Bonjour,

Je me bats depuis plusieurs jours avec mon module double switch Fibaro FGS-222.

Le switch 1 alimente une lampe.

Voici ce que j'observe :
- La lampe reste toujours éclairée (impossible d'éteindre avec Eedomus)
- Lorsque j'éteins sur Eedomus, l'état devient OFF (mais en réalité la lampe reste allumée)
- Lorsque j'&actionne On ou OFF sur Eedomus, j'entends se déclencher le module mais aucun changement d'état
- Impossible de réinitialiser le module ou de le désynchroniser (3 appuis brefs ou 1 appuie long de 3 secondes ou de 10 secondes = aucune action).

Je mets des photos de mon branchement.

Est-ce que selon vous cela signifie qu'il est HS ?
Pourtant il fonctionne toujours en partie puisque la lampe reste éclairée...

Merci pour votre aide

Pièces jointes:
20260516_163722_resized.jpg
20260516_163722_resized.jpg (91.96 Kio) Consulté 106 fois
20260516_153806_resized_1.jpg
20260516_153806_resized_1.jpg (178.39 Kio) Consulté 106 fois
Auteur:  Fab_Rice [ 17 Mai 2026 11:35 ]
Sujet du message:  Re: MODULE FIBARO FGS-222 HS ?

Bonjour Syldo,

Alors c'est relativement clair, si tu entends ton module s'actionner mais que la lumière reste allumée, c'est que le relais du module est "mort" (ou resté collé).
Autant dire que même si son contact se décolle à un moment, il est H.S.

C'était quoi comme type d'éclairage ?
Auteur:  syldo [ 17 Mai 2026 18:39 ]
Sujet du message:  Re: MODULE FIBARO FGS-222 HS ?

Merci pour ton retour.

C'était un éclairage LED d'extérieur...

J'ai également essayé sur le relais 2 et c'est la même chose (mais cette fois-ci pas d'allumage mais j'entends aussi le déclenchement du module).

en effet, il semble HS
Auteur:  Fab_Rice [ 17 Mai 2026 18:42 ]
Sujet du message:  Re: MODULE FIBARO FGS-222 HS ?

Curieux par contre que le relais 2, s'il n'a pas été déjà utilisé soit aussi H.S ? ? ?
Surtout si tu entends les bobines de relais "cliquer"

Es tu bien sûr de tes connexions sur les bornes L, IN, Q1 & Q2 ?