Forum eedomus
https://forum.eedomus.com/

Compteur Linky et Eedomus
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=22&t=7121
« Précédent  Page 5 sur 5
Auteur:  Hervé G [ 17 Nov 2019 15:25 ]
Sujet du message:  Re: Compteur Linky et Eedomus

RAR69 a écrit:
Hervé G a écrit:Bonjour,

Depuis le 16/11/2019 vers 04h30, le script ne met plus à jour les différentes informations.
Suis-je le seul dans ce cas ?

Bien à vous,

Hervé


Bonjour @Hervé G : suivre ce lien pour explications :
viewtopic.php?f=50&t=8590&p=84535#p84535


Merci @RAR69 !
Auteur:  jb600cbr [ 09 Oct 2020 08:35 ]
Sujet du message:  Re: Compteur Linky et Eedomus

bonjour

je n'ai aucune remonté d'info avec le script. Lors du test j'ai un retour > voleur lue vide.

dans le chemin XPATH j'ai /NULL

pourtant le xml à l'ai correct mais je ne sais pas quelle valeur je dois recuperer pour la consommation de la vieille.

merci
Auteur:  Havok [ 09 Oct 2020 09:06 ]
Sujet du message:  Re: Compteur Linky et Eedomus

tu parles de quel script exactement ? (car on commence à se mélanger les pinceaux :) Si c'est le module D2L ca se passe ici : viewtopic.php?f=50&t=8590 et il y a toutes les infos.
Auteur:  jb600cbr [ 09 Oct 2020 09:10 ]
Sujet du message:  Re: Compteur Linky et Eedomus

Non non justement j'ai posté ici car j'utilise le script linky proposé par eedomus

Ça permet d'avoir la conso de la veille et la puissance souscrite
Auteur:  clarinette49 [ 09 Oct 2020 10:32 ]
Sujet du message:  Re: Compteur Linky et Eedomus

chez moi ça marche, il est possible que la synchro du compte enedis ne s'est pas faite.
Il faut vérifier sur le site enedis et refaire la manip si nécessaire.
Auteur:  jb600cbr [ 09 Oct 2020 10:37 ]
Sujet du message:  Re: Compteur Linky et Eedomus

Merci de ta réponse.

Sur l'appli enedis j'ai bien le retour de la conso.

Dans xpath tu as quelle info ?? /null comme moi ??
Auteur:  clarinette49 [ 09 Oct 2020 14:05 ]
Sujet du message:  Re: Compteur Linky et Eedomus

dans la config du plugin, clique sur lier à nouveau
Auteur:  jb600cbr [ 09 Oct 2020 17:45 ]
Sujet du message:  Re: Compteur Linky et Eedomus

j'ai effectué plusieurs tests :

>la puissance souscrite remonte correctement
>dans la case XML (lors d'un test) je retrouve bien la valeur consommé la veille

mais le chemin Xpath me semble eronné. La valeur "/null" doit pas etre bonne

Pour ceux chez qui ca fonctionne, pourriez vous me communiquer ce que vous avez d'indiquer pour le Chemin XPATH ?

merci :mrgreen:
Auteur:  clarinette49 [ 10 Oct 2020 07:22 ]
Sujet du message:  Re: Compteur Linky et Eedomus

NULL
Auteur:  jb600cbr [ 10 Oct 2020 21:52 ]
Sujet du message:  Re: Compteur Linky et Eedomus

C'est moi qui suis une buse.... Mais j'ai l'excuse du débutant.

En fait j'avais configurer "consommation" dans la pièce cellier ainsi que puissance souscrite mais pas "consommation de la veille" qui n'avait pas de pièce attribuée. Sachant que la donnée consommation n'est pas pris en charge je n'avais aucune valeur.

En relevant les infos à consommation de la veille c'est OK

Désolé pour ma bêtise
Page 5 sur 5 Le fuseau horaire est UTC+1 heure