Retour fonctionnement en direct FGR

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

Retour fonctionnement en direct FGR

Messagepar rover820i » 26 Avr 2017 16:23

Hello,

La question peut paraitre con, mais j'ai besoin de savoir quand mon volet roulant est en fonctionnement.

Vous me direz qu'il suffit de vérifier le retour de consommation. Oui en effet, mais je n'ai besoin de savoir que quand le volet est en descente, pas en montée.

Pourquoi ? Tout simplement lorsque mes volets se ferment automatiquement le soir, une vérification est effectuée sur chaque fenêtre pour empêcher un volet de se fermer alors que sa fenêtre est ouverte. Mais si on ouvre la fenêtre pendant que le volet est déjà en train de se fermer, il faut que je puisse arrêter la descente. Pareil si je descend manuellement le volet. Mais je ne veux pas que le volet s'arrête si le volet est en train de monter.

Vous me direz (encore une fois :mrgreen:), qu'il suffit de vérifier que volet devient égal à fermé. Non, car si l'action est physique (sur le bouton), je n'ai pas ce retour. Et pareil si je décide de descendre les volets à 10%.

Existe-t-il la possibilité d'avoir ce retour (en train de descendre / en train de monter) ?

Merci :)
rover820i
 
Messages : 3363
Inscription : 23 Juil 2016

Re: Retour fonctionnement en direct FGR

Messagepar influman » 26 Avr 2017 18:02

Moi je comprends que t'as besoin de ce contrôle seulement lors de la fermeture automatique du soir. De toute façon, tu ne peux pas neutraliser le bouton physique parce que la fenêtre s'ouvre, car même si tu génères un stop, la personne reste appuyer sur le bouton. Si c'est la même personne qui fait les deux en mêmes temps, c'est de toute façon bizarre...


Mais pour y répondre de manière détournée, tu peux créer un état virtuel appelé "Contrôle Fermeture Volet", avec deux valeurs Ouvert/Fermé et une macro "Délai de fermeture".
La macro durerait le temps d'une descente de volet :
- Attendre X secondes puis FERME
Elle serait exécuter à la fermeture automatique du soir (par la règle qui le fait).

Dans les règles, il faut tester alors
Fenetre devient maintenant ouverte
ET "Macro Délai de Fermeture" EST EN COURS (pour savoir si t'es dans le temps de descente..).
Alors
Volet à stop
Arrêt de la macro
influman
 
Messages : 2324
Inscription : 30 Oct 2013

Re: Retour fonctionnement en direct FGR

Messagepar rover820i » 27 Avr 2017 09:07

Merci de ta réponse. En fait mon explication n'est pas très claire, ou c'est mon besoin qui n'est pas simple :mrgreen:

En fait ça me sert à n'importe quel moment, que ce soit à la fermeture automatique le soir, ou à la fermeture manuelle depuis un périphérique tiers (imperihome ou l'appli eedomus), ou depuis le bouton physique (qui est un bistable). Le problème de faire un contrôle à l'aveugle à partir de la consommation électrique est que si mon volet se lève, je ne veux pas qu'il s'arrête si j'ouvre la fenêtre. Par contre je veux qu'il s'arrête s'il descend quand j'ouvre la fenêtre, afin d'éviter qu'un gosse se coince par exemple en ouvrant.
rover820i
 
Messages : 3363
Inscription : 23 Juil 2016

Re: Retour fonctionnement en direct FGR

Messagepar influman » 27 Avr 2017 10:26

Je pense que ça peut marcher si tu lances cette macro à chaque fois que le volet devient maintenant fermé, quelle que soit la source de la demande de fermeture.
Et tu testes si la macro est active dès que fenêtre devient maintenant ouverte.
influman
 
Messages : 2324
Inscription : 30 Oct 2013

Re: Retour fonctionnement en direct FGR

Messagepar rover820i » 27 Avr 2017 13:44

influman a écrit:Je pense que ça peut marcher si tu lances cette macro à chaque fois que le volet devient maintenant fermé, quelle que soit la source de la demande de fermeture.
Et tu testes si la macro est active dès que fenêtre devient maintenant ouverte.

En fait si depuis une appli je choisis "10%" et non "fermé", ça ne fonctionnera pas. Pareil depuis l'interrupteur physique, l'état du volet change au fur et à mesure de la descente et ne devient "fermé" que lorsqu'il est réellement fermé.

C'est dur comme question, hein ? :mrgreen:
rover820i
 
Messages : 3363
Inscription : 23 Juil 2016

Re: Retour fonctionnement en direct FGR

Messagepar influman » 27 Avr 2017 14:08

rover820i a écrit:
influman a écrit:Je pense que ça peut marcher si tu lances cette macro à chaque fois que le volet devient maintenant fermé, quelle que soit la source de la demande de fermeture.
Et tu testes si la macro est active dès que fenêtre devient maintenant ouverte.

En fait si depuis une appli je choisis "10%" et non "fermé", ça ne fonctionnera pas. Pareil depuis l'interrupteur physique, l'état du volet change au fur et à mesure de la descente et ne devient "fermé" que lorsqu'il est réellement fermé.

C'est dur comme question, hein ? :mrgreen:


bah c'est "différent d'ouvert" non ? :)
influman
 
Messages : 2324
Inscription : 30 Oct 2013

Re: Retour fonctionnement en direct FGR

Messagepar influman » 27 Avr 2017 14:09

écoute, quand tu ouvres la fenêtre, tu fais un stop sur le volet et puis c'est tout :)
influman
 
Messages : 2324
Inscription : 30 Oct 2013

Re: Retour fonctionnement en direct FGR

Messagepar rover820i » 27 Avr 2017 14:37

influman a écrit:bah c'est "différent d'ouvert" non ? :)

Oui, mais quand il monte il est aussi différent d'ouvert :mrgreen:

influman a écrit:écoute, quand tu ouvres la fenêtre, tu fais un stop sur le volet et puis c'est tout :)
Eh non car je ne veux pas qu'il s'arrête quand je l'ouvre :mrgreen:

Il est chiant le type hein :mrgreen:
rover820i
 
Messages : 3363
Inscription : 23 Juil 2016

Re: Retour fonctionnement en direct FGR

Messagepar influman » 27 Avr 2017 17:34

rover820i a écrit:
influman a écrit:bah c'est "différent d'ouvert" non ? :)

Oui, mais quand il monte il est aussi différent d'ouvert :mrgreen:

influman a écrit:écoute, quand tu ouvres la fenêtre, tu fais un stop sur le volet et puis c'est tout :)
Eh non car je ne veux pas qu'il s'arrête quand je l'ouvre :mrgreen:

Il est chiant le type hein :mrgreen:


Ya pas de problème ya que des solutions, pas forcément faciles à trouver :)

tu sais quel état il avait avant l'action, ça tu peux le sauvegarder dans un état virtuel.
"Etat précédent" avec comme valeur "Ouvert" et " on s'en fout"
Tu lances l'action.
Si état précédent = ouvert et blablabla...
alors stop à l'ouverture de fenêtre

Tu positionnes ensuite l'état précédent à Ouvert via des règles en fonction de ce que tu veux comme valeur réelle du volet...


ça répondra pas à tout les cas de figures, c'est sûr..
influman
 
Messages : 2324
Inscription : 30 Oct 2013

Re: Retour fonctionnement en direct FGR

Messagepar rover820i » 28 Avr 2017 09:21

En effet, les cas où on n'était pas sur "ouvert" ne seront pas traités.

C'est complexe pour obtenir quelque chose de propre.

Je me demande par contre si on ne peut pas utiliser les valeurs brutes.

Une première règle (on sauvegarde sa position quand il s'arrête)
Si consommation volet DEVIENT MAINTENANT = 0
Alors
Ancienne valeur volet = valeur du périphérique Volet

Et la règle pour arrêter le volet :
Si porte DEVIENT ouverte
ET
Si volet EST INFERIEUR A valeur du périphérique Ancienne Valeur Volet
ET
Si consommation Volet est > 0
Alors
Volet STOP

Je ne suis pas chez moi pour tester, mais dans la théorie, ça pourrait le faire ?
rover820i
 
Messages : 3363
Inscription : 23 Juil 2016

Re: Retour fonctionnement en direct FGR

Messagepar influman » 28 Avr 2017 11:48

si, tu peux utiliser des <, >, sur les valeurs brutes.

Par contre, tu as vraiment une conso en temps-réel dans l'eedomus ?
influman
 
Messages : 2324
Inscription : 30 Oct 2013

Re: Retour fonctionnement en direct FGR

Messagepar rover820i » 28 Avr 2017 14:06

influman a écrit:si, tu peux utiliser des <, >, sur les valeurs brutes.

Par contre, tu as vraiment une conso en temps-réel dans l'eedomus ?

Oui, les FGR font retour de leur consommation instantanée :)
rover820i
 
Messages : 3363
Inscription : 23 Juil 2016


Retour vers Périphériques Z-Wave

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invité(s)