Messagepar MRAB » 18 Oct 2020 18:23

Bonjour

Mon écocompteur pert quelquefois sa communication avec l'Eedomus (liaison ethernet). Le script "ecocompteur" devient alors inopérant.

Dans ce cas, je suis averti par une myriade de notifications du genre : "Puissance tore X en erreur - connection timed out after 30000 milliseconds".

Pour remédier à cela, il me suffit de couper et remettre en route l'alimentation de l'écocompteur (reset), et c'est reparti.

Pour faire cela à distance, cette alim. est maintenant pilotée par un actionneur Zwave.

Je voudrais maintenant faire une règle qui fasse ce reset automatiquement quand j'ai ce genre de notification.

Hélas dans les critères de règle on ne peut pas semble-t-il mettre une notification.

Avez vous une astuce pour contourner cela?

Merci d'avance
MRAB
 
Messages : 182
Inscription : 08 Fév 2015

Re: Ecocompteur LEGRAND - Perte communication

Messagepar stef31 » 19 Oct 2020 05:41

Bonjour,

Si c'est l'écocompteur qui se plante, il faut vérifier s'il répond au ping. S'il ne répond plus au ping, je créerais une règle avec un ping périodique et si le résultat est en erreur, je ferais un reset de l'écocompteur.
EEDOMUS V2 - RFX avec RTS
En attente de l'EEDOMUS V4
stef31
 
Messages : 2947
Inscription : 20 Août 2013
Localisation : 31

Re: Ecocompteur LEGRAND - Perte communication

Messagepar MRAB » 19 Oct 2020 09:55

Bonjour,

Merci pour ta réponse.

Je vais mettre ça en œuvre.
MRAB
 
Messages : 182
Inscription : 08 Fév 2015