Configurer les NAS-WR01TE de NEO_COOLCAM

Tout ce qui concerne l'usage des périphériques radios Z-Wave avec eedomus

Configurer les NAS-WR01TE de NEO_COOLCAM

Messagepar kettlery » 05 Nov 2021 19:51

Bonjour,
Dans mes logs, j'ai le message suivant :
[19:44:12.318] FUNC_ID_APPLICATION_COMMAND_HANDLER on node #184 / COMMAND_CLASS_METER / METER_REPORT
[19:44:12.319] Precision is 2, Scale is 5, Size is 2 byte(s), Meter Type is [1], rate is [1], scale is [5], scale2 is [1]
[19:44:12.320] Measured 0 A on node #184
[19:44:12.320] ## DEBUG: No channel found for sensor type -54 on node #184, considering main channel
[19:44:12.320] Sensor Type: -54 found on channel #0 for node #184 / [19:44:12.321] Value=0 A for node #184
[19:44:12.321] ## ERROR: Unit mismatch [A / ], node #184 won't be updated

J'ai modifié le power record à 1 ET Send Meter Report Enable à DISABLE
Je ne comprends pas pourquoi j'ai ce message d’erreur ! Pouvez vous m'aider ?
Merci beaucoup
kettlery
 
Messages : 31
Inscription : 12 Juil 2019

Re: Configurer les NAS-WR01TE de NEO_COOLCAM

Messagepar pascalbourges » 31 Jan 2023 08:57

J'ai aussi ce problème avec un energymeter gen5
pascalbourges
 
Messages : 11
Inscription : 31 Mars 2021

Re: Configurer les NAS-WR01TE de NEO_COOLCAM

Messagepar jluc2808 » 31 Jan 2023 09:14

j'ai envoyé 1 ticket , avec au moins 3 relances pour comprendre ce qui est restitué sur un gen5 , qui permettrait peut-etre de comprendre ces messages
a ce jour pas de réponses, donc je pense que la manière d'exploiter les retours zwave est nécessaire pour aller plus loin dans l'analyse
jluc2808
 
Messages : 491
Inscription : 30 Jan 2021

Re: Configurer les NAS-WR01TE de NEO_COOLCAM

Messagepar Jcm78 » 31 Jan 2023 18:35

Bonsoir,
J'ai ce device chez moi, et pas la même erreur.
Toutefois, je ferais différents tests pour voir:
- sur le param zware "command class meter", il y a la possibilité de faire un reset
- j'ai fait des get avec capture dans l'image, il y a peut-être des valeurs différentes

Mes 2 cents.
Pièces jointes
Capture d’écran 2023-01-31 à 18.33.34.png
Capture d’écran 2023-01-31 à 18.33.34.png (217.48 Kio) Consulté 2623 fois
Jcm78
 
Messages : 12
Inscription : 03 Oct 2014

Re: Configurer les NAS-WR01TE de NEO_COOLCAM

Messagepar pascalbourges » 16 Sep 2023 10:00

Bonjour,
quelqu'un a t'il réussi à débloquer le problème ?
Dans le log j'ai ERROR: Unit mismatch [W / kWh], node #44 won't be updated
pascalbourges
 
Messages : 11
Inscription : 31 Mars 2021


Retour vers Périphériques Z-Wave

Qui est en ligne ?

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invité(s)