Tempo ouverture de fenetre - chauffage - annonce [Résolu]

Échangez ici vos astuces sur la gestion des règles eedomus

Tempo ouverture de fenetre - chauffage - annonce [Résolu]

Messagepar Sylvain » 31 Oct 2021 17:06

Bonjour,
Je souhaite faire une tempo sur l'ouverture de fenêtre !
Je voudrais que lorsque la fenêtre est ouverte pendant plus de 15 mn, une annonce ce face sur mes enceinte sonos une fois la Tempo écoulée puis toute les 5 mn !
J'ai essayé ça :

Image

Mais l'annonce ce faite de suite (pas gênant), mais au bout de 15 mn rien (là plus gênant) !

Je voudrais au final que lorsque la fenêtre est ouverte et que la T° extérieur est inférieur à 20°C
Le chauffage soit sur off et qu'au bout de 15mn une annonce "fenêtre ouverte" se fasse toute les 5mn !
Dernière édition par Sylvain le 07 Nov 2021 12:26, édité 1 fois.
Sylvain
 
Messages : 104
Inscription : 05 Oct 2019

Re: Tempo ouverture de fenetre

Messagepar opa95 » 31 Oct 2021 17:50

Bonjour Sylvain
C'est normal, il n'y a pas d'événement pour redéclencher.
Il faut ajouter un critère (3 critères en tout)
et - Fenetre Malone - n'a pas - changé d'état - depuis 5 min pour obtenir la répétition.
Si tu veux que le premier critère se fasse au bout de 15 minutes, il te faut définir un widget Etat "alarme Fenetre" qui va s'activer 15 minutes après l'ouverture de la fenêtre et se désactiver à la fermeture.
Il faudra ensuite remplacer dans ta première règle "Fenetre Malone" par "alarme Fenetre".
eedomus+, Zibase V1, RFP1000, RFXcom, RadioDriver CPL 630 X2D, capteurs puissance OWL, thermometres Oregon, téléinfo (USB Linky), detecteurs ouverture X2D, pilotage chauffage X2D, Ecoflow River PRO, PAC Shogun (Atlantic-Cozytouch)
opa95
 
Messages : 731
Inscription : 04 Fév 2019
Localisation : Val d'Oise

Re: Tempo ouverture de fenetre

Messagepar Sylvain » 01 Nov 2021 12:30

J'ai pas tout compris !
j'ai téléchargé dans le store l'utilitaire état des ouvertures.
Mais cela ne m'apporte rien de plus que de répéter l’état du périphérique FGK001
Je n'arrive pas à crée une tempo !
Est ce que tu peux me faire un exemple de config avec capture d'écran ?
Pour que je comprenne mieux !
Sylvain
 
Messages : 104
Inscription : 05 Oct 2019

Re: Tempo ouverture de fenetre

Messagepar merguez07 » 01 Nov 2021 14:10

bonjour,

je me permets de m'immiscer dans l'échange car il y a une autre solution en n'utilisant qu'une règle (et pas de macro)

1 - Pour qu'une règle s'exécute il faut un déclencheur :
    temporel (case horaire)
    ou changement d'état ou de valeur

2 - Si dans les critères ont veux inclure un test régulier sur une notion de temps; il faut absolument un déclencheur horaire

Dans ton cas tu veux

1 tester que si Text >20°C et fenêtre ouverte depuis 15mn. Les 15mn imposent un déclencheur horaire.

Tes critères sont donc bons mais il fait rajouter un critère sur les 15mn et un déclencheur horaire pour pouvoir faire déclencher la règle à chaque minute qui passe.

Donc rajouter un déclencheur horaire (toutes les minutes)

et rajouter le test de 15mn
ET fenêtre Chambre Malone n'a pas changé depuis 15mn,

Ensuite tu veux que ça se redéclenche toutes les 5mn: Tu n'as qu'a rajouter "autoriser le redéclenchement après 5mn"

Pas besoin de macro dans l'action, tu agis directement sur l'annonce sonos
tuto 1 -->Programmation des scripts Eedomus
tuto 2 -->SmartDevice
tuto 3 -->Le déclenchement de règles
scripts -->Météo du jour | GH Thermostat | TotalWatt | Detecfire | smartbattery
Skype Eedomus -->lien vers le skype Eedomus
merguez07
 
Messages : 2346
Inscription : 15 Sep 2017
Localisation : Le Teil en Ardèche

Re: Tempo ouverture de fenetre

Messagepar opa95 » 01 Nov 2021 15:40

Bonjour Sylvain
Effectivement tu dois pouvoir utiliser la solution de Merguez07, mais il faudra quand même une seconde règle pour remettre le chauffage en route
du genre
Fenetre Malone fermée
ou
température ext supérieure à 20
Dans mon cas, il fallait 4 règles (au lieu de 2) et, en plus, un widget de type "état" qui se trouve dans ajouter un autre type de périphérique.
eedomus+, Zibase V1, RFP1000, RFXcom, RadioDriver CPL 630 X2D, capteurs puissance OWL, thermometres Oregon, téléinfo (USB Linky), detecteurs ouverture X2D, pilotage chauffage X2D, Ecoflow River PRO, PAC Shogun (Atlantic-Cozytouch)
opa95
 
Messages : 731
Inscription : 04 Fév 2019
Localisation : Val d'Oise

Re: Tempo ouverture de fenetre

Messagepar Sylvain » 01 Nov 2021 20:47

Merci ça à marché !
Voila la règle de l'annonce sonore :

Image

Et pour le chauffage j'ai celle la :

Image

J'ai voulu essayer une planification du chauffage comme cela

Image

Quand on ouvre la fenêtre le chauffage ce coupe (normal), mais quand on la referme, il ne redémarre pas !
Ça devrait être le même soucis pour le critère de présence !
Quelqu'un à une idée car une planification du chauffage me simplifierait le nombre de règles
Sylvain
 
Messages : 104
Inscription : 05 Oct 2019

Re: Tempo ouverture de fenetre

Messagepar opa95 » 02 Nov 2021 10:29

Bonjour Sylvain
La règle de fin n'est pas très logique, elle doit être l'inverse de la règle de début :
des "ou" à la place des "et"
présense "non activée"
fenêtre "ouverte"
eedomus+, Zibase V1, RFP1000, RFXcom, RadioDriver CPL 630 X2D, capteurs puissance OWL, thermometres Oregon, téléinfo (USB Linky), detecteurs ouverture X2D, pilotage chauffage X2D, Ecoflow River PRO, PAC Shogun (Atlantic-Cozytouch)
opa95
 
Messages : 731
Inscription : 04 Fév 2019
Localisation : Val d'Oise

Re: Tempo ouverture de fenetre

Messagepar Sylvain » 07 Nov 2021 12:19

Désolé de ne pas avoir fait un retour d'état plus tôt !
Car je testait les programmations zone de chauffage et planification.
Que j'ai fini par adopté !
Voilà ma programmation final pour la programmation du chauffage et la gestion des ouvertures.

Pour la zone de chauffage :

Image

Pour la planification :

Image

Ce qui me permet de modifier facilement les consignes de T° au bon vouloir !

Image

En tout cas, merci à tous pour l'aide et les conseilles
Sylvain
 
Messages : 104
Inscription : 05 Oct 2019

Re: Tempo ouverture de fenetre - chauffage - annonce [Résolu

Messagepar opa95 » 07 Nov 2021 12:33

Bonjour Sylvain
Pour les consignes des zones de température, j'ai des valeurs qui tiennent compte de la température externe avec C= 0.5 ou 0.6 et T = 0.02 ou 0.017. Hier, avec des températures externes d'environ 10°C, ça maintenait environ 20% de chauffage quand la température demandée était juste atteinte.
Pour la planification, je n'ai aucune expérience, j'utilise la mienne.
Bon dimanche
eedomus+, Zibase V1, RFP1000, RFXcom, RadioDriver CPL 630 X2D, capteurs puissance OWL, thermometres Oregon, téléinfo (USB Linky), detecteurs ouverture X2D, pilotage chauffage X2D, Ecoflow River PRO, PAC Shogun (Atlantic-Cozytouch)
opa95
 
Messages : 731
Inscription : 04 Fév 2019
Localisation : Val d'Oise

Re: Tempo ouverture de fenetre - chauffage - annonce [Résolu

Messagepar dommarion » 29 Déc 2021 22:03

Bonjour à tous,
Il y a un plugin qui gère cela...Baie 2 vantaux 2 capteurs.
Si la fenêtre n'a qu'un seul vantail, alors recopier 2 fois le même capteur (code API). Et au lieu desactiver ou activer la clim/chauffage, alors activer une annonce vocale.
Bon courage
dommarion
OpenWeather|Phases soleil|HeatzyV2|Concaténateur|HP Yamaha|SomfyV3|Epson|Seuils n étages|Baie 2 vantaux|Deezer|Intégrale|Authorization Digest|TV Philips|SmartThings|fonction PHP|Tuya Smartlife|CozyTouch2|mySMS
dommarion
 
Messages : 588
Inscription : 28 Déc 2020


Retour vers Règles et programmations

Qui est en ligne ?