Auteur: | ludo1621 [ 04 Mai 2017 10:18 ] |
Sujet du message: | Re: EcoCompteur Legrand |
Bonjour, Personne pour m'aider svp ? |
Auteur: | ludo167 [ 30 Déc 2018 23:55 ] |
Sujet du message: | Re: EcoCompteur Legrand |
Bonjour, je deterre un peu un vieux thread, mais je vois que le problème n'est toujours pas corrigé depuis 2016, et la valeur récupéré par le script eedomus n'est pas la bonne. Je m'explique, voici le code source de ma page Legrand (ecocompteur), c'est la fameuse page qui est scanné par le script eedomus.
la bonne valeur de conso HP se retrouve qqs lignes plus loins au niveau des conditions if, sauf que le script ne prends que la première valeur à 178, et c'est la même chose pour les heures creuses.. Donc pour moi, je n'ai toujours pas les bonnes valeurs de mon ecocompteur dans mon eedomus. Est ce quelqu'un aurait trouvé une solution ? Ludovic |
Auteur: | enr37 [ 31 Déc 2018 00:04 ] |
Sujet du message: | Re: EcoCompteur Legrand |
Salut Fais remonter le "bug" à la team. C'est eux qui ont la main sur ce script Envoyé en utilisant Tapatalk |
Auteur: | ebcb89 [ 24 Mars 2019 12:13 ] |
Sujet du message: | Re: EcoCompteur Legrand |
Bonjour, l'Ecocompteur Legrand me parait le plus abouti pour mesurer des consommations électrique. Mais sur le site Legrand il y a écrit disponible jusqu’à fin juillet 2019. un nouveau produit ou version serait dans les tuyaux , quelqu'un a t il des infos ? |
Auteur: | ebcb89 [ 25 Mars 2019 11:11 ] |
Sujet du message: | Re: EcoCompteur Legrand |
Bonjour, pas d'infos....? |
Auteur: | 5alex9 [ 11 Juin 2019 15:45 ] |
Sujet du message: | Re: EcoCompteur Legrand |
Bonjour Il y a une nouvelle version à partir de juillet 2019 avec comme amélioration le wifi par exemple .. |
Auteur: | djim [ 20 Août 2019 18:34 ] |
Sujet du message: | Re: EcoCompteur Legrand |
Bonjour, alors les nouvelles versions (sur 5 modules au lieu de 6) : * 412030 : version non connectée https://www.legrand.fr/pro/catalogue/42 ... -5-modules * 412032 : version connecté Wifi/IP https://www.legrand.fr/pro/catalogue/42 ... -5-modules Pour l'instant, je n'en ai vu nulle part. Sinon,
j'ai aussi un problème, je suis preneur du contenu du fichier NRJ.FAC également ! |
Auteur: | TJL21 [ 03 Sep 2019 15:05 ] |
Sujet du message: | Re: EcoCompteur Legrand |
Sans avoir consulté le forum au préalable (et donc ne pas avoir lu ton post djim), je viens de découvrir ces même références en parcourant le site Legrand... J'ai consulté mon revendeur et ils m'ont annoncé que le fabricant parle de commercialisation en février 2020 ; aucun tarif à ce jour Voilà comme j'avais cette info, je voulais vous la partager ! Entre autre, voici à quoi ressemble ce nouvel écocompteur |
Auteur: | djim [ 14 Sep 2019 22:13 ] |
Sujet du message: | Re: EcoCompteur Legrand |
Pour ma part, j'en ai récupéré un autre : voici le contenu du mien, mais je soupconne que le contenu dépende de ce qui est branché sur l'ecocompteur. <OBJECT> PROP_NRJ_CALIBRATION_OBJECT_IDENTIFIER=0x0000 PROP_NRJ_CALIBRATION_OBJECT_NAME=NRJ0 PROP_NRJ_CALIBRATION_OBJECT_TYPE=800 PROP_ENERGY_COEFF=0.020211 PROP_CALIBRATION_TEMPO=30000 PROP_NRJ_CALIBRATOR=8.125000 <\OBJECT> <OBJECT> PROP_NRJ_CALIBRATION_OBJECT_IDENTIFIER=0x0001 PROP_NRJ_CALIBRATION_OBJECT_NAME=NRJ1 PROP_NRJ_CALIBRATION_OBJECT_TYPE=800 PROP_ENERGY_COEFF=0.020062 PROP_CALIBRATION_TEMPO=30000 PROP_NRJ_CALIBRATOR=8.125000 <\OBJECT> <OBJECT> PROP_NRJ_CALIBRATION_OBJECT_IDENTIFIER=0x0002 PROP_NRJ_CALIBRATION_OBJECT_NAME=NRJ2 PROP_NRJ_CALIBRATION_OBJECT_TYPE=800 PROP_ENERGY_COEFF=0.020161 PROP_CALIBRATION_TEMPO=30000 PROP_NRJ_CALIBRATOR=8.125000 <\OBJECT> <OBJECT> PROP_NRJ_CALIBRATION_OBJECT_IDENTIFIER=0x0003 PROP_NRJ_CALIBRATION_OBJECT_NAME=NRJ3 PROP_NRJ_CALIBRATION_OBJECT_TYPE=800 PROP_ENERGY_COEFF=0.020161 PROP_CALIBRATION_TEMPO=30000 PROP_NRJ_CALIBRATOR=8.125000 <\OBJECT> <OBJECT> PROP_NRJ_CALIBRATION_OBJECT_IDENTIFIER=0x0004 PROP_NRJ_CALIBRATION_OBJECT_NAME=NRJ4 PROP_NRJ_CALIBRATION_OBJECT_TYPE=800 PROP_ENERGY_COEFF=0.020312 PROP_CALIBRATION_TEMPO=30000 PROP_NRJ_CALIBRATOR=8.125000 <\OBJECT> |
Auteur: | MRAB [ 20 Mars 2020 13:53 ] |
Sujet du message: | Re: EcoCompteur Legrand |
Bonjour, Je rebondi dans ce post, sans savoir si c'est un problème de calibration comme évoqué plus haut. Mon pb et le suivant : J'ai entre autres, un tore qui mesure la puissance de mon ballon eau chaude. Quand celui-ci est en chauffe, la puissance affichée sur l'écocompteur est de 2000w environ, conforme aux caractéristiques du ballon. Par contre dans le détail horaire des consommations, la page web de l'ecocompteur, me donne environ 1700kwh par tranche horaire pleine de marche. Or 2000w pendant une heure devrait me donner 2000kwh, le ballon s'est purement du résistif avec un cos phi de 1 (n'est-il pas) Avez vous remarqué cette anomalie sur votre écocompteur ? Pour ma part la version logiciel de celui-ci est v 3.0.15, qui est je suppose la dernière. Par ailleurs, comment faites vous pour récupérer le fichier NRJ.FAC cité plus haut? Merci d'avance pour votre aide |
Auteur: | djim [ 20 Mars 2020 21:37 ] |
Sujet du message: | Re: EcoCompteur Legrand |
Bonjour, pour ma part, je n'ai pas analysé s'il y avait un écart entre la conso horaire et la conso instantanée. Est-ce que la consommation est forcement identique pendant toute l'heure ? A ce jour, la dernière version est la 3.0.17 (attention la mise à jour fait perdre toutes les données). Pour récupérer le fichier NRJ.FAC, c'est dans le dossier SYS accessible via FTP (utilisation : admin , mot de passe : password). C'est pas très adapté aux clients FTP modernes, mais ça fonctionne. |
Auteur: | MRAB [ 20 Mars 2020 22:02 ] |
Sujet du message: | Re: EcoCompteur Legrand |
Merci pour ta réponse, Oui la conso du ballon est constante quand il chauffe, je l'enregistre sur eedomus toute les 5mn. Pour le dossier Nrj, tu peux développer un peu (beaucoup) car pour moi "via FTP" c'est de l'hébreu! |
Auteur: | djim [ 21 Mars 2020 14:39 ] |
Sujet du message: | Re: EcoCompteur Legrand |
pour le serveur FTP, je ne ferai pas mieux que ce qui est dans le lien suivant : https://wiki.filezilla-project.org/File ... torial_(fr) Si tu récupères les valeurs des fichiers CSV via l'interface web de l'ecocompteur, tu as les mêmes valeurs horaires ? (j'imagine que oui) Si c'est le cas, ce n'est pas très rassurant et c'est peut-être un bug lié à la version de firmware. Mais comme Legrand ne communique pas sur le contenu de ses versions, on ne saura pas. |
Auteur: | MRAB [ 22 Mars 2020 10:09 ] |
Sujet du message: | Re: EcoCompteur Legrand |
Je vais donc installer filezilla sur mon PC pour scruter l'ecocompteur. Les valeurs sur le fichier .csv sont bien identique à l’histogramme horaire du détail des consommations. Donc pas d'explication. Jusqu'ici j'avais différé la mise à jour du logiciel de l'ecocompteur afin de ne pas perdre l'historique, mais je vais y passer (quand je serai de retour à mon domicile principal !). Merci pour ton aide. |
Auteur: | djim [ 22 Mars 2020 12:22 ] |
Sujet du message: | Re: EcoCompteur Legrand |
du coup, j'ai fait quelques recherches sur les imprécisions. Sur un autre forum, j'ai trouvé des infos indiquant que le stockage des compteurs seraient sur un format Float 32 bits. La façon dont l'ecocompteur met à jour cette valeur pourrait être à l'origine d'imprécision : si l'écart de puissance consommé n'est pas suffisant, alors le compteur n'est pas incrémenté Pour avoir des compteurs à jour, il faudrait interroger l'ecocompteur toutes les secondes et comptabiliser les totaux soit même. |
Auteur: | jb600cbr [ 03 Oct 2020 19:14 ] |
Sujet du message: | Re: EcoCompteur Legrand |
Bonjour à toutes et tous. Je viens de commander ma box eedomus et quelques modules fibaro pour volets roulants J'aimerais également suivre ma conso électrique. On vient de m'installer un compteur linky. Y a t il quelque chose à installer avec ce compteur pour récupérer les infos et quelles infos récupèrent on ?? (juste la conso totale ??) J'envisage aussi l'installation d'un eco compteur legrand mais éteint en rt2005 mon tableau électrique est super bordélique et je vois pas trop comment passer l'ensemble des fils de phases des prises par exemple dans un tore (j'ai plusieurs dysjoncteurs pour les prises) idem pour chauffage etc. Sachant que je suis un peu bricoleur mais que l'électricité et moi bof bof. Merci d'avance pour vos réponses |
Auteur: | FAFA [ 26 Nov 2020 13:11 ] |
Sujet du message: | Re: EcoCompteur Legrand |
Bonjour, ça y est, mon Linky a enfin été basculé du mode "Standard" en mode "Historique". Pour information, pour pouvoir effectuer cette manipulation, il faut en faire la demande à votre fournisseur d'énergie (EDF, Greenyellow, Total Energie,...) et c'est lui qui en fera la demande auprès d'Enedis. Il faut prévoir plusieurs demandes et plusieurs semaines pour que ça aboutisse. De fait, j'ai enfin récupéré automatiquement le Tarif en cours, l'Abonnement et la Consommation dans l'interface de l'EcoCompteur Legrand (via l'adresse IP de l'EcoCompteur). J'ai réinstallé le pluging sur l'Eedomus et... alélullia, ça fonctionne ! Maintenant, étant en forfait "base" donc sans HP & HC, j'ai ce message d'erreur qui remonte : <ecocompteur> <tarif>0</tarif> <isousc>30</isousc> <conso_base>1.88</conso_base> <conso_hc>0</conso_hc> <conso_hp>0</conso_ [...] Quelqu'un a une idée pour régler ce problème ? |
Auteur: | donDams [ 03 Déc 2020 11:53 ] |
Sujet du message: | Re: EcoCompteur Legrand |
Bonjour, peux-tu m'expliquer la différence en les 2 modes. Merci |
Auteur: | FAFA [ 03 Déc 2020 17:31 ] |
Sujet du message: | Re: EcoCompteur Legrand |
Bonjour, Visiblement la différence serait la vitesse de transmission. Mode "Standard" = 9600 bauds Mode "historique" = 1200 bauds Tout est expliqué ici https://lucidar.me/fr/home-automation/l ... formation/ Ma génération d'Ecocompteur Legrand ne supporte pas le 9600 bauds. |
Auteur: | donDams [ 04 Déc 2020 08:56 ] |
Sujet du message: | Re: EcoCompteur Legrand |
merci en effet c'est bien expliqué |