bonjour, j'aimerais détecter l'état de mes 2 portes de garage,afin d,allumer les néons lorsque l'on ouvre une des 2 porte. j'utilise donc un fibaro fgbs 222 et 2 "sabots" magnétique. 1) deja en cablant comme le schéma( ci dessous) , rien ne fonctionne, pourtant dans paramètres j'ai modifié la valeur de l''état 20 et 21. En branchant N1 et N2 chacun sur 1 sabot et GND en commun là ,c,'est bon. 2) lorsqu'une porte est en l'état fermée.......au bout de 10mn pile ,il repasse en l'état ouverte......... ![]() par contre ce paramètre là......... Nommer les valeurs possibles de In1 (puis In2) : In1 Contact Fermé -> Valeur = Fermé (comprendre : la porte est fermée) Contact ouvert -> Valeur = Non Fermé (comprendre la porte n'est plus fermée) In2 Contact Fermé -> Valeur = Ouvert (comprendre : la porte est ouverte) Contact Ouvert -> Valeur = Non Ouvert (comprendre : la porte n'est pas ouverte) je n'ai pas du tout compris comment le modifier....c'est sans doute cela la raison pour laquelle mon cablage ne fonctionne pas comme le tien ![]() ![]() ![]() D'avance merci
|
Auteur: | Vherso [ 27 Juil 2022 18:35 ] |
Sujet du message: | Re: soucis avec 1 fgbs 222 |
10 mn correspond au "polling", la solution trouvée est de le désactiver..... ![]() |