Forum eedomus https://forum.eedomus.com/ |
|
[Résolu] Avertir du fonctionnement permanent d'un appareil https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=18&t=5125 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | jlegrand [ 28 Jan 2017 10:17 ] |
Sujet du message: | [Résolu] Avertir du fonctionnement permanent d'un appareil |
Bonjour, J'ai une pompe de relevage d'eaux usées que je monitore via une Wall Plus FIbaro. Je souhaiterai être avertit si celle-ci fonctionne plus d'une heure en continu (consommation >500W) car cela prouverait une anomalie (flotteur coincé ou pompe bouchée qui n'a plus son débit) mettant en danger la pompe, mais je ne vois pas comment programmer ceci... pouvez-vous m'aiguiller ? Par avance, merci. Jonathan |
Auteur: | fred54 [ 28 Jan 2017 10:46 ] |
Sujet du message: | Re: Avertir du fonctionnement permanent d'un appareil |
Bonjour, la mise en place d'un débitmètre sur l'aspiration pour éviter que la pompe tourne à sec et un pressostat en sorti pour contrôler la pression serait suffisant, tu peux après remonter les défauts dans la box. J'ai fait ça sur ma pompe et j'ai plus de problème. |
Auteur: | rover820i [ 28 Jan 2017 10:51 ] |
Sujet du message: | Re: Avertir du fonctionnement permanent d'un appareil |
Salut, Je pense qu'il faut créer un état intermédiaire (appelé état pompe avec valeurs active et inactive) et plusieurs règles : Première règle : - Si consommation wall plug pompe devient > 500W Alors état pompe = active Seconde règle : - Si consommation wall plug pompe devient < 500W alors état pompe = inactive Troisième règle : - Si wall plug pompe = ON et état pompe = active et état pompe n'a pas changé depuis 1h alors wall plug pompe = OFF et notifier Ca me semble être un bon compromis, mais y'a peut-être plus simple. |
Auteur: | jlegrand [ 28 Jan 2017 16:00 ] |
Sujet du message: | Re: Avertir du fonctionnement permanent d'un appareil |
Merci ! Pour l'instant cela me semble être la solution la plus simple répondant au besoin ! Je viens de régler tout ça et cela fonctionne bien ! Merci ! |
Auteur: | Thom64 [ 16 Jan 2018 11:59 ] |
Sujet du message: | Re: Avertir du fonctionnement permanent d'un appareil |
Bonjour a tous, Je souhaite faire la meme chose concernant l'utilisation d'un wallplug pour monitorer ma pompe de relevage, la charge inductive de la pompe n'est elle pas trop importante pour etre absorbé par le wallplug de Fibaro ? avez vous eu des soucis ?. Merci pour votre aide bonne annee ![]() |
Auteur: | jlegrand [ 21 Jan 2018 18:09 ] |
Sujet du message: | Re: Avertir du fonctionnement permanent d'un appareil |
Bonjour, Aucun soucis ! Mal grès que le pompe soit une "grosse" ! Et la solution ci-dessous, je l'utilise encore, le monitoring est parfait ! Bonne année également ! Jonathan |
Auteur: | Thom64 [ 22 Jan 2018 09:35 ] |
Sujet du message: | Re: [Résolu] Avertir du fonctionnement permanent d'un appare |
Tres bien merci, finalement je vais prendre un relais Z wave ZW078 car la charge est assez forte (870W en inductif) |
Auteur: | influman [ 22 Jan 2018 10:56 ] |
Sujet du message: | Re: [Résolu] Avertir du fonctionnement permanent d'un appare |
t'as le plugin "temps écoulé..." sinon. Si pompe est à ON et temps écoulé devient maintenant > 60mn alors bim |
Auteur: | Thom64 [ 22 Jan 2018 14:58 ] |
Sujet du message: | Re: [Résolu] Avertir du fonctionnement permanent d'un appare |
Super , merci pour le conseil ![]() |
Page 1 sur 1 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |