Gérer une VMC 2 vitesses

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

Re: Gérer une VMC 2 vitesses

Messagepar Harzhal » 11 Nov 2021 10:08

Bonjour Romulise.

De retour à la maison, je me suis à nouveau penché sur ton problème et j'ai peut-être la solution. Il me semble que par défaut (vu que je les ai moi-même modifié comme le montre l'image jointe) les contacts S1 et S2 sont réglés en bouton poussoir (monostable) et non pas en interrupteur basculant (bi-stable) comme c'est le cas pour moi et pour toi.

C'est pour ça que j'ai été amené à modifier les paramètres 20 (pour le S1) et 21 (pour le S2) de 0 à 1.

Capture d’écran 2021-11-11 à 10.01.22.png
Capture d’écran 2021-11-11 à 10.01.22.png (193.65 Kio) Consulté 8011 fois


Après avoir modifié ces paramètres, fais un essai et dis moi ce qu'il en est...
Dernière édition par Harzhal le 18 Nov 2021 18:23, édité 2 fois.
eedomus+ Domotique Z-Wave sur Chauffage + Eclairage + Protection ouvrants + Volets roulants & Vélux + Protection fuite eau & fumée + Vannes connectées + Caméras Foscam - +de 70 objets connectés + Station Netatmo + Somfy Connexoon + Onduleur APC
Harzhal
 
Messages : 675
Inscription : 18 Oct 2018
Localisation : Roazhon - Breizh

Re: Gérer une VMC 2 vitesses

Messagepar Romulise » 11 Nov 2021 10:52

Salut Harzhal,

C'est effectivement la bonne solution, cela fonctionne désormais impeccablement

Merci à toi :)
Romulise
 
Messages : 45
Inscription : 19 Sep 2020

Re: Gérer une VMC 2 vitesses

Messagepar Harzhal » 11 Nov 2021 11:10

YES :thumbup:

Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt... Il est vrai que la semaine dernière, j'étais en vacances ;)
eedomus+ Domotique Z-Wave sur Chauffage + Eclairage + Protection ouvrants + Volets roulants & Vélux + Protection fuite eau & fumée + Vannes connectées + Caméras Foscam - +de 70 objets connectés + Station Netatmo + Somfy Connexoon + Onduleur APC
Harzhal
 
Messages : 675
Inscription : 18 Oct 2018
Localisation : Roazhon - Breizh

Re: Gérer une VMC 2 vitesses

Messagepar haymazop » 01 Déc 2021 12:43

Je pense qu'on va se comprendre et c'est sans doute de ma faute, c'est une question de terminologie car "double flux" moi je pensais "électrique" et en réalité ce doit être des VMC plus sophistiquées à double sens.
haymazop
 
Messages : 1
Inscription : 30 Nov 2021

Re: Gérer une VMC 2 vitesses

Messagepar ARTNOW » 01 Déc 2021 13:38

haymazop a écrit:Je pense qu'on va se comprendre et c'est sans doute de ma faute, c'est une question de terminologie car "double flux" moi je pensais "électrique" et en réalité ce doit être des VMC plus sophistiquées à double sens.

Salut haymazop une VMC simple flux extrait l'air vicié de la maison et le jette dehors rien de plus , rien de moins ........, une double flux dispose d'un échangeur qui récupère les calories de l'air vicié , l'air neuf qui rentre de l'extérieur est donc réchauffé avec l'échange de l'air vicié (sale) , résultat tu perds moins de calories , et l'air est renouvelé .Donc pas le même prix d'achat mais vite rentabilisé du point de vue des économies d'énergie . ;)
EEDOMUS + -RFP1000-IPX 800 V4-IPX 800 V5 - FIBARO -GOOGLE(Home-Nest & mini)
ARDUINO-RASPBERRY PRUSA MK3S
Domotisation de :1xPiscine/9xClimatisations réversibles/2xVolets somfy/1xAlarme/1xChauffe-Eau thermodynamique/3xPortes Garage et 1xportail
ARTNOW
 
Messages : 1282
Inscription : 22 Avr 2018
Localisation : LOIRE ATLANTIQUE

Re: Gérer une VMC 2 vitesses

Messagepar bernier » 01 Déc 2021 15:30

Bonjour à tous,
Petit nouveau avec eedomus, je viens moi aussi d'asservir ma VMC à 2 vitesses à des seuils d'humidité.
J'ai laissé opérationnel le commutateur PV/GV de la cuisine et découvert qu'en fait la petite vitesse est toujours sous tension ce qui peut rendre plus simple le montage (plus simple que ce que j'ai réalisé en utilisant un fibaro FGS223) : il suffit en fait de piloter la GV en ON/OFF sans s'occuper de la PV!
Après avoir cherché plusieurs seuils d'humidité pour déclencher et arrêter la GV je me suis résolu à provoquer la marche GV sur un seuil et et maintenir ensuite sur une temporisation.
bernier
 
Messages : 9
Inscription : 24 Sep 2021

Re: Gérer une VMC 2 vitesses

Messagepar Harzhal » 01 Déc 2021 15:57

Bonjour bernier.

Je ne sais pas ce que tu possèdes comme VMC à deux vitesses et si la PV est toujours enclenchée même quand on lance la GV, ce n’est pas le cas de toutes les VMC 2 vitesses dont notamment la mienne pour laquelle il est indispensable de couper la PV avant d’enclencher la GV sous peine de prendre un risque électrique.

Il faut donc bien vérifier le montage avant toute modification afin de s’assurer qu’il est possible de faire comme tu l’as fait en toute sécurité.

Je crois que c’est important de le signaler…
eedomus+ Domotique Z-Wave sur Chauffage + Eclairage + Protection ouvrants + Volets roulants & Vélux + Protection fuite eau & fumée + Vannes connectées + Caméras Foscam - +de 70 objets connectés + Station Netatmo + Somfy Connexoon + Onduleur APC
Harzhal
 
Messages : 675
Inscription : 18 Oct 2018
Localisation : Roazhon - Breizh

Re: Gérer une VMC 2 vitesses

Messagepar Anthony86 » 15 Avr 2022 06:21

Bonjour

j'ai voulu domotise ma nouvelle VMC avec 2 vitesses et un module FGR223 mais rien n'y fait la VMC s'arrete au bout 1 min??

j'ai pas d interrupeteur

j'ai branche Q1 petite vitesse et Q2 grande, changer les parametres du module mais rien en plus je n'ai qu 1 element dans eedomus??

MErci
Box Eedomus, modules Ecodevice, compteur Gioanola eau, Fibaro FGS-222 Switch,Fibaro FGMS-001-ZW5,REMOTEC ZXT-120 , 2 smoke sensor , 5 QUBINO ZMNHJD1, RFXcom,2 sondes Oregon THGR810, 3 sondes THN132N, 1 sonde BTHGN129
Anthony86
 
Messages : 513
Inscription : 09 Jan 2017

Re: Gérer une VMC 2 vitesses

Messagepar Harzhal » 15 Avr 2022 06:49

Bonjour Anthony86,

Comme tu as pu lire dans ce sujet, personnellement, j’ai utilisé un FGS-224 mais tu a pu lire que d’autres ont utilisé comme toi un FGR-223. Je pose la question (bête) suivante : est-ce que ce FGR-223 n’a pas été utilisé avant sur un volet roulant et dans ce cas il aurait encore en mémoire le calibrage ?
eedomus+ Domotique Z-Wave sur Chauffage + Eclairage + Protection ouvrants + Volets roulants & Vélux + Protection fuite eau & fumée + Vannes connectées + Caméras Foscam - +de 70 objets connectés + Station Netatmo + Somfy Connexoon + Onduleur APC
Harzhal
 
Messages : 675
Inscription : 18 Oct 2018
Localisation : Roazhon - Breizh

Re: Gérer une VMC 2 vitesses

Messagepar Anthony86 » 15 Avr 2022 06:52

Bonjour Harzhal

j'ai achete le module neuf, donc je ne pense pas.

le soucis et que ma vmc s'arrete et de plus ne change pas de vitesse

Merci
Box Eedomus, modules Ecodevice, compteur Gioanola eau, Fibaro FGS-222 Switch,Fibaro FGMS-001-ZW5,REMOTEC ZXT-120 , 2 smoke sensor , 5 QUBINO ZMNHJD1, RFXcom,2 sondes Oregon THGR810, 3 sondes THN132N, 1 sonde BTHGN129
Anthony86
 
Messages : 513
Inscription : 09 Jan 2017

Re: Gérer une VMC 2 vitesses

Messagepar fullpower » 15 Avr 2022 06:59

Salut,

Quand tu teste ta VMC sans aucun module, en la branchant directement sur le 220, pas de pb ?
elle tourne sans discontinuer ?
Apres si tu as moyen de faire un câblage ultra simple avec une ampoule pour tester également ton module fibaro pour voir non ?
Programmation ARDUINO, NodeMCU, ESP8266 Eedomus + / Raspberry Pi 3 B + & Raspberry Pi 3 en programmation (Magic mirror)
Elegoo Mars - Artillery Sidewinder V2 - modélisation 3D sur Sketchup, Rhino 3d, Fusion 360, etc.
fullpower
 
Messages : 1161
Inscription : 11 Déc 2015
Localisation : Elsass

Re: Gérer une VMC 2 vitesses

Messagepar Anthony86 » 15 Avr 2022 07:08

Bonjour fullpower

oui la je l'ai brancher sur la petite vitesse et pas de soucis

je vait essaye avec une ampoule

le truc c'est comme je disais j'ai pas mis d'interrupeteur pour le passage de la PV et la GV

et le module me donne donc soit Ouvert/50/fermee

mais j'ai pas l'impression que la VMC change de vitesse et de plus elle s'arrete toute seule

Merci
Box Eedomus, modules Ecodevice, compteur Gioanola eau, Fibaro FGS-222 Switch,Fibaro FGMS-001-ZW5,REMOTEC ZXT-120 , 2 smoke sensor , 5 QUBINO ZMNHJD1, RFXcom,2 sondes Oregon THGR810, 3 sondes THN132N, 1 sonde BTHGN129
Anthony86
 
Messages : 513
Inscription : 09 Jan 2017

Re: Gérer une VMC 2 vitesses

Messagepar fullpower » 15 Avr 2022 07:41

Bah pour moi le branchement d'un interrupteur ca reste optionnel ...
Ma VMC est uniquement pilotée par l'EEDOMUS, pas d'interrupteur

En cablant les sorties 1 et 2 pour petite et grande vitesse ca devrait le faire ...

Essaies de tester ton module avec une (ou 2) ampoules sur les sorties 1 et 2 et vois comment il réagit ...
Si tu vois qu'il déconne c'est soit un mauvais paramétrage (ca serait étonnant s'il est neuf) soit qu'il a un souci (possible) ....
Programmation ARDUINO, NodeMCU, ESP8266 Eedomus + / Raspberry Pi 3 B + & Raspberry Pi 3 en programmation (Magic mirror)
Elegoo Mars - Artillery Sidewinder V2 - modélisation 3D sur Sketchup, Rhino 3d, Fusion 360, etc.
fullpower
 
Messages : 1161
Inscription : 11 Déc 2015
Localisation : Elsass

Re: Gérer une VMC 2 vitesses

Messagepar Anthony86 » 15 Avr 2022 07:47

Ok je vais essaye cela, tu les branches sur Q1 ou Q2?
merci
Box Eedomus, modules Ecodevice, compteur Gioanola eau, Fibaro FGS-222 Switch,Fibaro FGMS-001-ZW5,REMOTEC ZXT-120 , 2 smoke sensor , 5 QUBINO ZMNHJD1, RFXcom,2 sondes Oregon THGR810, 3 sondes THN132N, 1 sonde BTHGN129
Anthony86
 
Messages : 513
Inscription : 09 Jan 2017

Re: Gérer une VMC 2 vitesses

Messagepar Harzhal » 15 Avr 2022 08:29

D’accord avec Fullpower pour tester avec des ampoules, moi je l’avais fait avec des buzzers c’est idem. Pour les branchements, j’avais publié des photos (voir plus haut dans le sujet), ça ne doit pas être différent du FGS-224 : Q1 et Q2.

Pour ce qui est de l’interrupteur, je ne m’en sers pas car on peut effectivement s’en passer, il est quand même là en cas de défaillance d’eedomus.
eedomus+ Domotique Z-Wave sur Chauffage + Eclairage + Protection ouvrants + Volets roulants & Vélux + Protection fuite eau & fumée + Vannes connectées + Caméras Foscam - +de 70 objets connectés + Station Netatmo + Somfy Connexoon + Onduleur APC
Harzhal
 
Messages : 675
Inscription : 18 Oct 2018
Localisation : Roazhon - Breizh

Re: Gérer une VMC 2 vitesses

Messagepar Anthony86 » 15 Avr 2022 09:07

bon . j ai mis 2 ampoules une sur Q1 et une sur Q2

dans eedomus j ai donc fermé / 50 et ouvert

si je fait fermée ça allume ampoule sur Q2 mais 1 sec

50 et ouvert allume Q1 pareil 1 sec.....

y a un hic? dois je remettre tous à zéro?

j ai modifier le paramètre 155

et la j ai donc 1 min allumage

fermée allume Q2
50 allume Q1 et éteint Q2
ouvert et inactif
le module passe à 250? et éteint Q1 après 1 min
le module revient sur ouvert mais tous est éteint
Dernière édition par Anthony86 le 15 Avr 2022 09:16, édité 1 fois.
Box Eedomus, modules Ecodevice, compteur Gioanola eau, Fibaro FGS-222 Switch,Fibaro FGMS-001-ZW5,REMOTEC ZXT-120 , 2 smoke sensor , 5 QUBINO ZMNHJD1, RFXcom,2 sondes Oregon THGR810, 3 sondes THN132N, 1 sonde BTHGN129
Anthony86
 
Messages : 513
Inscription : 09 Jan 2017

Re: Gérer une VMC 2 vitesses

Messagepar fullpower » 15 Avr 2022 09:13

oui réinitialise ton module...
Mets tous les parametres par défaut...

https://www.domo-blog.fr/domotiser-vmc- ... 23-jeedom/

regarde peut etre comment est configuré son module pour prendre exemple ....

EDIT :

Image

-> peut etre que le roller shutter n'est pas la meilleure idée ...
Programmation ARDUINO, NodeMCU, ESP8266 Eedomus + / Raspberry Pi 3 B + & Raspberry Pi 3 en programmation (Magic mirror)
Elegoo Mars - Artillery Sidewinder V2 - modélisation 3D sur Sketchup, Rhino 3d, Fusion 360, etc.
fullpower
 
Messages : 1161
Inscription : 11 Déc 2015
Localisation : Elsass

Re: Gérer une VMC 2 vitesses

Messagepar Harzhal » 15 Avr 2022 09:27

fullpower a écrit:-> peut etre que le roller shutter n'est pas la meilleure idée ...


C'est bien pour ça que j'ai choisi un FGS-224.
eedomus+ Domotique Z-Wave sur Chauffage + Eclairage + Protection ouvrants + Volets roulants & Vélux + Protection fuite eau & fumée + Vannes connectées + Caméras Foscam - +de 70 objets connectés + Station Netatmo + Somfy Connexoon + Onduleur APC
Harzhal
 
Messages : 675
Inscription : 18 Oct 2018
Localisation : Roazhon - Breizh

Re: Gérer une VMC 2 vitesses

Messagepar Anthony86 » 15 Avr 2022 09:48

Ok merci

je vais essaye de changer le module

Merci encore
Box Eedomus, modules Ecodevice, compteur Gioanola eau, Fibaro FGS-222 Switch,Fibaro FGMS-001-ZW5,REMOTEC ZXT-120 , 2 smoke sensor , 5 QUBINO ZMNHJD1, RFXcom,2 sondes Oregon THGR810, 3 sondes THN132N, 1 sonde BTHGN129
Anthony86
 
Messages : 513
Inscription : 09 Jan 2017

Re: Gérer une VMC 2 vitesses

Messagepar Anthony86 » 02 Mai 2022 17:50

Bonjour a tous

me revoila avec mon module FGS224 cette fois ci

j'ai donc 2 interrupteur de creer Q1 ( PV ) et Q2 ( GV)

j'ai branche N = neutre
IN = Phase et L = Phase
Q1 = PV et Q2 = GV

j'ai essaye de modifier le parametre 164 mais bizarre y a rien de note??
164.png
164.png (44.68 Kio) Consulté 6933 fois


et si je mets Q1 et Q2 sur off rien ne se passe, est ce normal??
du coup, je voudrais juste pouvoir faire une commande genre " ok google mais sur Gv" avec une tempo genre 15 min

je comprends pas la creation du periph virtuel??

Merci d'avance
Box Eedomus, modules Ecodevice, compteur Gioanola eau, Fibaro FGS-222 Switch,Fibaro FGMS-001-ZW5,REMOTEC ZXT-120 , 2 smoke sensor , 5 QUBINO ZMNHJD1, RFXcom,2 sondes Oregon THGR810, 3 sondes THN132N, 1 sonde BTHGN129
Anthony86
 
Messages : 513
Inscription : 09 Jan 2017

PrécédentSuivant

Retour vers Périphériques Z-Wave

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 34 invité(s)

cron