Bonjour
MICROMODULE COMMUTATEUR DOUBLE Z-WAVE+ 800 SHELLY WAVE 2PM - SHELLY QUBINO
merci de me confirmer si il est possible de remonter la consommation en W l intensité électrique
sur eedomus
merci
Paramètre 36 : O (O1) Rapport de puissance sur changement - pourcentagetage
Ce paramètre détermine le changement minimum de puissance consommée qui entraînera l'envoi d'un nouveau rapport au contrôleur principal.
Taille: 1 octet, valeur par défaut: 50
ParamètreDescription
0 les rapports sont désactivés
1 – 100 % de changement de puissance
Paramètre 39 : Délai minimal entre les rapports (O) O1
Ce paramètre détermine le temps minimum qui doit s'écouler avant l'envoi d'un nouveau rapport de puissance sur O (O1) au contrôleur principal.
Taille: 1 octet, valeur par défaut: 30
ParamètreDescription
0 les rapports sont désactivés
1 – 120 intervalle de rapport en s
Another thing that can be wrong is that the Association group #1 (lifeline) is not set properly. In the case of the Wave 2PM this must be set to Multi Channel (MC) encapsulation, if by default the gateway set the Single Channel (SC) lifeline the reports won't work. Verify how is this done in Eedomus and if is incorrect you will have to set it to MC.