Couper chauffage si fenetre ouverte depuis plus de x min

Échangez ici vos astuces sur la gestion des règles eedomus

Couper chauffage si fenetre ouverte depuis plus de x min

Messagepar Baba » 03 Oct 2018 08:18

Bonjour,

Le froid repointant son nez, je suis en train de revoir mes regles de chauffe.
Je reflechie en ce moment à changer celle qui coupe directement le chauffage lorsque la porte fenetre s'ouvre par une qui coupe le chauffage lorsque la porte est ouverte depuis un moment.

J'aurai tendance a passser par un capteur d'etat et une temporisation mais peut etre que quelqu'un aurait une solution plus simple.
Baba
 
Messages : 31
Inscription : 16 Nov 2017

Re: Couper chauffage si fenetre ouverte depuis plus de x min

Messagepar ElYoM » 03 Oct 2018 10:56

Hello,

Une simple règle comme suit suffira :

Nom
Fenêtre restée ouverte

Horaires
Tous les jours | Toutes les heures | Toutes les minutes

Critères
Fenêtre | Est | Egal à | Ouverte
ET
Fenêtre | N'a pas | Changé depuis | 10 min (<-- par exemple)

Actions
Chauffage | OFF

Avec ça, ça devrait fonctionner.
ElYoM
 
Messages : 365
Inscription : 08 Sep 2017

Re: Couper chauffage si fenetre ouverte depuis plus de x min

Messagepar Baba » 03 Oct 2018 20:19

Merci beaucoup ElYoM, c'etait tout bete ! Quand ma femme me dit que j'ai un esprit tordu...

C'est juste dommage qu'on ai pas de valeurs entre 1min et 5min
Baba
 
Messages : 31
Inscription : 16 Nov 2017

Re: Couper chauffage si fenetre ouverte depuis plus de x min

Messagepar ElYoM » 04 Oct 2018 02:22

Pas de soucis, j'ai moi-même galéré sur ce genre de règle au début. Pas facile de se mettre à un système de règle littéral. ;)

Effectivement, il est dommage qu'il ne soit pas possible de définir soi-même les intervalles de temps. Espérons que cette doléance soit entendue par Connected Objects.
ElYoM
 
Messages : 365
Inscription : 08 Sep 2017

Re: Couper chauffage si fenetre ouverte depuis plus de x min

Messagepar rol » 04 Oct 2018 08:35

Salut,
Si tu as une consigne de chauffage, c'est elle qu'il faut désactiver car elle risque de remettre en route le chauffage (ou radiateur)
rol
 
Messages : 461
Inscription : 12 Nov 2017

Re: Couper chauffage si fenetre ouverte depuis plus de x min

Messagepar Baba » 05 Oct 2018 09:45

Bien vu !
Du coup je devrait mettre:

si
chauffage devient égal à on
et
fenêtre est égal a ouvert
et
fenêtre n'a pas changée depuis 1 min
alors
chauffage off

Comme ca à chaque démarrage du chauffage on fait la vérification
Baba
 
Messages : 31
Inscription : 16 Nov 2017

Re: Couper chauffage si fenetre ouverte depuis plus de x min

Messagepar rol » 05 Oct 2018 11:34

Dans les paramètres de la consigne de la chauffage, tu as la possibilité de désactiver le chauffage sur ouverture d'une ou plusieurs fenêtres/portes.
rol
 
Messages : 461
Inscription : 12 Nov 2017

Re: Couper chauffage si fenetre ouverte depuis plus de x min

Messagepar Baba » 05 Oct 2018 17:41

Uniquement dans les zones de chauffage à ma connaissance et je ne fonctionne pas avec
Baba
 
Messages : 31
Inscription : 16 Nov 2017

Re: Couper chauffage si fenetre ouverte depuis plus de x min

Messagepar rol » 05 Oct 2018 18:07

Oui effectivement, c'était au cas où ;)