Réglage température

Échangez ici vos astuces sur la gestion des règles eedomus

Réglage température

Messagepar RiK57 » 06 Fév 2021 17:21

Bonjour à tous,

J'ai une box eedomus + et pour le moment le gère les volets et la température de la maison.

C'est une chaudière fioul et je souhaite faire des économies en faisant plusieurs règles intégré l'agenda selon les besoins.
C'est une ancienne installation avec des radiateurs en fonte, avec une forte inertie une fois les radiateurs chaud et lent au démarrage.

En demandant 21°C le thermostat de base à une plage de 1°C (-0,5° + 0,5°)
Donc s'enclenche 20,4°C et arrête à 21,4°C

Sauf que en réalité dû au long démarrage puis à la forte inertie je me retrouve avec une plage min max à 20,2°C jusqu’à 22,4°C

Donc ma question est:
Est-il possible de modifier cette différence de 1°C pour la descendre 0,5°C et ainsi avoir un démarrage à 21°C et arrêt à 21,5°C ?

Merci pour vos réponses
RiK57
 
Messages : 18
Inscription : 06 Fév 2021

Re: Réglage température

Messagepar Sylvain » 06 Fév 2021 19:21

Avec quoi mesure tu la T° et pilote tu tes radiateurs et/ou chaudière ?
Sylvain
 
Messages : 104
Inscription : 05 Oct 2019

Re: Réglage température

Messagepar RiK57 » 06 Fév 2021 19:57

Un thermostat MCO HOME qui est intégré à ma box eedomus.
RiK57
 
Messages : 18
Inscription : 06 Fév 2021

Re: Réglage température

Messagepar Sylvain » 07 Fév 2021 16:09

Tu devrais pouvoir !
Je ne m'y connais pas trop et j'ai pas ton matos, mais en changeant dans le paramétrage z-wave tu devrais pouvoir le configurer jusqu'à 0,1°C de précisions !

En recherche rapide sur le net j'ai trouvé ça
http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=en&sku=MCOEMH8-FC

Avec ce paramétrage pour la différence de T°, que tu peux affiné à 0.1°C
Image

Moi pour le moment je pilote des prises Fibaro Wall Plug avec des convecteurs électrique qui sont pilotés par des Fibaro Motion Sensor
J'ai affiné la sensibilisation de T° et le seuil des rapports de T° à 0.1°C, et l'émission de rapports toute les 2mn30

Image

Et avec 2 règles en fonction des plages horaire
Comme suit pour une T° désiré à 19°C (j'ai ajusté ma règle à une T° de 18,5°C)
Chauffage On :
Image

Chauffage Off :
Image

Et comme tu peux le constaté avec ce petit relevé j'ai une plage d'écart de moins de 0,5°C
Image

J'espère que ces petites explications t'aurons aidé !
Sylvain
 
Messages : 104
Inscription : 05 Oct 2019

Re: Réglage température

Messagepar RiK57 » 09 Fév 2021 18:48

Salut,

Merci pour ton commentaire qui ma donné de l'espoir.

En tout cas j'ai passé l'après midi a faire de la lecture. Pour mon thermostat MCO HOME il existe un menu caché qui permet de régler tout un ta de chose, mais celui qui m’intéresse est la page de température.

Je peut malheureusement régler que par plage de 0,5°C.

Donc j'ai régler la limite basse à 0,0°C et la limite haute à 0,5°C.

Je vais donc suivre mes courbes de température est affiné
RiK57
 
Messages : 18
Inscription : 06 Fév 2021

Re: Réglage température

Messagepar lougarou60 » 10 Fév 2021 09:33

Bonjour
Bon, au cas ou tu ne parviennes pas à te satisfaire de tes réglages, voici qques suggestions.
Faute de détails sur ton installation, je te le fais en mode généralités.
Ce que j’imagine : 1 chaudière fioul, des radiateurs fonte, 1 thermostat (pardon de le dire comme ça) relativement basique ; tout cela conduit à une inertie importante.
Piste 1 : utiliser le régulateur Eedomus (programmation zone de chauffage)
En très gros ça te fait une régulation du type prédictif avec prise en compte de la température extérieure pour dégrossir la commande de ta chaudière ; la température intérieure « peaufine »
Piste 2 : domotiser pièce par pièce avec têtes thermostatiques
https://doc.eedomus.com/view/Programmat ... at_Virtuel
http://www.eedomus.com/fr/guide-pratiqu ... sonnalise/
lougarou60
 
Messages : 255
Inscription : 07 Déc 2018

Re: Réglage température

Messagepar RiK57 » 10 Fév 2021 20:24

Bonjour,
Effectivement c'est une installation très basique comme décrit.
Pour les températures j'utilise l'agenda car selon mon planning, celui de ma femme et si il y a école... Etc le type de journée est calé la dessus.
Pour la saison prochaine j'ai effectivement prévu de changer les robinets par des têtes thermostatique et petit à petit de mettre des têtes motorisé.
Pour le moment il fallait vraiment affiner le thermostat principal car j'avais une trop grande différence de température, limite trop chaud puis trop froid.
RiK57
 
Messages : 18
Inscription : 06 Fév 2021


Retour vers Règles et programmations

Qui est en ligne ?