Messagepar Sylvain » 07 Fév 2021 15:22

Bonjour,
J'ai un pti soucis de règle.
Je suis en plein chantier et en fonction de l'évolution de mes travaux, mon installation progresse !
Jusqu’à maintenant dans la cuisine j'avais une prise commandé par un interrupteur sans fil pour l'éclairage
Cet aprem j'ai câblé le plafonnier de la cuisine !
J'en est profiter pour déplacer la prise commandé avec l'éclairage de chantier dans le salon, qui est en chantier.
J'ai gardé les mêmes règles avec comme changement, la pièce dans laquelle elle est affectée, et le N° de l'inter sans fil de la cuisine

Voici les règles en questions
Allumage
Image

Éteindre
Image


Mais voila depuis ce changement quand je fais 1 clic sur l'inter N°2, la prise commandé fait un on/off pendant 6 fois puis s’éteint

Et j'ai ce message d'erreur
Image

Vous avez des idées !! ??? :shock: :?
Dernière édition par Sylvain le 07 Fév 2021 16:51, édité 1 fois.
Sylvain
 
Messages : 104
Inscription : 05 Oct 2019

Re: Pb Régle commande déplacé

Messagepar merguez07 » 07 Fév 2021 16:43

bonjour Sylvain,
essaye de mettre sur le critère de l'interrupteur devient maintenant égal à plutôt que est égal à
tuto 1 -->Programmation des scripts Eedomus
tuto 2 -->SmartDevice
tuto 3 -->Le déclenchement de règles
scripts -->Météo du jour | GH Thermostat | TotalWatt | Detecfire | smartbattery
Skype Eedomus -->lien vers le skype Eedomus
merguez07
 
Messages : 2346
Inscription : 15 Sep 2017
Localisation : Le Teil en Ardèche

Re: Pb Régle commande déplacé

Messagepar Sylvain » 07 Fév 2021 16:51

Nickel, ça à marché ! :D
MERCI
Sylvain
 