critère regle conditionnée par appui interrupteur

Échangez ici vos astuces sur la gestion des règles eedomus

critère regle conditionnée par appui interrupteur

Messagepar pascalg » 15 Mars 2021 20:07

Capture d’écran 2021-03-15 à 19.41.25.png
Capture d’écran 2021-03-15 à 19.41.25.png (30.74 Kio) Consulté 3721 fois
Bjr,

je commande une lampe "snack cuisine" par un interrupteur physique a laide d'un fgd 212 et d'une regle d'extinction tout est ok ; je voudrais conditionner l'action d'une regle en faisant reconnaître l'appui sur cet interrupteur , j'ai donc rajouté ds les critères en bout de ligne le critère "physique" pensant que seul un appui physique sur l'interrupteur déclencherait la regle mais cela ne fonctionne pas.......
question est ce possible de faire reconnaitre un appui sur un inter physique?
est ce que le critère "physique " est conçu pour cela ?
l'ai je mal employé?
sinon une soluce?

Merci beaucoup pour vos conseils
pascalg
 
Messages : 95
Inscription : 03 Mars 2016

Re: critère regle conditionnée par appui interrupteur

Messagepar merguez07 » 16 Mars 2021 09:37

Bonjour Pascalg

pascalg a écrit:est ce que le critère "physique " est conçu pour cela ?


oui. essaye de mettre devient maintenant différent de off physique
tuto 1 -->Programmation des scripts Eedomus
tuto 2 -->SmartDevice
tuto 3 -->Le déclenchement de règles
scripts -->Météo du jour | GH Thermostat | TotalWatt | Detecfire | smartbattery
Skype Eedomus -->lien vers le skype Eedomus
merguez07
 
Messages : 2346
Inscription : 15 Sep 2017
Localisation : Le Teil en Ardèche

Re: critère regle conditionnée par appui interrupteur

Messagepar pascalg » 16 Mars 2021 13:39

bjr,

cela fonctionne mais le problème c que je veux que le déclenchement de cette regle ne soit conditionnée que par le seul appui sur cet inter, hors le declenchement se fait également sur une regle de mouvement et de luminosité qui évidemment allume la lampe "snack cuisine""different" de "off", ce que je ne veux pas...pourtant le déclenchement de cette autre regle n'est pas "physique" et ne devrait pas déclencher celle ci...si j'ai tout compris........j'espere être clair.......
merci pour ton aide
pascalg
 
Messages : 95
Inscription : 03 Mars 2016

Re: critère regle conditionnée par appui interrupteur

Messagepar merguez07 » 16 Mars 2021 14:34

pascalg a écrit:j'espere être clair


oui c'est clair

pascalg a écrit:je veux que le déclenchement de cette regle ne soit conditionnée que par le seul appui sur cet inter, hors le declenchement se fait également sur une regle de mouvement et de luminosité qui évidemment allume la lampe "snack cuisine""different" de "off", ce que je ne veux pas...pourtant le déclenchement de cette autre regle n'est pas "physique" et ne devrait pas déclencher celle ci


fait un essai d'allumage de ta lampe snack cuisine :
1 - avec le bouton physique
2 - avec la règle de mouvement

donne ensuite l'historique du déclenchement de la fameuse règle à déclenchement physique et l'historique de ton périphérique snack cuisine
tuto 1 -->Programmation des scripts Eedomus
tuto 2 -->SmartDevice
tuto 3 -->Le déclenchement de règles
scripts -->Météo du jour | GH Thermostat | TotalWatt | Detecfire | smartbattery
Skype Eedomus -->lien vers le skype Eedomus
merguez07
 
Messages : 2346
Inscription : 15 Sep 2017
Localisation : Le Teil en Ardèche

Re: critère regle conditionnée par appui interrupteur

Messagepar pascalg » 17 Mars 2021 12:18

Re,
donc ci joint les copies écran lorsque la regle de mouvement est déclenchée
historique de la lampe snack et de la lampe rgbw
on voit que la regle gestion snack est déclenchée alors qu'il ny a eu aucune action sur l'inter....
Capture d’écran 2021-03-16 à 23.02.44.png
Capture d’écran 2021-03-16 à 23.02.44.png (39.7 Kio) Consulté 3641 fois

Capture d’écran 2021-03-16 à 23.02.08.png
Capture d’écran 2021-03-16 à 23.02.08.png (39.25 Kio) Consulté 3641 fois

ci dessous lors de l'appui sur linter c ok
Capture d’écran 2021-03-17 à 11.10.57.png
Capture d’écran 2021-03-17 à 11.10.57.png (44.81 Kio) Consulté 3641 fois

Capture d’écran 2021-03-17 à 11.11.40.png
Capture d’écran 2021-03-17 à 11.11.40.png (42.49 Kio) Consulté 3641 fois

Merci
pascalg
 
Messages : 95
Inscription : 03 Mars 2016

Re: critère regle conditionnée par appui interrupteur

Messagepar merguez07 » 17 Mars 2021 12:51

c'est en effet bizarre et anormal. Je remonte ce qui me semble être un bug à la team
tuto 1 -->Programmation des scripts Eedomus
tuto 2 -->SmartDevice
tuto 3 -->Le déclenchement de règles
scripts -->Météo du jour | GH Thermostat | TotalWatt | Detecfire | smartbattery
Skype Eedomus -->lien vers le skype Eedomus
merguez07
 
Messages : 2346
Inscription : 15 Sep 2017
Localisation : Le Teil en Ardèche

Re: critère regle conditionnée par appui interrupteur

Messagepar pascalg » 17 Mars 2021 13:48

Merci d'avance à suivre ;)
pascalg
 
Messages : 95
Inscription : 03 Mars 2016

Re: critère regle conditionnée par appui interrupteur

Messagepar Bart (eedomus team) » 18 Mars 2021 10:34

Bonjour Pascal,

pouvez vous ouvrir un ticket intitulé "[FORUM] critère regle conditionnée par appui interrupteur"
afin que l'on fasse le lien.

En nous donnant une heure à laquelle l'interrupteur a déclenché la règle alors qu'il n'aurait pas du.

Cela nous permettra une analyse détaillée des logs.
Bart (eedomus team)
 
Messages : 393
Inscription : 23 Sep 2013

Re: critère regle conditionnée par appui interrupteur

Messagepar pascalg » 19 Mars 2021 22:41

Bonjour Bart,

je m'en occupe..
ticket envoyé le 19 mars à 22h40
Merci
Bonne journée
pascalg
 
Messages : 95
Inscription : 03 Mars 2016


Retour vers Règles et programmations