Les diffèrents critères

Échangez ici vos astuces sur la gestion des règles eedomus

Les diffèrents critères

Messagepar khazai » 16 Jan 2012 18:32

Bonjour,

la question va sans doute paraître un peu bête, mais j'ai un peu de mal a faire la distinction. Quelle sont les différences entre :

Est
Est maintenant
Devient
Devient maintenant

?
khazai
 
Messages : 316
Inscription : 09 Jan 2012

Re: Les diffèrents critères

Messagepar support_eedomus » 17 Jan 2012 19:35

Bonjour,

La question est au contraire pertinente. Le documentation est encore succincte sur ce point.

Le terme "maintenant" correspond à un critère supplémentaire par rapport à la date de la valeur : il faut que la valeur soit obtenue dans l'instant pour que la règle soit déclenchée.

Le terme "devient" (par opposition à "est") : signifie que la valeur ne l'était pas lors de la valeur précédente.

Cordialement
Image L'équipe eedomus
http://www.eedomus.com
support_eedomus
 
Messages : 561
Inscription : 09 Jan 2012
Localisation : France

Re: Les diffèrents critères

Messagepar khazai » 17 Jan 2012 20:39

Ok.

Pour le maintenant, je pense avoir compris, c'est un changement d'état à l'instant T.

Mais pour le Devient, j'ai du mal a saisir. Et quand je lis votre explication pour maintenant, je comprend mais quand je lis votre explication sur Devient, je me dis que c'est pareil que maintenant. Je m'embrouille lol

Pouvez-vous donner des exemples simples pour les 4 conditions svp? Pour bien expliquer les subtilités.
khazai
 
Messages : 316
Inscription : 09 Jan 2012

Re: Les diffèrents critères

Messagepar khazai » 22 Jan 2012 10:40

J'ai encore du mal avec les critères.

Par exemple, je veux que la VMC se mette en route dès qu'il fait jour et que l'humidité est supérieur à 60%. je veux qu'elle démarre dès que c'est le jour ou des que l'humidité est d'au moins 60%

Si je fais :

Phase de la journée est égal à Journée
Et
Humidité est supérieur à 60%


Ca suffit? Ou il faut que je fasse ça :

Phase de la journée devient maintenant égal à Journée
Et
Humidité est supérieur à 60%
Ou
Phase de la journée est égal à Journée
Et
Humidité devient maintenant supérieur à 60%


Quel formule est la bonne?
khazai
 
Messages : 316
Inscription : 09 Jan 2012

Re: Les diffèrents critères

Messagepar support_eedomus » 22 Jan 2012 11:31

Bonjour,

Il y a plusieurs manières d'écrire cette règle qui vont toutes fonctionner.

Nous aurions certainement préconisé la première méthode, la plus simple, complété de la dernière ligne pour éviter des commandes redondantes :
- si phase de la journée = journée
- et si humidité est > 60%
- et si VMC est éteinte
alors allumer la VMC


Plutôt que les phases de la journée, qui sont définies manuellement dans l'agenda, vous pouvez utiliser un indicateur "Lever de soleil" (la première ligne serait Soleil = levé). C'est un périphérique disponible dans Autres périphériques / Lever-Coucher de soleil.

Cordialement
Image L'équipe eedomus
http://www.eedomus.com
support_eedomus
 
Messages : 561
Inscription : 09 Jan 2012
Localisation : France

Re: Les diffèrents critères

Messagepar khazai » 22 Jan 2012 12:24

Je vais refaire un test, mais il me semble que c'est se que j'ai mis et la VMC n'a démarré qu'a 10h24 alors que les critères était vrai depuis ce matin 9h.