Auteur:  Loic69 [ 29 Oct 2019 22:16 ]
Sujet du message:  Alarmes Temperature

Bonjour à tous
Nouveau dans le monde eedomus, je recherche une solution simple pour déclencher une alarme sur des températures (du frigo pour tester).
Je suis passé par un periph virtuel à 2 états (OK, NOK) associé à une macro pour retarder l'alarme (passage à NOK) de 15 minutes afin d'éviter les fausses alertes => OK à 0 minutes puis NOK à 15 min
une regle sur changement de cet état virutel déclenche les notifications dès que l'état passe à NOK.
Puis 2 regles gère cet état virtuel :
1 déclenche le lancement de la macro du périph vituel quand la temperature devient maintenant supérieur à 6°.
1 arrête la macro si la température devient inférieur à 6°.
Cela permet de lisser l'alerting.

Y a t-il plus simple pour faire ça ? (C'est dommage qu'on ne puisse pas gérer ça dans une règle unique sur eedomus avec une possibilité de rajouter une condition si la condition dure plus de x minutes.

Y a t-il aussi possibilité de relancer l'alerting si l'état NOK dure longtemps ou plus d'une heure par exemple ?

Je précise que mon frigo (un samsung) monte vite en température quand on ouvre les portes, de plusieurs degrés en tout cas. Ce soir je suis monté à 8°. Il a fallu 1h30 pour redescendre en dessous de 6°.

Merci pour votre aide
Auteur:  ARTNOW [ 29 Oct 2019 23:00 ]
Sujet du message:  Re: Alarmes Temperature

Bonsoir , cela m’intéresse aussi , j'aimerais que l'alarme report de température de mon congélateur me prévienne vraiment pour une vraie raison , j'ai souvent des alertes a cause d'une remontée de 3 degrés pour une ouverture de porte alors que ce n'est pas justifié , effectivement c'est dommage qu'on ne puisse pas faire une règle du style : si température congélateur est supérieure à -16° depuis 20 minutes alors alerte rouge ..... ;)
Auteur:  Loic69 [ 30 Oct 2019 00:12 ]
Sujet du message:  Re: Alarmes Temperature

Pour l'instant j'ai modifié comme suit :

Regle : Si Temp EST INFERIEUR à 6°alors STOP MACRO Etat virtuel puis ETAT Virtuel = OK
Regle : Si Temp DEVIENT MAINTENANT SUPERIEUR à 7° alors LANCEMENT MARCO Etat virtuel (Qui passera le statut à alarme KO 30 minutes apres)

Regle : Si ETAT VIRTUEL devient maintenant KO alors on notifie

En gros cela veut dire
que pendant 30 minutes, on passe en pré-alerte
Si la température ne rebaisse pas d'ici là, on génère une alerte.
Ca a pour effet d'absorber les faux positifs pendant 30 minutes.
Pas sur que ça soit suffisant vu le temps que le frigo met pour repasser de 8 à 5°