positions: Descendre/Stop/Monter: ![]() Tout fonctionne bien à un détail près: J'ai un volet qui se bloque si je le remonte à 100% (c'est un problème mécanique sur le volet, le store se coince quelque part). Pour éviter ce problème (en attendant de réparer le problème sur le volet), je me suis dit que j'allais l'ouvrir seulement à 90%. Mais je n'y arrive pas: J'ai essayé de faire une macro: Sur les macros volet il y a un (2 ???) états Stop. Je ne sais pas d'où il sortent vu que sur mon volet il n'y a que 2 états: 0=Fermé/100=Ouvert. Ma macro fait ouvrir, quelques secondes plus tard Stop: Ca ouvre le volet à 100% mais le stop ne fonctionne pas. J'ai essayé de faire des états avec des valeurs intermédiaire: 50=Ouvert 50%, 90=Ouvert 90% mais sans plus de succès. J'ai essayé différentes valeurs sur les paramètre 10 et 14 avec la combinaison des 2 manip ci-dessus: Aucune différence, ça s'ouvre ou se ferme toujours à 100%. Est-ce qu'il y a une solution ? Question subsidiaire: Une fois mes FGRM-222 installés le bouton Stop de l'interrupteur ne fonctionne plus. Pour faire stop je dois appuyer sur le bouton dans le sens inverse de l'opération en cours. C'est un souci mineur vu que je n'ai plus trop l'usage des interrupteurs mais s'il y a un solution pour rendre sa fonction au bouton Stop je suis preneur. |
Auteur: | Tinto [ 29 Sep 2014 14:25 ] |
Sujet du message: | Re: Ouverture partielle volet avec FGRM-222 |
Salut, L'étalonnage du module a bien été fait ? par paramètrage radio tu peux le redemander, ce qui permet au module de réapprendre ou sont les butée, et donne accès aux valeurs intermédiares. Tu peux aussi sur ces modules configurer le temps d'action, si tu veux que ton volet ne remonte que 12 secondes ( ce qui l'emmenerait à 90%, pour l'exemple ) . Ca peut aussi être une solution en attendant. J'ai des volets bubendorff, donc je n'ai pas accès aux ouvertures partielles avec les FGRM ( avec aucun module en fait ) et je n'ai jamais réussi a faire une macro qui demande la montée et le stop en cours, pour simuler une ouverture partielle ... |
Auteur: | jonathan56000 [ 29 Sep 2014 17:20 ] |
Sujet du message: | Re: Ouverture partielle volet avec FGRM-222 |
J'ai le même interrupteur que toi et le même module. Pour faire fonctionner l'ouverture partielle, à chaque fois j'ai été obligé de relancer un étalonnage : parametre 29, valeur 1. Ensuite ça fonctionne chez moi. Puis pour l'histoire de l'intérrupteur, parametre 14 valeur 1. Tu passes l'interrupteur en bistable. |
Auteur: | godestalbin [ 29 Sep 2014 21:51 ] |
Sujet du message: | Re: Ouverture partielle volet avec FGRM-222 |
Merci pour les réponses. Effectivement après un calibrage cela fonctionne en rajoutant les états avec la valeur correspondant au pourcentage d'ouverture: 90=Ouvert à 90% Et en passant le type de switch (paramètre 14) à Toggle switch, j'ai retrouvé la fonctionnalité du bouton du milieu de mon interrupteur pour stopper la manoeuvre en cours. |
Auteur: | zefilm [ 08 Mai 2017 10:38 ] |
Sujet du message: | Re: Ouverture partielle volet avec FGRM-222 |
Bonjour. Pour utiliser la fonction stop du volet roulant quelle valeur dois je mettre ? Merci. |
Auteur: | rover820i [ 09 Mai 2017 10:26 ] |
Sujet du message: | Re: Ouverture partielle volet avec FGRM-222 |
Fais afficher les valeurs cachées, et coche la 240. Normalement ça doit fonctionner. |