Forum eedomus
https://forum.eedomus.com/

Gestion Energie eedomus et délestage PAC
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=22&t=903
Page 1 sur 1
Auteur:  Marcus-67 [ 04 Mars 2013 13:24 ]
Sujet du message:  Gestion Energie eedomus et délestage PAC

Bonjour,

Je souhaiterais me lancer dans la domotique (via la box eedomus) en vue de débuter par l'asservissement de ma Pompe à chaleur (PAC) en fonction du tarif TEMPO EDF.

J'ai bien lu les différents topics mais j'ai du mal à me faire une idée des limites de cette box, d'où mes questions ?

- Est-il possible de mesurer la consommation du compteur principal via l'entrée téléinfo ?
- Sachant que j'ai ajouté un compteur (ou sous-compteur) dédié à ma pompe à chaleur (PAC), est-il possible de mesurer la conso des deux compteurs en même temps ?
- La eedomus sait elle prendre en compte/distinguer les informations heures pleines/creuses (HP/HC) ?
- Est-il possible de présenter les affichages de consommation journalier en € en fonction des codes couleurs EDF ?
- Est-il possible de conditionner ou délester le fonctionnement de la PAC durant les HC, les jours rouge uniquement ?
- Est il possible d'ajouter une fonction de délestage supplémentaire qui tienne compte d'une température mini extérieure (ex : -5°C) ?
- Pouvez-vous m'indiquer les accessoires les plus simples à associer à la Box eedomus ?

Merci pour vos réponses.
Marcus. ;)
Auteur:  moicphil [ 04 Mars 2013 20:38 ]
Sujet du message:  Re: Gestion Energie eedomus et délestage PAC

Bonsoir

Pour ma part, j'utilise un module usb 2 compteurs pour monitorer ma consommation et production.
Ce module se raccorde directement sur l'eedomus et fonctionne à merveille.
Ainsi dans ton interface tu pourra creer un ou plusieurs peripheriques virtuels pour gerer cout/graph/hp/hc...

Image

Donc pour tes 4 premieres questions c'est "Oui"

Je n'utilise pas le delestage donc je ne peux pas te renseigner, un post et dédié à cela peut etre poster la bas.

Pour le module usb 2 compteur : ;)
http://doc.eedomus.com/view/Raccordement_des_compteurs


Cordialement
Auteur:  Marcus-67 [ 04 Mars 2013 21:06 ]
Sujet du message:  Re: Gestion Energie eedomus et délestage PAC

Big Merci pour tes infos moicphil. Je suppose que le module dont du parles doit être le Modem Téléinformation EDF - 2 compteurs :
http://www.planete-domotique.com/energi ... teurs.html

D'après ce que j'ai vu, la config semble assez simple à mettre en place. Pour autant, j'espère avoir encore un peu d'éclairage sur la fonction délestage car pour le moment, les autres post indiquent que la fonction n'est pas encore prévue mais que les constructeurs travaillent sur le sujet.

D'où mon autre question à propos des évolutions de la box l'eedomus, comment sont-elles implémentées ? S'agit d'un firmware que l'on injecte ou d'un fichier importé ?

Merci pour vos retours précieux ;)
Auteur:  moicphil [ 04 Mars 2013 21:25 ]
Sujet du message:  Re: Gestion Energie eedomus et délestage PAC

Oui, c'est bien ce module là.

Concernant les évolutions de l'eedomus :

En toute objectivité
(Je suis passé par 2 box ( véra,zibase) avant d'adopter l'Eedomus. )

Les évolutions sont fréquentes.
Le support est ultra réactif et à l'écoute de ses clients.

Les mises à jour sont automatiques, tu n'as rien à faire...

Pour te donner une idée :
http://doc.eedomus.com/view/Historique_des_versions

Je te conseil de lire le wiki eedomus...tu auras pleins d'infos ...
et pour éviter de flooder ton topic. ;)
Auteur:  pasanga [ 05 Avr 2013 20:47 ]
Sujet du message:  Re: Gestion Energie eedomus et délestage PAC

bonsoir je me joins au post,
j' aimerai aussi mesurer la consommation de mon compteur principal qui se trouve au sous sol
pour faire du délestage.
je peut utiliser le module télèinformation edf de planète domotique ?
je ne vois pas bien comment le brancher par rapport a la box eedomus :!:
Auteur:  Marcus-67 [ 05 Avr 2013 22:04 ]
Sujet du message:  Re: Gestion Energie eedomus et délestage PAC

Très simple.
- Prise USB du module raccordé directement sur l'un des port de la eedomus.
- Entre le compteur le petit boitier : 2 petits fil raccordés sur les bornes I1 et I2 sur le bas du compteur, l'autre extrémité des 2 fil reliés aux bornes CP1 ou CP2 du boitier.

Dernière étape, la config dans eedomus :
http://www.touteladomotique.com/index.php?option=com_content&view=article&id=324&Itemid=14

;)
Auteur:  pasanga [ 07 Avr 2013 20:33 ]
Sujet du message:  Re: Gestion Energie eedomus et délestage PAC

merci pour ta réponse :)
donc je branche un boiter sur mon compteur au sous sol sur la sortie teléinfo
et un autre sur ma box eedomus sur un des port usb
la liaison compteur edf et box est sans fil :?:
Auteur:  Marcus-67 [ 07 Avr 2013 20:42 ]
Sujet du message:  Re: Gestion Energie eedomus et délestage PAC

Ton boitier "modem USB" comporte 2x2 entrées à l'intérieur. Tu utilises l'une des 2 entrées que tu relies vers les bornes I1/I2 de ton compteur.
Ensuite le cordon USB qui sort de ton modem doit entrer sur l'une des connexions de ta eedomus.
C tout.
Evidemment, il te faudra faire en sorte que la eedomus et le modem ne soient pas trop éloignés.
Après tu fais ta programmation en suivant le tuto.
bye
;)
Auteur:  DjMomo [ 08 Avr 2013 20:50 ]
Sujet du message:  Re: Gestion Energie eedomus et délestage PAC

Sinon tu as le module sans fil Xbee qui te permet de palier à un éloignement entre compteur et eedomus.

http://www.planete-domotique.com/energi ... teurs.html

Un boîtier à proximité de ton compteur, l'autre connecté à l'eedomus. Il a les mêmes fonctionnalités que le module filaire.
Auteur:  rasata [ 05 Jan 2015 09:46 ]
Sujet du message:  Re: Gestion Energie eedomus et délestage PAC

J'ai vu que mon voisin avec un très bon boité Tempo fiable. Il m'a dit qu'il l'a acheté chez Polier:
http://www.polier.fr/pages/boitiers/boi ... 3mi10.html
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure