Forum eedomus
https://forum.eedomus.com/

Changement de consigne de chauffage en cas d'oubli
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=18&t=10227
Page 1 sur 1
Auteur:  BingO [ 30 Nov 2020 16:29 ]
Sujet du message:  Changement de consigne de chauffage en cas d'oubli

Salut,

Je m'interroge sur la possibilité de ramener une consigne de chauffage à sa valeur initiale en cas d'oubli, je m'explique.
Parfois, en pleine journée, surtout le week-end en fait, il m'arrive de vouloir prendre une douche.
En dehors des heures de lever fixes où je programme la consigne de température à une valeur avant mon levé pour que la sdb soit chaude quand j'y vais, je gère tout en manuel.
Si bien que parfois, j'oublie en sortant de la sdb de ramener la consigne à sa valeur nominale, ce qui fait que je chauffe pour rien...
Du coup, j'aimerais qu'après un durée donnée (disons 1h) la température reivenne à sa consigne initiale.
J'ai pensé utiliser les macros, mais pas sûr que ça joue.

Comment feriez-vous?

Merci,
Auteur:  KikiFUNstyle [ 30 Nov 2020 18:09 ]
Sujet du message:  Re: Changement de consigne de chauffage en cas d'oubli

Salut,

Lorsque tu dis
En dehors des heures de lever fixes où je programme la consigne de température à une valeur avant mon levé pour que la sdb soit chaude quand j'y vais, je gère tout en manuel.

Il est domotisé ton chauffage je suppose :? , mais de quelle manière ?
Tu peux gérer allumage / extinction et consigne ?
Auteur:  BingO [ 30 Nov 2020 20:39 ]
Sujet du message:  Re: Changement de consigne de chauffage en cas d'oubli

Tout est domotisé via des modules qubino fil pilote, gestion des consignes, programmation horaire selon la période, la présence, l'horaire et tout le tintouin :D
Auteur:  BingO [ 16 Déc 2020 21:08 ]
Sujet du message:  Re: Changement de consigne de chauffage en cas d'oubli

Du coup je m'auto réponds :D
J'ai donc créé une macro sur la consigne de chauffage disant qu'au bout d'une heure il ramène la consigne à sa valeur initiale.
J'ai ensuite créé une règle précisant que si la consigne de température change, alors il lance la macro.
Test réalisé avec succès, j'ai modifié la consigne, au bout d'une heure là température est revenue à sa valeur :D
Page 1 sur 1 Le fuseau horaire est UTC+1 heure