Forum eedomus
https://forum.eedomus.com/

critère regle conditionnée par appui interrupteur
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=18&t=10589
Page 1 sur 1
Auteur:  pascalg [ 15 Mars 2021 20:07 ]
Sujet du message:  critère regle conditionnée par appui interrupteur

Capture d’écran 2021-03-15 à 19.41.25.png
Capture d’écran 2021-03-15 à 19.41.25.png (30.74 Kio) Consulté 3893 fois
Bjr,

je commande une lampe "snack cuisine" par un interrupteur physique a laide d'un fgd 212 et d'une regle d'extinction tout est ok ; je voudrais conditionner l'action d'une regle en faisant reconnaître l'appui sur cet interrupteur , j'ai donc rajouté ds les critères en bout de ligne le critère "physique" pensant que seul un appui physique sur l'interrupteur déclencherait la regle mais cela ne fonctionne pas.......
question est ce possible de faire reconnaitre un appui sur un inter physique?
est ce que le critère "physique " est conçu pour cela ?
l'ai je mal employé?
sinon une soluce?

Merci beaucoup pour vos conseils
Auteur:  merguez07 [ 16 Mars 2021 09:37 ]
Sujet du message:  Re: critère regle conditionnée par appui interrupteur

Bonjour Pascalg

pascalg a écrit:est ce que le critère "physique " est conçu pour cela ?


oui. essaye de mettre devient maintenant différent de off physique
Auteur:  pascalg [ 16 Mars 2021 13:39 ]
Sujet du message:  Re: critère regle conditionnée par appui interrupteur

bjr,

cela fonctionne mais le problème c que je veux que le déclenchement de cette regle ne soit conditionnée que par le seul appui sur cet inter, hors le declenchement se fait également sur une regle de mouvement et de luminosité qui évidemment allume la lampe "snack cuisine""different" de "off", ce que je ne veux pas...pourtant le déclenchement de cette autre regle n'est pas "physique" et ne devrait pas déclencher celle ci...si j'ai tout compris........j'espere être clair.......
merci pour ton aide
Auteur:  merguez07 [ 16 Mars 2021 14:34 ]
Sujet du message:  Re: critère regle conditionnée par appui interrupteur

pascalg a écrit:j'espere être clair


oui c'est clair

pascalg a écrit:je veux que le déclenchement de cette regle ne soit conditionnée que par le seul appui sur cet inter, hors le declenchement se fait également sur une regle de mouvement et de luminosité qui évidemment allume la lampe "snack cuisine""different" de "off", ce que je ne veux pas...pourtant le déclenchement de cette autre regle n'est pas "physique" et ne devrait pas déclencher celle ci


fait un essai d'allumage de ta lampe snack cuisine :
1 - avec le bouton physique
2 - avec la règle de mouvement

donne ensuite l'historique du déclenchement de la fameuse règle à déclenchement physique et l'historique de ton périphérique snack cuisine
Auteur:  pascalg [ 17 Mars 2021 12:18 ]
Sujet du message:  Re: critère regle conditionnée par appui interrupteur

Re,
donc ci joint les copies écran lorsque la regle de mouvement est déclenchée
historique de la lampe snack et de la lampe rgbw
on voit que la regle gestion snack est déclenchée alors qu'il ny a eu aucune action sur l'inter....
Capture d’écran 2021-03-16 à 23.02.44.png
Capture d’écran 2021-03-16 à 23.02.44.png (39.7 Kio) Consulté 3813 fois

Capture d’écran 2021-03-16 à 23.02.08.png
Capture d’écran 2021-03-16 à 23.02.08.png (39.25 Kio) Consulté 3813 fois

ci dessous lors de l'appui sur linter c ok
Capture d’écran 2021-03-17 à 11.10.57.png
Capture d’écran 2021-03-17 à 11.10.57.png (44.81 Kio) Consulté 3813 fois

Capture d’écran 2021-03-17 à 11.11.40.png
Capture d’écran 2021-03-17 à 11.11.40.png (42.49 Kio) Consulté 3813 fois

Merci
Auteur:  merguez07 [ 17 Mars 2021 12:51 ]
Sujet du message:  Re: critère regle conditionnée par appui interrupteur

c'est en effet bizarre et anormal. Je remonte ce qui me semble être un bug à la team
Auteur:  pascalg [ 17 Mars 2021 13:48 ]
Sujet du message:  Re: critère regle conditionnée par appui interrupteur

Merci d'avance à suivre ;)
Auteur:  Bart (eedomus team) [ 18 Mars 2021 10:34 ]
Sujet du message:  Re: critère regle conditionnée par appui interrupteur

Bonjour Pascal,

pouvez vous ouvrir un ticket intitulé "[FORUM] critère regle conditionnée par appui interrupteur"
afin que l'on fasse le lien.

En nous donnant une heure à laquelle l'interrupteur a déclenché la règle alors qu'il n'aurait pas du.

Cela nous permettra une analyse détaillée des logs.
Auteur:  pascalg [ 19 Mars 2021 22:41 ]
Sujet du message:  Re: critère regle conditionnée par appui interrupteur

Bonjour Bart,

je m'en occupe..
ticket envoyé le 19 mars à 22h40
Merci
Bonne journée
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure