Problème avec module Fibaro FGRM-222 pour volets roulants

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

Problème avec module Fibaro FGRM-222 pour volets roulants

Messagepar taktilis » 23 Nov 2015 21:36

Bonjour,


Alors voila je suis perdu. Mon module Fibaro FGRM-222 fonctionnait à merveille jusqu'à présent. Et depuis que j'ai branché le chauffage de la chambre sur l'arrivée d'électricité, j'ai quelques difficultés avec le module.

Lorsque j'appuie sur un des deux boutons poussoirs du volet roulant Somfy, le module Fibaro FGRM-222 change de couleur sur la LED: rouge ou vert. Donc le module fonctionne.

Mais il ne se passe rien au niveau du volet roulant, il ne monte pas. La calibration ne fonctionne pas non plus. J'ai mis un volmètre sur le O1 et O2, et lorsque j'appuie sur l'interrupteur (branché sur S1/S2), le voltmetre indique quelques volt (max 10) puis redescend à zéro.

Avez vous une idée du problème ?

Merci
taktilis
 
Messages : 13
Inscription : 29 Juil 2015

Re: Problème avec module Fibaro FGRM-222 pour volets roulant

Messagepar oubbio » 23 Nov 2015 22:06

Bonsoir ,

si tu débranches le chauffage ça fonctionne?

peux tu faire un petit schéma du cablage que tu as fais que je comprenne mieux ?
oubbio
 
Messages : 19
Inscription : 03 Juin 2015

Re: Problème avec module Fibaro FGRM-222 pour volets roulant

Messagepar taktilis » 23 Nov 2015 22:47

je n'ai pas encore essayé de débrancher le chauffage. Je vais le faire demain car le volet roulant est dans la chambre de mon bébé et il dort là....

Schéma ci-dessous:

http://hpics.li/39c1b05
taktilis
 
Messages : 13
Inscription : 29 Juil 2015

Re: Problème avec module Fibaro FGRM-222 pour volets roulant

Messagepar taktilis » 23 Nov 2015 22:54

petit rectificatif: l'interrupteur est branché sur le Live de l'arrivée (pas le N)
taktilis
 
Messages : 13
Inscription : 29 Juil 2015

Re: Problème avec module Fibaro FGRM-222 pour volets roulant

Messagepar taktilis » 13 Déc 2015 21:19

Je viens de démonter le module fibaro et j'ai mesurer la tension en sortie de O1:

- J'alimente le Fibaro en 220V
- J'applique 220V sur le bouton S1 avec un cable électrique pendant 10 sec
- Je mesure ma tension entre O1 et le N

Résultat: sur O1 j'ai 49V pendant 1 second puis plus rien.

Avez vous une idée?

Cdlt
taktilis
 
Messages : 13
Inscription : 29 Juil 2015

Re: Problème avec module Fibaro FGRM-222 pour volets roulant

Messagepar taktilis » 06 Jan 2016 00:11

Pour votre information, le module a été renvoyé dans la boutique où je l'avais acheté. Il était bien défectueux, et un nouveau module m'a été envoyé.