[Résolu] Fibaro FGS 224 contact sec

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

[Résolu] Fibaro FGS 224 contact sec

Messagepar BlackAngel77 » 06 Nov 2021 16:20

Bonjour à tous

Je viens de faire le pas vers la Eedomus+ et j'en suis très satisfait.
J'ai deux motorisations de volet battant que j'ai depuis 6 mois. je viens d'essayer de l'intégrer a ma Eedomus. j'ai appelée la société a l'origine des ces moteurs. il m'on conseiller le module FGS-224 de fibaro.
Tout content de les avoir recu, je les installe, respecte le plan de câblage fournis par la société.
et la rien. il ne ce passe rien de rien.
je réinstalle le bouton poussoir et mes volet refonctionne correctement.
je ne comprend pas . j'ai mis un multimètre entre in et Q1 j'ai 0V. et entre in est Q2 j'ai 23 v constant.
je veux que mon module fasse comme le bouton poussoir (1 pour ouvrir Q1 et un pour fermer Q2).
En vous remerciant par avance de votre aide.
BlackAngel77
 
Messages : 17
Inscription : 24 Oct 2021

Re: Fibaro FGS 224 contact sec

Messagepar Fab_Rice » 06 Nov 2021 17:11

Bonsoir BlackAngel,

Alors comme ça on peut déjà dire que si tu as 0V entre In et Q1 c'est que le contact Q1 est fermé.
Ensuite plusieurs questions :
- Ta motorisation est en 24VDC ?
- Les BP sont donc bien câblés sur les entrées S1 et S2 avec pour fil commun soit la phase soit le +24V ?
- Tes entrées sont bien programmées au niveau du module en impulsionnelles ?
Dire que l'on ne sait pas est une preuve d'intelligence
Eedomus+, Zigate V2, volets Somfy & Bubbendorf, radiateurs en Tado° & fil pilote, gestion chaudière bois/fioul, gestion borne IRVE, gestion piscine ...
Fab_Rice
 
Messages : 816
Inscription : 27 Déc 2020

Re: Fibaro FGS 224 contact sec

Messagepar BlackAngel77 » 07 Nov 2021 14:38

Bonjour Fab_Rice

La motorisation est en 24 VDC.
Je n'ai pas câblé les boutons poussoir. Je veux m'en séparer.
je en sait pas comment programmer en impulsionnelles, de plus je penser que le module arriver déja régler en impulsionnelles. Je pense que c'est la mon problème. Je ne trouve pas dans Eedomus comment accéder pour régler cela. Dans la Eedomus, je l'ai bien mis en "contact bref" dans usage. même si je change de mode dans usage le voltage ne change pas.
Merci d'avance pour vos retour.
BlackAngel77
 
Messages : 17
Inscription : 24 Oct 2021

Re: Fibaro FGS 224 contact sec

Messagepar Fab_Rice » 07 Nov 2021 17:16

Bonsoir,

Pour l'accès aux paramètres z-wave du module c'est par là (exemple pour un de mes Fibaro):

Image

Ensuite, tu devrais pouvoir trouver les paramètres et documentations ICI.

En effet en config d'usine les entrées sont programmées en impulsionnelle (paramètres 20 & 21).
Par contre, je ne sais pas s'il y a un "apprentissage" sur le FGS 224 comme j'en ai eu à faire sur mes FGR-223, à vérifier.
Dire que l'on ne sait pas est une preuve d'intelligence
Eedomus+, Zigate V2, volets Somfy & Bubbendorf, radiateurs en Tado° & fil pilote, gestion chaudière bois/fioul, gestion borne IRVE, gestion piscine ...
Fab_Rice
 
Messages : 816
Inscription : 27 Déc 2020

Re: Fibaro FGS 224 contact sec

Messagepar BlackAngel77 » 07 Nov 2021 21:16

Merci beaucoup pour ce retour.
mais je n'ai pas l'onglet "paramétrage Z-Wave" dans mon module Fibaro.
j'ai bien les quatre onglets "configuration du périphérique", "valeurs", "macros", "régles associé" mais je n'ai ps comme vous "paramétrage Z-Wave" ????
Ou dois-je l'activée ?
plus on avance plus je nage.

merci d'avance pour le temps que vous passez à me répondre.
BlackAngel77
 
Messages : 17
Inscription : 24 Oct 2021

Re: Fibaro FGS 224 contact sec

Messagepar Fab_Rice » 07 Nov 2021 21:35

On va peut être commencer par le début alors,
As tu fait l'inclusion du module correctement ?
Car perso, tous mes modules z-wave ont l'onglet spécifique.
Dire que l'on ne sait pas est une preuve d'intelligence
Eedomus+, Zigate V2, volets Somfy & Bubbendorf, radiateurs en Tado° & fil pilote, gestion chaudière bois/fioul, gestion borne IRVE, gestion piscine ...
Fab_Rice
 
Messages : 816
Inscription : 27 Déc 2020

Re: Fibaro FGS 224 contact sec

Messagepar BlackAngel77 » 07 Nov 2021 21:52

je pense:

j'ai été sur "ajouter ou supprimer un périphérique"
Puis dans périphérique sans fil Z-Waze j'ai cliquée sur " inclure un périphérique Z-Waze (non sécurisé)".
J'ai ensuite cliqué 3 fois sur le module et mon périphérique est apparue dans Eedomus.
Aurais-je du l'inclure en sécurisé pour avoir cette onglet ?
BlackAngel77
 
Messages : 17
Inscription : 24 Oct 2021

Re: Fibaro FGS 224 contact sec

Messagepar Fab_Rice » 07 Nov 2021 23:01

Peut-être activé le "Mode expert" dans configuration/Mon compte si ce n'est pas fait ? ? ?
Autrement là je vois pas.
Dire que l'on ne sait pas est une preuve d'intelligence
Eedomus+, Zigate V2, volets Somfy & Bubbendorf, radiateurs en Tado° & fil pilote, gestion chaudière bois/fioul, gestion borne IRVE, gestion piscine ...
Fab_Rice
 
Messages : 816
Inscription : 27 Déc 2020

Re: Fibaro FGS 224 contact sec

Messagepar BlackAngel77 » 07 Nov 2021 23:09

Génial c'est cela.
Je viens d'activer le mode expert et l'onglet est apparu.
Maintenant il faut trouver les bon paramètres.
Je vais regarder le site que tu ma donné.
je reviens vers toi quoi qu'il arrive est un très grand merci.
BlackAngel77
 
Messages : 17
Inscription : 24 Oct 2021

Re: Fibaro FGS 224 contact sec

Messagepar BlackAngel77 » 18 Nov 2021 10:59

Bonjour à tous

Depuis 10 jours j'essaye des programmation et je n'y arrive pas. Je ne comprend pas très bien les information de la notice du FGS 224.
Il faut être informaticien pour paramétrer ce genre de module ?
Si cela est le cas avec tout les fibaros je passerai mon chemin la prochaine fois.
Je ne trouve pas une explication simple pour paramétrer le module en remplacement de mon interrupteur poussoir à 2 bouton.
On parle de s1 et s2 dans la notice ; il commande quoi ? je ne connecte rien à cela.
J'ai juste trois câbles en in, Q1 et Q2 et je veux un contact sec entre in et Q1 pour ouvrir mes volets et in et Q2 pour les fermer.
Est ce que quelqu'un peut éclairer mes lanternes ?
D'avance merci.
BlackAngel77
 
Messages : 17
Inscription : 24 Oct 2021

Re: Fibaro FGS 224 contact sec

Messagepar merguez07 » 18 Nov 2021 12:48

bonjour BlackAngel77,

BlackAngel77 a écrit:Il faut être informaticien pour paramétrer ce genre de module ?


non pas du tout, cela se paramètre très simplement

BlackAngel77 a écrit:Je ne trouve pas une explication simple pour paramétrer le module en remplacement de mon interrupteur poussoir à 2 bouton.


On pourrait t'aider mais il faudrait que tu nous en dises plus sur ce fameux bouton poussoir à 2 boutons
(un petit schéma peut être si c'est compliqué à expliquer)

BlackAngel77 a écrit:On parle de s1 et s2 dans la notice ; il commande quoi ? je ne connecte rien à cela.

Si tu ne veux plus de commande locale tu n'as pas à t'en préoccuper.

BlackAngel77 a écrit:J'ai juste trois câbles en in, Q1 et Q2 et je veux un contact sec entre in et Q1 pour ouvrir mes volets et in et Q2 pour les fermer.


ça marche comment ta commande :
il faut fermer de manière impulsionnelle le contact entre in et Q1 pour ouvrir les volets ?
il faut fermer de manière impulsionnelle le contact entre in et Q2 pour fermer les volets ?
tuto 1 -->Programmation des scripts Eedomus
tuto 2 -->SmartDevice
tuto 3 -->Le déclenchement de règles
scripts -->Météo du jour | GH Thermostat | TotalWatt | Detecfire | smartbattery
Skype Eedomus -->lien vers le skype Eedomus
merguez07
 
Messages : 2346
Inscription : 15 Sep 2017
Localisation : Le Teil en Ardèche

Re: Fibaro FGS 224 contact sec

Messagepar BlackAngel77 » 18 Nov 2021 14:40

Bonjour merguez07

merci pour ta rapidité de réponse.

voici le schéma fourni par la société fabricant mes moteur de volet battant.
Image

oui en effet avec le schéma, vous devriez mieux comprendre
effectivement fermeture impulsionnelle entre in et Q1 pour fermeture des volet et entre in et q2 pour ouverture des volets.

merci grandement de votre aide.
BlackAngel77
 
Messages : 17
Inscription : 24 Oct 2021

Re: Fibaro FGS 224 contact sec

Messagepar merguez07 » 18 Nov 2021 16:44

ok on est donc en phase et le cablage est bon.
A noter que je vois que tu as alimenté le FGS en 220V mais tu aurais pu aussi utiliser le 24VDC de ton système (mais ce n'est peut être pas à proximité)

Donc tout est ok et il faut juste parametrer ton FGS pour que les contacts fonctionnent en impulsionnel car par défaut ils fonctionnent en mode standard.
Pour Q1 il s'agit du parametre 150
pour Q2 il s'agit du parametre 151
qu'il faut mettre à 2

la durée de l'impulsion est par défaut de 0.5s mais tu peux modifier ce temps en jouant :
Pour Q1 il s'agit du parametre 154
pour Q2 il s'agit du parametre 155
qu'on peut régler entre 0 et 32000 (multiple de 0.1s)

vérifier aussi que les parametres de position par défaut des contacts sont bien réglé sur Normalement ouvert :
Pour Q1 il s'agit du parametre 162
Pour Q2 il s'agit du parametre 163
qui doit être à 0

Il faut de plus certainement éviter que les sorties Q1 et Q2 se ferment en même temps
pour cela il s'agit du parametre 164 qu'il faut mettre à 1
tuto 1 -->Programmation des scripts Eedomus
tuto 2 -->SmartDevice
tuto 3 -->Le déclenchement de règles
scripts -->Météo du jour | GH Thermostat | TotalWatt | Detecfire | smartbattery
Skype Eedomus -->lien vers le skype Eedomus
merguez07
 
Messages : 2346
Inscription : 15 Sep 2017
Localisation : Le Teil en Ardèche

Re: Fibaro FGS 224 contact sec

Messagepar BlackAngel77 » 18 Nov 2021 18:11

Merci mergez07 pour ton retour

tous les autre paramètre je les laisse d'usine ?
BlackAngel77
 
Messages : 17
Inscription : 24 Oct 2021

Re: Fibaro FGS 224 contact sec

Messagepar merguez07 » 18 Nov 2021 20:00

BlackAngel77 a écrit:tous les autre paramètre je les laisse d'usine ?


oui, les autres ne posent pas de problème
tuto 1 -->Programmation des scripts Eedomus
tuto 2 -->SmartDevice
tuto 3 -->Le déclenchement de règles
scripts -->Météo du jour | GH Thermostat | TotalWatt | Detecfire | smartbattery
Skype Eedomus -->lien vers le skype Eedomus
merguez07
 
Messages : 2346
Inscription : 15 Sep 2017
Localisation : Le Teil en Ardèche

Re: Fibaro FGS 224 contact sec

Messagepar BlackAngel77 » 20 Nov 2021 10:45

Bonjour Mergez07.

Câblage fais ce jour, paramètrage également.
A la fermeture pas de souci, par contre impossible de l'ouvrir. quand j'actionne le bouton ouverture de l'application il me marque ouvert pendant 2 secondes et repasse sur fermé ??
Du coup mon volet et fermée et ne s'ouvre plus.
Ayant bidouillé avec les paramètre du module avant d'envoyé mon poste j'ai peu être fait une connerie. je l'ai remis a zéro ce matin et exclus pour le réinstallé.
Je pense avoir fait des anneries et au vue de mon niveau très débutant, je conclue sur une grosse galère maintenant.

Merci de votre aide pour me dépatouillé.

Pour le deuxième ce sera figer in the nose. :D
BlackAngel77
 
Messages : 17
Inscription : 24 Oct 2021

Re: Fibaro FGS 224 contact sec

Messagepar BlackAngel77 » 20 Nov 2021 11:11

Plus fort encore, j'ai retrouvé le relais appelé relais 2 sur l'image ci-dessous.
Quand je met la lumière sur On le volet s'ouvre mais quand je mets sur off il ne se ferme pas. :shock:
J'ai remarqué également sur "ouvertures" le volet ce ferme quand j'actionne le bouton ouverture et qui passe en fermeture au bout de 2 secondes.

je suis encore plus pommé. :roll:

image dans le message suivant

Help me
Dernière édition par BlackAngel77 le 20 Nov 2021 12:27, édité 2 fois.
BlackAngel77
 
Messages : 17
Inscription : 24 Oct 2021

Re: Fibaro FGS 224 contact sec

Messagepar BlackAngel77 » 20 Nov 2021 11:27

Image
BlackAngel77
 
Messages : 17
Inscription : 24 Oct 2021

Re: Fibaro FGS 224 contact sec

Messagepar merguez07 » 21 Nov 2021 10:44

Salut BlackAngel77

En fait ce qui se passe est normal. Comme ton ouverture ou fermeture se commandent en impulsionnel, le relais 1 commande la fermeture et le relais 2 l'ouverture

Dans tous les cas de figure tu n'auras jamais de compte rendu de position du volet car, en mode impulsionnel, tu ne peux pas savoir dans quel position se trouve le volet (sauf si tu rajoutes un capteur de position).

C'est ensuite à toi de parametrer les valeurs du périphérique relais 1 et relais 2 pour qu'ils soient cohérent avec les ordres
exemple : relais: 1 valeur 1(off) tu la masques, valeur 2 (On) tu la renommes Fermeture
exemple : relai2: 1 valeur 1(off) tu la masques, valeur 2 (On) tu la renommes ouverture
tuto 1 -->Programmation des scripts Eedomus
tuto 2 -->SmartDevice
tuto 3 -->Le déclenchement de règles
scripts -->Météo du jour | GH Thermostat | TotalWatt | Detecfire | smartbattery
Skype Eedomus -->lien vers le skype Eedomus
merguez07
 
Messages : 2346
Inscription : 15 Sep 2017
Localisation : Le Teil en Ardèche

Re: Fibaro FGS 224 contact sec

Messagepar BlackAngel77 » 21 Nov 2021 19:05

Bonjour Merguez07

Ok je comprend mieux.

Par contre ou trouve tu cela ?

C'est ensuite à toi de parametrer les valeurs du périphérique relais 1 et relais 2 pour qu'ils soient cohérent avec les ordres
exemple : relais: 1 valeur 1(off) tu la masques, valeur 2 (On) tu la renommes Fermeture
exemple : relai2: 1 valeur 1(off) tu la masques, valeur 2 (On) tu la renommes ouverture


merci beaucoup de ton aide.
BlackAngel77
 
Messages : 17
Inscription : 24 Oct 2021

Suivant

Retour vers Périphériques Z-Wave

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 13 invité(s)